RAGNARДата: Четверг, 04.12.2014, 12:15 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: shymkent
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день коллеги, помогите пожалуйста с выбором отключающего устройства в точке врезки на подземном газопроводе! подключаюсь к сущ. газопроводу среднего давления 63 ПЭ, ставлю тройник и через 4 метра выход из земли, то есть отключающее устройство (задвижка) устанавливаю на надземном газопроводе. Газовики требуют установить арматуру ПЭ в подземном исполнении вернее в ковере установить задвижку (Ковер это- на нашем языке перевернутое ведро!) какую задвижку мне применить? Прикреплю план и узел 'А' Я настаивал на Газовый колодец но они отказываются. подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался с таким подключением. Извините если я не правильно описал суть моего вопроса!
Прикрепления: 2091577.jpg (113.7 Kb) · 8504383.png (29.1 Kb)
 
 
macferson555Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:11 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вас просят поставить именно задвижку или кран? Стальной с ПЭ патрубками или можно шаровой ПЭ кран, Шаровый ПЭ кран мы ставим Фриален. Стальной кран ли стальной кран с ПЭ патрубками ВЕКТО Р. Так как места мало я бы советовал ПЭ кран у фриалена он L=417mm. Вектор р с пэ патрубками L=1405mm.
Эти фирмы ставим потому что у них есть сертификат ГАЗСЕРТ, и быстро приходят. Еще есть стальные краны с ПЭ патрубками БРОЕН, но с ними геморойнее, а задвижки ставил только АВК(шведы вроде). У вас всего 4,0м + 1-2м от выхода неразъемное соединение ПЭ/СТ, я бы ставил ПЭ кран в 1,5м от врезки!

Добавлено (04.12.2014, 15:10)
---------------------------------------------
Или у вас разрешают неразъемное на вертикальном участке ставить? Или вообще выход ПЭ?(у нас давно нет)

Добавлено (04.12.2014, 15:11)
---------------------------------------------
Колодцы тоже давно под запретом!

 
 
gasparДата: Четверг, 04.12.2014, 15:23 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сначала не понят аскера. Потом посмотрел схему. Конечно ставить запорное устройство на ответвлении предпочтительнее в грунте и без колодцев (XXI век уже). Но учитывая что имеется выход на поверхность через 4 метра ставить запорное устройство в грунте - бред! Не говоря что это удорожание. Случись не дай бог что, оперативно закрыть задвижку надземную проще. Я бы поставил на вертикальном участке на надземном газопроводе шаровый кран в исполнении "под приварку" в данном случае.
    Раз уж требуют задвижку в земле, то на кой чёрт выходить надземно  на опоры? Вашему ГИПу я бы за такое решение голову открутил. Делайте поземную трубу до здания котельной с установкой газового ввода, что мешает? Раскрутили с катушки ПЭ трубу - минимум стыков, быстро в стройке и надёжно в эксплуатации.
   Да. и ещё. Судя по картинке и столбу в нижней части  над местом выхода из земли пролегает воздушная линия электропередач. Прокладка газопровода под ВЛ - это нормально? Не говоря о растяжке-тросе дымовой трубы.


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 04.12.2014, 15:29
 


macferson555Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:20 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Прокладка газопровода под ВЛ - это нормально
Да прокладывали в одном поселке, копать было ни как 0,8м известняк, ставим заземление крайних опор и все. Я думаю что ГИП испугался идти подземно под забором, а отключающие на врезке обязательно(у нас случай был завод какой-то за газ не платил крана на врезке не было, коллега такой проект мутил врезки переврезки чтоб можно было их откл. в городе, коммуникаций миллион). Поэтому либо все подземно, и кран на врезке, либо как у RAGNAR, кран на выходе, но его завернули. Возможно заказчик у них жмот вот и делают надземно(экономят на спичках).
Про подземный газопровод с gaspar, полностью согласен, но кран на врезке обязательно(у нас это тупа в ТУ прописано)
 
 
ЛСП2Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:19 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Цитата
Прокладка газопровода под ВЛ
Если провода голые обычно ставятся экраны над газопроводом
 
 
macferson555Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:31 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Если провода голые обычно ставятся экраны над газопроводом
Ага в серии видел, а на деле нет, судя по съемке там 0,4кВт. Я бы просто заземлил и на плане это показал+ прилагаемое из серии, только без кучи вертикальных заземлителей как в МЗ делаю.
 


