контроль загазованности в цехе стального литья
MutusДата: Понедельник, 23.03.2015, 13:45 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня!
Сломал голову уже - каким образом контролировать загазованность на металлургическом производстве?
Площадь цеха - около 50тыс м2, локальное измерение концентрации метана разве возможно?
В ПБ 11-101-01 написано, что в местах где имеются или возможны выделения природного, попутного или сжиженного газа должны быть установлены датчики довзрывных концентраций или сигнализация.
Атоматчица меня уверяет, что местный контроль загазованности - ерунда. Либо весь объем, либо никак.
 
 
barkДата: Понедельник, 23.03.2015, 14:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
Атоматчица меня уверяет
Обоснование?
В нормативной документации отсутствуют четкие требования по количеству датчиков на горючие газы, в предыдущих темах уже разбирались:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-614-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3671-1#29910
А в ПБ 11-401-01 только:
"Датчики газоанализаторов и газоиндикаторов должны
размещаться в местах наиболее вероятного выделения или скопления газов."
 
 
sundayДата: Вторник, 24.03.2015, 10:44 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наши киповцы пользуются ТУ-газ-86
 


barkДата: Вторник, 24.03.2015, 11:03 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sunday ()
ТУ-газ-86
нефтянникам "повезло" на нормы - те же 200 м2 площади (требование аналогично датчикам СО) на 1 датчик....
 
 
balanoffДата: Вторник, 24.03.2015, 13:24 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ВСН 64-86
 
 
Dima75Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:02 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Mutus, может так, исходя из п 7.2 СП62.13330: 
"В здании отсутствует газоиспользующее оборудование работающее в автоматическом режиме. В здании, для обеспечения технологического процесса, предусматривается постоянное присутствие обслуживающего персонала. Контроль загазованности обеспечивается портативными газоанализаторами, частота отбора определяется производственной инструкцией"  biggrin
 


MutusДата: Четверг, 26.03.2015, 22:44 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в ту же тему: если измерение локальное, то ставить на отводе к газопотребляющему оборудованию  э/м клапан или выводить сигнализацию куда-нибудь?
 
 
Dima75Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:42 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
то ставить на отводе к газопотребляющему оборудованию  э/м клапан или выводить сигнализацию куда-нибудь?
Не совсем понятно. Если ставите КЭГ, то можете ( без отсутствия персонала- обязательно) вывести сигнал в помещение с постоянным присутствием персонала (диспетчерскую)... Что Вы имеете ввиду?
 
 
Sasha21102Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:01 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ответил свои соображения в личку автору темы.
 