Вторник, 17.10.2017, 21:55
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от Г3 до хранилица Диз.Топлива (Какое минимальное расстояние и в каком СНИП)
Расстояние от Г3 до хранилица Диз.Топлива
kuzma89Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:32 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
Здравствуйте! Подскажите где найти (в каком нормативном документе) минимальное расстояние от надземки Г3 до хранилища (цистерны) с соляркой. Как ее квалифицировать? Как Склад категории А?
 
macferson555Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:01 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 380
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Offline
СП 62.13330.2011 приложение Б
 
kuzma89Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:24 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
тогда чем это будет являться закрытым надземным (наземным) складом?
 
ЛСП2Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:45 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 243
Репутация: 11
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата kuzma89 ()
до хранилища (цистерны) с соляркой. Как ее квалифицировать? Как Склад категории А?
Цитата kuzma89 ()
тогда чем это будет являться закрытым надземным (наземным) складом?

По какому нормативу классифицируете?)) По СП 155.13130.2014 это скорее всего расходный склад дизельного топлива на открытой площадке. По категории взрыво- пожарноопасности наружной установки по СП 12.13130.2009 - нужно считать по Пособию ВНИИПО к этому СП. По расчету скорее всего получится Вн, но если расчет сделать некому принимайте категорию Ан в радиусе 5 м от дыхательных клапанов.
P.S. Не называйте стационарный горизонтальный резервуар (РГС) цистерной, чтобы не было проблем с Ростехнадзором.


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 20.08.2015, 13:53
 
kuzma89Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:16 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
Спасибо большое
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от Г3 до хранилица Диз.Топлива (Какое минимальное расстояние и в каком СНИП)
Страница 1 из 11
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Код безопасности:

Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz