Добрый день!
Никто случайно не получал разъяснения разработчиков СП62 по поводу п.5.6.4а:
На участках трассы газопровода, расположенных от границ грунтов с различной деформацией в обе стороны на расстоянии, равном 50 номинальным диаметрам газопроводов, следует предусматривать мероприятия, снижающие напряжения в газопроводе (установку компенсаторов, засыпку газопровода незащемляющим грунтом).
?
Если на сайте есть причастные к разработке ,то просьба ответить на следующий вопрос:
Нужно ли закладывать мероприятия по п.5.6.4а при пересечении газопроводом грунтов с разной степенью пучинистости? Эксперт требует. Я считаю что это бессмысленное удорожание т.к. угадать эту границу грунтов с точностью +-5 м - это как пальцем в небо. Расстояния между скважинами 100-300 м. Границы показаны условно.Добавлено (01.08.2023, 09:12)
---------------------------------------------
И еще один глупый вопрос: что значит в п. 5.6.4 СП 62 "в грунтах неодинаковой степени пучинистости"? На каком протяжении рассматривать неодинаковость?
Пример 1) по трассе газопровода: 100м непучинистве - 300 м слабопучинистые - 300 м среденпучинистые. Получается на 2 и 3 участке брать 0,9 глубины промерзания или не менее 1,0 м?
Пример 2) по трассе газопровода: 1 км непучинистве - 1км слабопучинистые - 30 км среденпучинистые. Тоже неодинаковые? везде 0,9?