Расход газа В Техусловиях
Yurik906Дата: Вторник, 31.03.2015, 14:59 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Столкнулся с тем что в ТУ ГРО указывают рассчитанные т.у.т.ы в год. И делят их на 365дн и на 24ч и указывают часовой расход, приписывая что превышать нельзя.
Подскажите, может не правильно заявка подается в Газпром? Обычно предоставляем расчет годовой по топливу, но он же там не ведется простым умножением 24ч*365дн.

А они во всех ТУ просто делят, а в проекте пишешь часовую нагрузку по оборудованию и не проходишь. Эксперт заворачивает. А пересогласовать ТУ совсем сейчас непросто.

Как делаете Вы?


Сообщение отредактировал Yurik906 - Вторник, 31.03.2015, 14:59
 
 
zorik2Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:49 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
Столкнулся с тем что в ТУ ГРО указывают рассчитанные т.у.т.ы в год. И делят их на 365дн и на 24ч и указывают часовой расход
А Вы не пробовали у них узнать чем они руководствуются!
 
 
barkДата: Вторник, 31.03.2015, 16:32 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
в ТУ ГРО указывают рассчитанные т.у.т.ы в год.
а зачем вы даете им информацию, которая не требуется в настоящее время законодательством? Топливный лимит уже давно отменен, запрос ТУ делается с указанием максимально-часового расхода.
 


Yurik906Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:43 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я уже разговраивал с ПТО ГРО, наши до сих пор просят расчет раписывать, но опять же не просили часовой расход. Теперь видимо будем просто начинать с часового расхода.
 
 
sundayДата: Вторник, 31.03.2015, 19:31 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я бы на месте сотрудников ГРО не заморачивался с расчётом часовых максимумов. Ваш проект - вы и считайте. А потом вписывайте их в заявку на ТУ. Методики расчёта известны и требуют данных о качестве и количестве потребителей + возможны индивидуальные случаи.
 
 
Dima75Дата: Среда, 01.04.2015, 08:30 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
И делят их на 365дн и на 24ч и указывают часовой расход, приписывая что превышать нельзя.
Абсолютно не правильно... Годовой расчет топлива в отопительный период определяется по средней отопительного режима. Максимальный часовой расход надо считать по температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Более того, есть минимальная тепловая мощность (начало отопительного периода или летнее ГВС) и максимальная тепловая мощность (зима при расчетной температуре наружного воздуха для определенного региона). Сделав обратный расчет нужно (и можно) получить максимальный часовой расход газа. Судя по всему, Вам надо пересчитать, а ЗАКу основываясь на Ваших расчетах перезапросить ТУ...
 


КрасавкаДата: Четверг, 02.04.2015, 08:45 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 2
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В тепловом расчете максимальный часовой расход газа не предусматривался, но мне приходилось делать, так как для ТУ ГРО запрашивала данные.
Просто вносила подпункт "Расчет максимального часового расхода газа", где описывала максимальный часовой расход из расчета по известным формулам, потом ссылаясь на оборудование предусмотренное для установки, указывала максимальный расход самого оборудования (котлов,колонок и пр.).
В итоге максимальный расчетный расход разумеется меньше расхода оборудования по тех.документации. Это всех устраивало, т.к. "проси больше - получишь сколько надо".
 
 