| прокладка газопровода рядом с высовольтным кабелем | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:48 | Сообщение # 1 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добрый день! По фасаду производственного здания на высоте 2,7м на длине 6 метров прокладывается газопровод Ду50 среднего давления. При этом над ним на высоте 6м также по фасаду проходят силовые кабели 10кВ каждый в количестве  6шт.
 С точки зрения ПУЭ по расстоянию между газопроводом и кабелями все нормально: оно больше 1м.
 Требуется ли каким-то образом защитить газопровод в этом случае от возможного падения кабеля на него?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| macferson555 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:26 | Сообщение # 2 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 384 Репутация: 10 Город: 60 Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Не совсем понимаю как кабель может упасть на газопровод, с разницей в 3,3м. Ничего не надо!(перестраховка это хорошо но не в этом случае  ) |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sunday | Дата: Четверг, 14.05.2015, 18:01 | Сообщение # 3 |  | Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 206 Репутация: 8 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Сделать качественное заземление на газопроводе. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Пятница, 05.06.2015, 08:24 | Сообщение # 4 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Неверное проектное решение было принято мной. ПУЭ п. 2.3.88 "...Параллельнаяпрокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается."
 думаю, и в обратную сторону - по поводу газопровода это будет справедливо
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fiat135 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:02 | Сообщение # 5 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 325 Репутация: 20 Город: Смоленск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | этот пункт находится в разделе "Прокладка кабельных линий в земле"...причем здесь надземная прокладка?Цитата Mutus (  ) ПУЭ п. 2.3.88 "Добавлено (05.06.2015, 09:02)---------------------------------------------
 в вашей ситуации больше подходит п. 2.134 п.3
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:33 | Сообщение # 6 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | в каком разделе этот пункт? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fiat135 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:47 | Сообщение # 7 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 325 Репутация: 20 Город: Смоленск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата Mutus (  ) в каком разделе этот пункт?
 
 в разделе "Прокладка кабельных линий в производственных помещениях", поэтому и пишу что
 
 Цитата fiat135 (  ) в вашей ситуации больше подходит |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:58 | Сообщение # 8 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Прокладка по фасаду (это мой случай) также попадает под действие этого пункта? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fiat135 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:52 | Сообщение # 9 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 325 Репутация: 20 Город: Смоленск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | скажем что наиболее подходит... потому что конкретно вашей ситуации нет...Цитата Mutus (  ) Прокладка по фасаду (это мой случай) также попадает под действие этого пункта?Кабельные линии такого напряжения обычно прокладываются по специальным кабельным сооружениям (эстакады, лотки, кабельная канализация...) и прокладка по стенам согласно п.2.3.27 допускается только для территорий промпредприятий - ваш случай
  , ну а кардинально, тем более в части безопасных расстояний, прокладка кабеля по стенам внутри и снаружи промзданий по-моему ничем не отличается, для внутренней прокладки требования к расстояниям до ВВ-проводов даже должны быть больше... Я высказал свою точку зрения со ссылками на НТД, ну а окончательный выбор за Вами как за проектировщиком! |  |  |  |  |