ГРПШ новой конструкции
stessi2006Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:28 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://itgaz.ru/catalog....-ch-7c5

По-моему, оч круто. 
Попробую такой заложить куда-нибудь.
 
 
gasparДата: Среда, 07.01.2015, 14:31 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
По-моему, оч круто.
Согласен. Идея хорошая. Скажу более, недавно такой спроектировали, ща на экспертизе.  Но!!! Очень круто особенно в отношении цены. Кроме того, удорожание будет за счёт установки подземных задвижек, которые на несколько порядков дороже.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.01.2015, 14:32
 
 
knmdkДата: Пятница, 09.01.2015, 21:00 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Круто" в наших реалиях, к сожалению, это было бы только если бы это стоило дешевле, чем обычный ГРПШ. А так - красиво, и увы, не более того...
 


barkДата: Понедельник, 12.01.2015, 10:36 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата knmdk ()
А так - красиво, и увы, не более того...
эстетично! )
если уж БКТП с большей глубиной заложения вовсю производят и монтируют, то для кварталов и микрорайонов заложить подземный ГРП для Застройщика при желании не слишком большие финансовые затраты...
 
 
AheliosДата: Вторник, 13.01.2015, 08:57 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А чего деревья вблизи не убраны? Разве так можно так проектировать?

Добавлено (13.01.2015, 08:57)
---------------------------------------------
Или это уже не является надземным газопроводом и не работает норматив 1,5 высоты до деревьев?

 
 
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 10:06 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ahelios ()
Или это уже не является надземным газопроводом и не работает норматив 1,5 высоты до деревьев?
Очень интересно. Какой такой обязательный норматив требует 1,5 высоты дерева до ШРП?  
Цитата Ahelios ()
Разве так можно так проектировать?
Нужно
 


fedorДата: Вторник, 13.01.2015, 10:49 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должен быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода (СП 62.13330.2010 Приложение Б Примечание 11) обязательная основа с 1 июля 2015г,  Постановление №1521 от 26 декабря 2014г.
 
 
macferson555Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:02 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У этого шрп есть 1 несомненный +, это небольшие размеры, в следствии чего ограждение можно делать меньше, хотя такое ощущение что тут оно не предусмотрено. Да и краны не стоят на 5м от шрп (рекомендация правда)
 
 
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 14:16 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fedor ()
с 1 июля 2015г
Это завтра, а сегодня...

Добавлено (13.01.2015, 14:07)
---------------------------------------------

Цитата fedor ()
Постановление №1521 от 26 декабря 2014г.
Ну наконец-то

Добавлено (13.01.2015, 14:16)
---------------------------------------------

Цитата fedor ()
Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должен быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода (СП 62.13330.2010 Приложение Б Примечание 11) обязательная основа с 1 июля 2015г,  Постановление №1521 от 26 декабря 2014г.
Этот приложение не включено в обязаловку, как и пункт 6.2.2 и 5.1.1
 


fedorДата: Вторник, 13.01.2015, 15:53 | Сообщение # 10
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, много было случаев, когда деревья при урагане падали на ГРПШ, в результате чего, были очень неприятные инциденты или аварии, наверное каждый проектировщик решает сам, убирать деревья или нет.
 
 
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 16:46 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fedor ()
каждый проектировщик решает сам, убирать деревья или нет.

Вот это правильно. Если вокруг ШРП раступ низкорослые плодовые или мелкие деревья - их то зачем под снос? Нужно подходить к этому индивидуально. ГРПШ само может завалиться при неграмотном устройстве фундамента, что ж теперь - на сваях проектировать?
 
 
AheliosДата: Среда, 14.01.2015, 15:28 | Сообщение # 12
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А можно ли ГРП выполнять без ограждения, как на фотографиях сайта изготовителя?
Стоит на плите, все внутри, закрыто, арматура под землей.
 


gasparДата: Среда, 14.01.2015, 17:00 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если такое ШРП в парковой зоне, зоне отдыха, то есть там где на него не сможет наехать автотранспорт - то так и нужно. Его смысл и был задуман для этого.  Разговаривал с ГРО - мнение идентично

Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 14.01.2015, 17:01
 
 
AheliosДата: Четверг, 22.01.2015, 14:45 | Сообщение # 14
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ГОСТ Р 56019-2014
5.5 Площадка для размещения ГРП, ГРПБ или ГРПШ пропускной способностью от 5000
м3/ч должна быть оборудована ограждением для предотвращения несанкционированного проникновения. sad


Сообщение отредактировал Ahelios - Четверг, 22.01.2015, 14:46
 
 
gasparДата: Четверг, 22.01.2015, 19:52 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ahelios ()
Площадка для размещения ГРП, ГРПБ или ГРПШ пропускной способностью от 5000 м3/ч должна быть оборудована ограждением для предотвращения несанкционированного проникновения
Всё верно. Но Во первых в данном случае площадка не нужна.На территории установки ШРП кроме шкафа НИЧЕГО не будет - ни запорных устройств, ни выносного оборудования. Всё внутри запирающегося шкафа!!! ГОСТ конечно важная штука, но нужно подходить гибко к нормативам
 


  • Страница 1 из 2