Требования к производственным зданиямдственным зданиям
|
|
Afarus | Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:45 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Товарищи, нужна ваша помощь. Имеется производственное здания (прачечная), в котором планируется установка газоиспользующего (не отопительного) оборудования. Вопрос, где в действующих нормативных документах имеются следующие требования к производственным здания: 1. Требования к Легкосбрасываемым конструкциям. раньше это было в ПБ 12-529. 2. Требования к степени огнестойкости конструкций, и горючести материалов конструкций. раньше это было в ПБ 12-529.
3. Требования к кратности воздухообмена и воздузообмену вообще. раньше это было в ПБ 12-529.
Теперь ПБ 12-529 отменено.
Заранее благодарен за ссылки и развернутые ответы.
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:45 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| См. требования к проектируемому объекту (производственному), а не к газоиспользующему оборудованию. Определите сначала категорию помещения, технологию производства и пр., исходя из этого определяются и требования. 1) если категория Г помещения, то действующими нормами не предусматривается ЛСК (требования остались для категорий А и Б). Но по умолчанию (для обеспечения взрывоустойчивости здания) ЛСК все же предусматривают по старым нормам 2) СП 4.13130.2013 в помощь 3) к любому помещению, вне зависимости от наличия газоиспользующего оборудования, предъявляются требования к вентиляции (с учетом наличия или отсутствия рабочих мест). В газовых нормах определяется вентиляция по кратности, для соблюдения санпиновских норм надо считать по температурно-влажностному режиму. Для производственных помещений в целом см. СНиП 41-01-2003 п.7.5.9. проектное значение вентиляции принимается по большему расчетному значению
|
|
|
|
Afarus | Дата: Пятница, 13.03.2015, 09:51 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Каким документом обосновать требования старых норм по ЛСК? 2. СП 4.13130.2013 читал ранее, все весьма мутно особенно для произв. зданий с газом. 3. с вентиляцией более-менее ясно.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:22 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Afarus ( ) Каким документом обосновать требования старых норм по ЛСК? СП 56.13330.2011 п. 5.10
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 13.03.2015, 13:23 |
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:23 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Afarus ( ) требования старых норм по ЛСК общие требования в СП 42-101-2003 п. 6.17, ПБ 12-529-03 п.2.7.3. Для котельных также СНиП II-3576 п.3.16.Цитата ЛСП2 ( ) СП 56.13330.2011 п. 5.10 не распространяется на помещения категории Г, к которым относится подавляющее количество помещений с газоиспользующим оборудованием. Только помещения категории А и Б.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:18 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) Только помещения категории А и Б видимо я не понял. мне казалось, что Afarus-у нужны требования к самим ЛСК, а не в каком помещении ставить. То есть в проекте пишем, что помещения с газоиспользующим оборудованием оснащаем ЛСК. А требования к ним в п.5.10. Не нужно заострять, что оно категории Г в этом месте.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 13.03.2015, 16:19 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 15:02 | Сообщение # 7 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) Не нужно заострять, что оно категории Г Нормы на вентиляцию и ЛСК разные
|
|
|
|
proektik | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 11:35 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Бийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Газоснабжающая организация настаивает на необходимости установки отдельной дымовой трубы на газовый котёл (в котельной 2 угольных и 1 газовый котлы). Подскажите нормативный документ в котором могут быть подобные требования.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:26 | Сообщение # 9 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата proektik ( ) Газоснабжающая организация настаивает на необходимости установки отдельной дымовой трубы на газовый котёл (в котельной 2 угольных и 1 газовый котлы) Это правильно, в нормах особенно не отмечено. Обоснование: 1. Удобство пуско-наладки и решений по автоматизации котла и тепловой схемы в целом. 2. Разные объемы и доли продуктов сгорания при сжигании угля и природного газа. 3. Низкая температура (относительно) уходящих газов при сжигании природного газа при доле водяных паров гораздо больших (температура "точки росы" выше). Если у Вас труба не железная, то это критично, т.к. со временем разрушится... Конечно же, подразумевается что котлы у Вас аэродинамически увязаны и однотипны по способу удаления продуктов сгорания, иначе отдельные трубы обязательно предусматривать.
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 16.03.2015, 14:26 |
|
|
|