barkДата: Среда, 31.08.2016, 09:41 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
bark, а если объект уже введен? а опо не зарегано? как передать в РТН договор и зачем Ростехнадзору исполнительная на объект? не в ГРО она должна храниться? есть какие-нибудь типовые договоры?
см. Адм регламент по регистрации ОПО (Приказ РТН №606 от 04.09.2007) - там описана процедура, комплект документов, который обязан и/или млжет запросить РТН для регистрации ОПО. Исполниловка остается в эксплуатирующей организации конечно, но инспектор проверяет ее, т.к. является участником приемочной комиссии).
Цитата phacochoerus ()
Обычно это граница земельного участка ведь?
Обычно границы собственности и ответственности не совпадают. Граница собственности появляется после регистрации прав собственности на построенный объект. Заказчик может построить не от границы участка, а от фактической точки врезки, зарегистрировать в собственность, а потом сдать эксплуатирующей организации в аренду сеть до участка.
Все ранее принятые ПП на присоединение к инженерным сетям направлены на устранение противоречий и установление общих единых границ.
Сейчас даже электрики не доводят кабеля до трансформаторной на участке застройщика, а только до границ участка, а там уже пусть застройщик мучается с муфтами и вводами.
 
 
phacochoerusДата: Вторник, 06.09.2016, 14:52 | Сообщение # 47
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У ИПшника котельная с ГРУ вход 0,6 МПа, можно ли просто отдать эту котельную в оперативное управление или какие-либо другие виды права собственность, аренда и тд организации у которой есть лицензия ОПО и не морочить себе голову? какие плюсы и минусы этого? И

Сообщение отредактировал phacochoerus - Вторник, 06.09.2016, 14:55
 
 
luxemburgДата: Среда, 07.09.2016, 01:20 | Сообщение # 48
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
phacochoerus, регистрация ОПО, страхование, аварийное обслуживание, проверка РТН...
Филантропов врядли найдете, за все придется платить
 


phacochoerusДата: Среда, 07.09.2016, 05:59 | Сообщение # 49
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg, нет ну это понятно, что за все нужно платить, проше же отдать людям деньги и пусть занимаются, чем бегать и потеть? какие вообще договоры есть для таких случаев? аренды? эксплуатации? какой нужно будет в РТН показывать?
 
 
barkДата: Среда, 07.09.2016, 15:51 | Сообщение # 50
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
какие вообще договоры есть для таких случаев? аренды? эксплуатации?
можете заключить договор на эксплуатацию напрямую. можете сдать в аренду другой организации, которая заключит с сторонней организацией договор на эксплуатацию или будет эксплуатировать (при наличии лицензии) собственными силами. Но в аренду не возьмут участок газопровода, с которого арендатор не сможет извлечь прибыль.
 
 
phacochoerusДата: Среда, 05.10.2016, 07:49 | Сообщение # 51
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
отличаются ли требования разных ростехназдзоров например Москва и ЯНАО? например Москва для регистрации ОПО требует акт ввода в эксплуатацию а в ЯНАО нет? нужен ли вообще акт ввода для регистрации ОПО?
 


NMRGДата: Среда, 05.10.2016, 15:59 | Сообщение # 52
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 1
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
phacochoerus, на сайте Вашего РТН есть раздел о регистрации ОПО с текстом административного регламента и перечнем документов. Видимо Вас ввели в заблуждение по Москве, люди оформляли лицензию на эксплуатацию ОПО, тогда необходим акт ввода в эксплуатацию п.4 в прикреплённом файле.
Прикрепления: ___492.rtf (244.6 Kb)
 
 
MagtolДата: Среда, 14.12.2016, 13:13 | Сообщение # 53
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: МСК
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приветствую! прочитал ветку и не понял. Все привязались к 5кПа, а как же пункт:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и
температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20
градусов Цельсия или ниже;
в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления;

это ведь тоже есть в газовой котельной. разве не подходит?
 
 
gasparДата: Среда, 14.12.2016, 13:35 | Сообщение # 54
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Magtol ()
Все привязались к 5кПа, а как же пункт:
Вопрос в чём? Сети газопотребления до 5 кПа не ОПО, даже в котельной. (если в котельной нет иных опасных веществ установленного ФЗ-116 количества)
 


MagtolДата: Среда, 14.12.2016, 14:38 | Сообщение # 55
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: МСК
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Вопрос в чём? Сети газопотребления до 5 кПа не ОПО, даже в котельной. (если в котельной нет иных опасных веществ установленного ФЗ-116 количества)
вопрос как раз в пункте "а" воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и
температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

у природного газа температура кипения -160град, т.о. пункт работает. или нет? объясните почему нет?
 
 
NMRGДата: Среда, 14.12.2016, 15:18 | Сообщение # 56
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 1
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Читайте внимательно приложение 1, последний абзац 116фз. Редакция от 02.06.2016.
 
 
gasparДата: Среда, 14.12.2016, 15:19 | Сообщение # 57
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
вопрос из серии " а зажигалка в кормане ОПО?" Если речь о сети газопотребления, то до 5 кПа объект не ОПО. Определено изменением к закону ФЗ-116. Или вы хотите очень, что бы ваш объект был ОПО?
 


MagtolДата: Среда, 14.12.2016, 15:45 | Сообщение # 58
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: МСК
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
вопрос из серии " а зажигалка в кормане ОПО?" Если речь о сети газопотребления, то до 5 кПа объект не ОПО. Определено изменением к закону ФЗ-116. Или вы хотите очень, что бы ваш объект был ОПО?
я просил прояснить ситуацию, просто ответить на вопрос, в итоге получаю не ответы а вопросы и глумления? к чему господа? чтобы унизить? я оратился за помощью. спасибо!
 
 
gasparДата: Среда, 14.12.2016, 17:42 | Сообщение # 59
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не кто над вами не глумится и не унижает. Задайте вопрос конкретно, что у вас за объект, какие опасные вещества и в каком количество обращаются и т.п. Тогда чётко получите ответ. Это всё равно, что вы в такси сели и сказали "поехали", а куда - таксист должен сам догадаться?
Увы, я к примеру мысли на расстоянии не умею читать.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 14.12.2016, 17:43
 
 
бабааАХ_ойДата: Четверг, 15.12.2016, 08:02 | Сообщение # 60
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Magtol, Вы, видимо, читая приложение 1, пропустили одну фразу:

"К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:"

Цитата Magtol ()
у природного газа температура кипения -160град, т.о. пункт работает. или нет? объясните почему нет?
а зачем Вы привязываете природный газ к пункту "а)" ? это же пункт "в)"
 