Svetlana_SPBДата: Четверг, 04.12.2014, 17:59 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день.
Завдвижки под ковер в большом ассотрименте есть у AVK. У меня вопрос по врезке. в сущю газопровод врзать тройник будете с отключением потребителей? просто интересно, почему не арматура для врезки под давлением?

Добавлено (04.12.2014, 17:59)
---------------------------------------------
Почему-то не могу отредактировать сообщение...
Существующий газопровод закольцован?

 
 
gasparДата: Четверг, 04.12.2014, 18:17 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Если провода голые обычно ставятся экраны над газопроводом
Зачем ставить экраны, если закопать можно в грунт?
 
 
1999@1999Дата: Четверг, 04.12.2014, 20:45 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
добрый день. нужна консультация по газификации небольшой деревушки. труба высокого давления проходит в 300 метрах. хотим провести газ, нам  с администрации сказали проводить газ за свой счёт ,так как желающих подвести газ менее 70 процентов - т.е. мы не попадаем под государственное софинансирование,  в селе  30  домовладений, а газ хотят подвести 13. так как обстоит ситуация на самом деле: можем ли мы расчитывать на помощь государства?
 


gasparДата: Четверг, 04.12.2014, 23:27 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 1999@1999 ()
можем ли мы расчитывать на помощь государства
Почитайте Постановление правительства №1314 от 30.12.2013г. Какие-то вопросы для себя снимите
 
 
RAGNARДата: Понедельник, 08.12.2014, 19:19 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: shymkent
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо Уважаемые что откликнулись! Отвечу Всем кто задавал вопросы и интересовался! 
1.Изначально установил Задвижку вертикальном участке газопровода, Если установить Задвижку на надземном газопроводе то как же быть в подземном? В случае каких либо повреждениях или утечке именном на том участке (4м). Закрывать Всю ветку??? а это почти что 1 улица.
2. Арматуру для врезки под давлением фирмы Фриален предусмотрено, на схеме и плане его не указали. но в спецификаций и в общих данных и в ПЗ расписали.
3. Выход из земли обязательно? Так как Точка врезки подземное и Вне территорий школы предусмотрена установка ШУУРГ - то есть произвести узел учета расхода газа на среднем а не на низком давлений, как делали раньше счетчик G-40 или G-160 в помещений котельной. После ШУУРГА идем на понижения на низкое давления с путем установки ГРП на стене котельной. Так вот как Вы думаете gaspar    Не легче ли пройти  надземно или сделать Вход после ШУУРГ и подняться на фасаде котельной к ГРП??? (Моя вина в том что я на плане не указал Вам все тонкости! Мои вопрос заключался в Кране ПЭ а не в том как я прохожу Г2). Наши Газовики требуют установку узлов учета газа вне территорий котельной. Что бы они не лазали по котельной снимать показания и также для обслуживания. (с одной стороны это правильно, приехали газовики открыли ящик записали и на те квиток) Без визита в котельную.
4. Оттяжки дымохода в демонтаже (не действующая) ЛЭП не 0,4кВ а     ВЛ 10 кВ (не действующая переносят с другой стороны).
macferson555,  Я и об этом и говорю что в ТУ прописано!!!
 
 
1999@1999Дата: Суббота, 27.12.2014, 12:41 | Сообщение # 12
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
добрый день ,и с наступающим новым годом.нуждаемся в совете и в помощи. по газификации села. хотим провести газ,нам сказали,что мы не попадаем в программу по газификации села,т.е проводите газ за свой счёт,трубы мы уже купили,можем ли мы надеяться на какую-либо помощь от государства?

Добавлено (27.12.2014, 12:41)
---------------------------------------------
Укладка метра трубы стоит 500 рублей,трубы привезли трёх размеров,цена первого вида трубы от 80рублей за метр,третьего вида 250рублей за метр,не развод ли это,зачем нам нужно 3 вида труб?Подскажите прост не пойму.,протяжённость газопровода составляет 1800 метров

 