Расчёт расхода природного газа при нормальных условиях
ALEXERMДата: Четверг, 21.05.2015, 09:23 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.
Нам нужно пересчитать расход природного к нормальным условиям: давление 1 атм, тем-ра 20 С.
Для этого используется "классическая" формула: Qн.у.=K*Qмгн.,     K=((P +1)/1)*(293,15/(T+273.15))
где:
    
Р – избыточное давление газа, измеряемое датчиком, в атм.;
    
T – температура газа, в С;
     Qмгн –
мгновенный расход газа через диафрагму.
Но в нашем случае давление жёстко держит регулятор, и оно колеблется в районе 2 атм.
При этом не важно, уменьшается или увеличивается расход газа, регулятор жёстко держит давление.
В нашем случае коэффициент К=3 всегда.
Получается, что из-за регулятора давление постоянно и не влияет на расход?
Какую формулу в нашем случае стоит применить?
Вопрос очень важный, подскажите пожалуйста.
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 21.05.2015, 10:36 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Подставляете в формулу P=3 и ведете расчет только по мгновенному расходу и температуре.
PS: Но не забывайте что регулятор не может мгновенно реагировать на изменение расхода, да и погрешность поддержания заданного давления у него тоже есть и не малая.
 
 
ALEXERMДата: Четверг, 21.05.2015, 11:40 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я не понял, что значит "поставляет в формулу Р=3 и ведёте расчёт по текущей температуре и расход"?
У нас и так это получается: в числителе из-за давления получается значение 3 и коэффициент примерно равен трём К=(2+1)/1=3.
Технологический персонал цеха говорит, что нормированный раход в 3 раза больше не нормированного, цех раротает на постоянных нагрузках - такого не может быть.
Может быть из-за того, что регулятор жёстко держит давление, в данном случае, классическая формула не много следует видоизменить.
Допустим, для каждого расходомера существует значение Ррасч (константа), которое соответствует 100% расходу.
Если поставить данную константу в знаменатель, то коэффициент будет на много меньше К=(Ризб+Ратм1)/(Ррасч+Ратм).
Кстати, такая формула используется в приборе ОВЕН RM1.
Как вы считаете, это правильно?
 


proekt-gazДата: Четверг, 21.05.2015, 18:40 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Цитата ALEXERM ()
Qмгн – мгновенный расход газа через диафрагму.

Чем проводите измерение мгновенного расхода?
 
 
ssf3Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:17 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Липецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ALEXERM ()
Какую формулу в нашем случае стоит применить?
Да все тоже самое. Избыточное давление практически не меняется, влияние на коэффициент К оказывают атмосферное давление и температура газа.
В среднем он и будет в районе 3.
 
 
ALEXERMДата: Пятница, 22.05.2015, 11:21 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы проводим измерение расхода датчиком "Расходомер Метран-350SFA", который измеряет мгновенный рабочий расход.
 