Уклон газопровода в футляре.
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:21 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пришло замечание что устройство футляра не выполняется, подскажите можно или нет менять уклон газопровода в футляре. (и где можно почитать, желательно документ с указанием пункта)
|
|
|
|
kleo | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:32 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 3
Город: калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А как Вы собираетесь протянуть стальную трубу с изгибом в таком футляре? Посмотрите серию 5.905-25.08 и почитайте справочники (производство работ). Футляр одевается на прямолинейный участок, если только у Вас не ННБ.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:38 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата kleo ( ) А как Вы собираетесь протянуть стальную трубу с изгибом в таком футляре? Забыл написать труба ПЭ225х20,5 футляр ПЭ 400х36,3, способ открытый.Добавлено (26.02.2015, 11:38) ---------------------------------------------
Цитата kleo ( ) А как Вы собираетесь протянуть стальную трубу с изгибом в таком футляре? Забыл написать труба ПЭ225х20,5 футляр ПЭ 400х36,3, способ открытый.
|
|
|
|
kleo | Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:50 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 3
Город: калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну она почти как стальная...Попробуйте расчитать радиус изгиба 400 трубы...А лучше всего сделать ровный уч-к, а уклон поменять уже за водопроводом...Не рекомендуется менять уклон под коммуникацией...
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 12:10 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата kleo ( ) а уклон поменять уже за водопроводом...Не рекомендуется менять уклон под коммуникацией... Тут самое важное можно менять уклон или нет, и почему не соблюдается условие футляра? Там 2,5 м уклона подъем на 15см я видел как гнут и больше)
|
|
|
|
kleo | Дата: Четверг, 26.02.2015, 12:35 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 3
Город: калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Полиэтилен можно гнуть футляр с трубой...Гну во всех плоскостях...Расчитайте радиус, нарисуйте таблицу для нестандартных углов для 400, удлинните футляр...Возможность есть...
|
|
|
|
sellena | Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:02 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Минимальнодопустимый радиус изгиба для газопроводов (футляров) изполиэтиленовых труб >= 25 d_н (согласно СП42-101-2002, п.10.123). Просчитайте!
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:28 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Там замечание точно не про радиус изгиба, а именно про изменение уклона, я так понял что они хотят чтоб был 1 уклон.(а ПЭ труба гнется довольно не плохо)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:21 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какой смысл менять уклон на каких то 4 метрах. Может что то не понимаю. Прошел под водопроводом и зачем под ним менять уклон. Кто под сетями меняет уклон? Это чтобы усугубить ремонт. Считаю замечание правильным. В данном случае нет смыла отстаивать, мягко говоря, не совсем удачное техническое решение. Поменяйте уклон после выхода из футляра и все будут довольны и это будет правильно.(мое мнение)
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:27 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Какой смысл менять уклон на каких то 4 метрах. Может что то не понимаю. Водопровода раньше не было, я так поменял.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:31 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Водопровода раньше не было, я так поменял. И чем он мешает водопроводу если не менять уклон?
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:38 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Поменяйте уклон после выхода из футляра и все будут довольны и это будет правильно.(мое мнение) Да именно так и сделал, но представим такую ситуацию за водопроводом идет скажем еще 1 водопровод, необходимо подняться что бы обойти, ниже уходить нельзя к примеру ливневка Д1,0 , ну или известняк. Меня другое удивляет где не соблюдено условие футляра!!! Все гнется, уклон есть, КТ в верхней точке, ну и понятно что так страшно выглядит лишь на чертеже, а в натуре это будет не большой уклон. Согласен не много не корректно но лишь не много, не нарушил же ничего))) (ГНБ еще не так пляшет)))
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:43 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) И чем он мешает водопроводу если не менять уклон? Раньше было так, и краны заказаны с определенным штоком.
|
|
|
|
sellena | Дата: Четверг, 26.02.2015, 18:58 | Сообщение # 14 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) краны заказаны с определенным штоком. шток крана на 15 см ниже, мне кажется, значения особо не играет......в конце концов и планировку рельефа (срез грунта) можно сделать под ковер.
Цитата macferson555 ( ) Меня другое удивляет где не соблюдено условие футляра!!! п.4.53 СП42-101-2003 "Соединениясоставных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность."
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:28 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Делайте футляр без излома. Когда труба выйдет из футляра, 2-мя отводами подыметесь вертикально и пройдите на нужной глубине.
|
|
|
|