Цитата Yurik906 (
)
И делят их на 365дн и на 24ч и указывают часовой расход, приписывая что превышать нельзя.
Абсолютно не правильно... Годовой расчет топлива в отопительный период определяется по средней отопительного режима. Максимальный часовой расход надо считать по температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Более того, есть минимальная тепловая мощность (начало отопительного периода или летнее ГВС) и максимальная тепловая мощность (зима при расчетной температуре наружного воздуха для определенного региона). Сделав обратный расчет нужно (и можно) получить максимальный часовой расход газа. Судя по всему, Вам надо пересчитать, а ЗАКу основываясь на Ваших расчетах перезапросить ТУ...