Пятница, 29.03.2024, 16:12
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Опасный производственный объект (ОПО) (Идентификация.)
Опасный производственный объект (ОПО)
luxemburgДата: Вторник, 09.08.2016, 13:54 | Сообщение # 31
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, а ты не прав ведь. Газоиспользующие установки относятся к ОПО независимо от давления. Другое дело что эти котлы (даже неподнадзорные), горелки и трубы могут быть в составе более крупного ОПО. 
Но они должны быть перечислены в идентификации.


Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 09.08.2016, 13:56
 
 
gasparДата: Вторник, 09.08.2016, 16:54 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
Газоиспользующие установки относятся к ОПО независимо от давления
Читайте внимательно изменения к закону ФЗ

2. Работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по результатам проведения мероприятий по контролю в отношении организаций, эксплуатирующих указанные сети газораспределения и сети газопотребления.

Читайте газовый регламент
"сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;

Если котел работает на давлении природного газа менее 0,005 МПа, не является паровым или т.п - то с чего ему быть ОПО?


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 09.08.2016, 17:51
 
 
MutusДата: Вторник, 09.08.2016, 20:25 | Сообщение # 33
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На сколько, интересно, данное разъяснение имеет обязательный к исполнению характер?
 


luxemburgДата: Среда, 10.08.2016, 13:17 | Сообщение # 34
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, дык и я об том же
Цитата
Читайте газовый регламент
"сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный
- тут ни про давление, ни про количество ОВ, ни про мощность ничего абсолютно не упомянуто.
 
 
gasparДата: Среда, 10.08.2016, 13:27 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
тут ни про давление, ни про количество ОВ, ни про мощность ничего абсолютно не упомянуто.
Разве не очевидно, что если газопотребляющее оборудование в составе сети газопотребления не идентифицуруется по другим признакам как ОПО и подключено к сети давлением до 0,005 МПа - то объект не ОПО?
 
 
luxemburgДата: Среда, 10.08.2016, 20:35 | Сообщение # 36
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

gaspar
, а как быть с приемкой (в пусконаладку и тп)?
Меня несколько смущает прошлогодний опыт, по которому пришлось с абсолютно живопырочной котельной намыкаться по приемке. Правда там был ГРУ.
Теперь приходится действовать с оглядкой на "границы балансовой принадлежности", хотя все находится в границах одного забора.


Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 10.08.2016, 20:40
 


MutusДата: Среда, 10.08.2016, 21:13 | Сообщение # 37
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Выходит, что строящийся в настоящий, например, момент наружный газопровод среднего давления с грпш и внутренний - низкого давления к небольшому котлу, принадлежащие одному собственнику, по-прежнему будут опо?
 
 
gasparДата: Среда, 10.08.2016, 21:18 | Сообщение # 38
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
Выходит, что строящийся в настоящий, например, момент наружный газопровод среднего давления с грпш и внутренний - низкого давления к небольшому котлу, принадлежащие одному собственнику, по-прежнему будут опо?
Только до регулятора давления (ГРПШ) включительно. А если газопроводом будет владеть физическое лицо - то  как ни странно, вообще не будет ОПО. Читайте ФЗ-116- он для юр.лиц и на "физиков" не распространяется


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 10.08.2016, 21:19
 
 
MutusДата: Среда, 10.08.2016, 21:24 | Сообщение # 39
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Собственник юр. лицо.
Я про вот эту часть разъяснений: "...Разделение объекта "Сеть газопотребления" на регистрируемые и не регистрируемые в реестре опасных производственных объектов мелкие участки, технологически связанные и эксплуатируемые в рамках одного предприятия, необоснованно...."
Технологически участки связанные - весь газопровод нужен для снабжения газом котла.
 


JenyaДата: Воскресенье, 28.08.2016, 01:14 | Сообщение # 40
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поправьте,если не прав.
На момент 28.08.2016 под ОПО подходит:
все газопроводы,с массой природного газа 1 тонна и более(кроме жилых домов,т.е. ГСН+ГСВ)

Начиная с 1 сентября 2016г. ОПО будет:
просто газопроводы среднего и высокого давления,без массы (и кроме физ.лиц)

Всё верно?


Сообщение отредактировал Jenya - Воскресенье, 28.08.2016, 19:06
 
 
gasparДата: Воскресенье, 28.08.2016, 19:01 | Сообщение # 41
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По массе- ростехнадзор отозвал письмо еще несколько месяцев назад. Потому все газопроводы юридических лиц ( кроме газопроводов дилых зданий) де юре до 1 сентября _ опо со    всеми вытекающимим
 
 
phacochoerusДата: Вторник, 30.08.2016, 10:19 | Сообщение # 42
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, можно ли не получать лицензию на эксплуатацию ОПО Юрлицу а просто заключить договор с организацией имеющей эту лицензию и платить ей деньги за эту ответственность, либо передать в аренду тот же грпш, чтобы не был на балансе собственники, либо границу эксплуатационной ответственность пересогласовать? По 1314 как сейчас можно делать если до границы зем участка вести гп высокого давления ставить грпш и давать точку от низкого давления?
 


barkДата: Вторник, 30.08.2016, 16:18 | Сообщение # 43
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Застройщики обычно и заключают сразу договор на эксплуатацию с соответствующей организации, копия договора в составе исполниловки передается в РТН.
 ОПО при этом остается в собственности собственника и он несет ответственность как собственник. Не хотите ответственность - дарите его ГРО.
граница балансовой принадлежности (разграничение собственности) и граница эксплуатационной ответственности - разные понятия.
 
 
gasparДата: Вторник, 30.08.2016, 19:30 | Сообщение # 44
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не факт то гро захосет взять себе трубу в собственность. Ведь стрич капусту за эксплуатацию выгоднее
 
 
phacochoerusДата: Среда, 31.08.2016, 05:34 | Сообщение # 45
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, а если объект уже введен? а опо не зарегано? как передать в РТН договор и зачем Ростехнадзору исполнительная на объект? не в ГРО она должна храниться? есть какие-нибудь типовые договоры?

Цитата
граница балансовой принадлежности (разграничение собственности) и граница эксплуатационной ответственности - разные понятия

Обычно это граница земельного участка ведь?


Сообщение отредактировал phacochoerus - Среда, 31.08.2016, 05:39
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Опасный производственный объект (ОПО) (Идентификация.)
  • Страница 3 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz