Пятница, 29.03.2024, 16:16
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Гибкая или жесткая подводка газа к бытовым котлам
Гибкая или жесткая подводка газа к бытовым котлам
romeo2011Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:11 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток! При проектировании возник вопрос, котёл бытовой напольный Viessmann 100 кВт. В каких документах прописывается тип подключения к газопроводу? Можно ли такой достаточно мощный котёл подключать гибким шлангом (гофрой)? Либо предусмотреть жесткую подводку с компенсатором?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:52 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011* изм.1 п.7.3*
СП 42-108-2003 п.5.5 (рекомендуемый).
 
 
romeo2011Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:33 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вы наверное имели ввиду СП 41-108-2004? Но про мощность там ничего не сказано к сожалению, как и в СНиПе.
 


zorik2Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:49 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата romeo2011 ()
Вы наверное имели ввиду СП 41-108-2004?
Да. 
Цитата romeo2011 ()
Но про мощность там ничего не сказано к сожалению, как и в СНиПе.
СП 60.13330.2012 п.6.5.3, а если индивидуальное теплоснабжение раздел 6.6
 
 
romeo2011Дата: Вторник, 06.10.2015, 13:15 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо! Как итог, я так понимаю соединение на гибкой подводке разрешается, если иное не указано в инструкции завода-изготовителя?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:03 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата romeo2011 ()
Спасибо! Как итог, я так понимаю соединение на гибкой подводке разрешается, если иное не указано в инструкции завода-изготовителя?
Смотрите СП 62.13330.2011* изм.1 п.7.3*


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.10.2015, 15:04
 


gasparДата: Вторник, 06.10.2015, 15:26 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Гибкое подключение предпочтительнее,  так как посути это мини-антивибрационная вставка.
 
 
luxemburgДата: Вторник, 06.10.2015, 22:55 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Господа, позвольте возразить. Зачем гибкая подводка к котлу, который намертво прикреплен к дымоходу и никаких подвижек или перемещений (как плиту на кухне) не предполагает?
Металлорукав - это электропроводная конструкция, которая потребует установки изолирующей вставки. Достаточно много случаев (а последний был со смертельным исходом) - электроконтакт "проел" отверстие в тонкостенном рукаве в месте замыкания на корпус электродуховки (а слесарь по неосторожности попал под 220 вольт) вызывают и справедливые нарекания на подобный монтаж.
Гофрированная поверхность создает дополнительные потери давления.
С точки зрения надежности - предпочтительнее обычная труба, а точнее "жесткую подводку с компенсатором".
И лишь один плюс в пользу рукавов - это сложности в подсоединении настенных аппаратов - сложновато так изогнуть трубу чтобы не возникло перекосов в месте присоединительной резьбы.
Ну и по поводу ссылки на СП:
"Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования гибкими рукавами..."
вспоминается давний спор о терминах.
Газовая плита - это "прибор". Котел подпадает под термин "аппарат".
Ну а то что отопительный аппарат (раз он не прибор) - то уж и подавно и не "баллон" и не "переносная горелка"


Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 06.10.2015, 23:13
 
 
gasparДата: Среда, 07.10.2015, 09:03 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
И лишь один плюс в пользу рукавов - это сложности в подсоединении настенных аппаратов - сложновато так изогнуть трубу чтобы не возникло перекосов в месте присоединительной резьбы.
Это самый что ни на есть плюсище. Котлы подключать гибким металлошлангом типа lavita, плиты - резинотканевым рукавом. Соединение трубами - вчерашний день.

Добавлено (07.10.2015, 09:03)
---------------------------------------------

Цитата luxemburg ()
Металлорукав - это электропроводная конструкция
А стальной газопровод?


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.10.2015, 00:08
 


romeo2011Дата: Среда, 07.10.2015, 09:04 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
К бытовым газовым приборам я всегда проектирую гибкую подводку. А вот сейчас столкнулся с крышной котельной, там напольные котлы Viessmann по 150 квт каждый. Вот их что-то боюсь подключать гофрой. Заказчик настаивает на шлангах, понятно, ему это удобнее, и на компенсаторы не тратиться.
 
 
gasparДата: Среда, 07.10.2015, 22:31 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата romeo2011 ()
Вот их что-то боюсь подключать гофрой
вообще-то для таких котлов антивибрационные вставки требуются в местах подключений. Шланги вполне могут выполнять эту роль.
 
 
luxemburgДата: Четверг, 08.10.2015, 17:41 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
romeo2011, полюбопытствуйте на еще один дукумент ;)
ГОСТ Р 52209-2005 СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК И АППАРАТОВ
Прикрепления: __52209-2004--.pdf (347.9 Kb) · __52209-2005.chm (105.7 Kb)
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Гибкая или жесткая подводка газа к бытовым котлам
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz