Суббота, 20.04.2024, 09:23
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Крепление газопровода фиброцементной плите (Крепление газопровода фиброцементной плите)
Крепление газопровода фиброцементной плите
macferson555Дата: Среда, 20.05.2015, 13:57 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужно закрепить фасадный газопровод Г1 32х3,2(h газопровода 1,7м от земли) к кирпичной стене обшитой фиброцементной плитой. Уважаемые коллеги может кто то уже сталкивался, подскажите решение(или ваши мысли). Прилагаю план и фото.
Прикрепления: 6482526.jpg (150.3 Kb)
 
 
macferson555Дата: Среда, 20.05.2015, 13:58 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
План.
Прикрепления: 8100061.pdf (44.8 Kb)
 
 
barkДата: Среда, 20.05.2015, 14:50 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
фиброцементную плиту в качестве утеплителя в вентфасаде увидишь не часто...
На анкеры с хомутами пр-во того же Хилти можно, только анкеровка в кирпич.


Сообщение отредактировал bark - Среда, 20.05.2015, 14:50
 


macferson555Дата: Среда, 20.05.2015, 15:33 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
На анкеры с хомутами пр-во того же Хилти можно, только анкеровка в кирпич.
Выдержит ли анкер? 7см в кирпич 10см до фиброплиты, фиброплита 1см и выход за фиброплиту 5см Итого:23см анкер, и торчит он родной из кирпича 16см. Это надо анкер 27,5см(больше заглубим на 4,5 см) и в конце 2 гайки под хомут, если я правильно все понял? (и бур нужен 16 длиной более 23см)
 
 
barkДата: Среда, 20.05.2015, 16:23 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
кронштейн нужен, хомут на анкер не получится, ИМХО
 
 
macferson555Дата: Среда, 20.05.2015, 16:39 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Таких длинных кронштейнов нет, если только, сверлить отверстие и вбивать туда арматуру 16мм. Дружище мне предложил, пускай строители где крепления снимают плиты, ставят крепление(уголок) вырезают аккуратное отверстие и ставят плиту на место))). Я думаю если так сделаю то мне монтажники отвертку дадут, и на объект погонят.(Zorik2  рассказывал про вантовый переход))
 


zorik2Дата: Среда, 20.05.2015, 20:43 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://tdm-neva.ru/anchors/anchor-bls.htm
http://www.metiz-ek.ru/catalog/anker_dlja_betona
http://www.snabvent.ru/ankernyj-krepezh/anker-klinovoj/
 
 
macferson555Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:49 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как к анкеру приделать хомут не совсем понимаю. Думаю можно на шпильку, только не совсем понимаю как ее подбирать(шпильку), какой дюбель к ней нужен, гайка на хомуте мах резьба для моей трубы 32х3,2 М10 объясните кто понимает(как для дурака).
http://toollist.ru/catalog....5d.html
https://www.hilti.ru/%d0%9c%....7

Добавлено (21.05.2015, 10:49)
---------------------------------------------
Нашёл хомут под шпильку М12. Почитал и понял что для шпилек не используются дюбеля, а используется химический анкер.(сверлится отверстие, в него заливается хим. раствор и потом вставляется шпилька)
http://metizrf.ru/product/mp-mi-1-g-homut-dlja-tjazhelyh-nagruzok/

 
 
barkДата: Четверг, 21.05.2015, 10:52 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
macferson555, Хилти бесплатно могут помочь в подборе крепления. отправьте им тот же план с расстановкой опор и нагрузками. Без расчета вы не подберете. Нагрузки от трубы хоть и небольшие, но не факт, что стандартная анкер-шпилька рассчитана на расчетный изгибающий момент с учетом ветровой и снеговой нагрузки
 


macferson555Дата: Четверг, 21.05.2015, 15:29 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дал ГИПАМ 2 варианта(картинки ниже), Выбрали с уголком. По совету bark, позвонил в Хилти, поговорил, скинул им план, фото фасада, и свой вариант(на мой взгляд там не хватает втулки в фиброплиту и не знаю выдержит ли он). Консультант сказал что выдержит, но обещал переслать все инженерам, что бы они проверили или предложили своё крепление(жду ответа). Если что ни будь пришлют отпишусь.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ.(заодно можете покритиковать мои решения, только приветствуется))
Прикрепления: 2400752.pdf (419.6 Kb) · _3.pdf (154.0 Kb)
 
 
zorik2Дата: Четверг, 21.05.2015, 16:26 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вариант на уголке более жизненный, но его надо доработать, по моему мнению. На анкер надо "одет" трубчатую втулку Например из трубы 15,  которая одной стороной упирается в стену, а другой в уголок. Тогда нагрузка при затягивании гайки будет передаваться на кирпичную стену, а не на фиброцементную плиту и не сломает его. Для центровки втулки на шпильки можно использовать обрезки из трубы ПХВ диаметром 12 мм. Но в целом, вариант - нормальный.
 
 
macferson555Дата: Четверг, 21.05.2015, 16:36 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
На анкер надо "одет" трубчатую втулку Например из трубы 15, которая одной стороной упирается в стену, а другой в уголок.
Очень хорошее дополнение, только отверстие в плите придется делать больше, тогда трубка будет упираться в кирп. стену и уголок!(ну и монтажники не обрадуются))
 


zorik2Дата: Четверг, 21.05.2015, 17:26 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
тогда трубка будет упираться в кирп. стену и уголок!(ну и монтажники не обрадуются))
А если треснет плита они обрадуются? Сверление в фиброплите выполняйте коронкой например http://www.ridgid-piter.com/tools-diamond-bits-bsp-20mm-42296.html
Есть еще вариант при нагрузки на опору не более 25 кг можно клеит уголок к к фиброплите, но думаю надо данную технологию согласовать Гостехнадзоре.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 21.05.2015, 18:00
 
 
barkДата: Четверг, 21.05.2015, 18:00 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
только отверстие в плите придется делать больше
если предварительно снять панели и кронштейн хилти (профилированную оцинковку) крепить к кирпичной стене, то будет одно аккуратное отверстие. работы больше, дороже возможно, но эстетичнее.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 21.05.2015, 18:02 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
То же вариант, но затратный.

Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 21.05.2015, 18:04
 