Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от Г3 до хранилица Диз.Топлива (Какое минимальное расстояние и в каком СНИП)
Расстояние от Г3 до хранилица Диз.Топлива
kuzma89Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:32 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Подскажите где найти (в каком нормативном документе) минимальное расстояние от надземки Г3 до хранилища (цистерны) с соляркой. Как ее квалифицировать? Как Склад категории А?
 
 
macferson555Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:01 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 приложение Б
 
 
kuzma89Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:24 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
тогда чем это будет являться закрытым надземным (наземным) складом?
 


ЛСП2Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:45 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kuzma89 ()
до хранилища (цистерны) с соляркой. Как ее квалифицировать? Как Склад категории А?
Цитата kuzma89 ()
тогда чем это будет являться закрытым надземным (наземным) складом?

По какому нормативу классифицируете?)) По СП 155.13130.2014 это скорее всего расходный склад дизельного топлива на открытой площадке. По категории взрыво- пожарноопасности наружной установки по СП 12.13130.2009 - нужно считать по Пособию ВНИИПО к этому СП. По расчету скорее всего получится Вн, но если расчет сделать некому принимайте категорию Ан в радиусе 5 м от дыхательных клапанов.
P.S. Не называйте стационарный горизонтальный резервуар (РГС) цистерной, чтобы не было проблем с Ростехнадзором.


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 20.08.2015, 13:53
 
 
kuzma89Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:16 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое
 
 