Среда, 27.11.2024, 01:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
КТЗ + электромагнитный клапан
zorik2Дата: Суббота, 06.12.2014, 17:30 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Думаю, что не только я, но и многие форумчане будут признательны за более подробное пояснение о качестве соединений, на представленных фото. Что с ними не так???
Не выполняется условие, что  льняная прядь должны не выступать  наружу трубы. То что прописано в нормативной литературе. Создается впечатление, что ее "выдавило" или она положена "толстым" слоем. Кроме это льняная прядь должна быть пропитана, а на фото этого нет.
Участок с нарезанной резьбой которая не вошла в муфту или в арматуру, самый уязвимый с точки зрения коррозии (из за толщины трубы), поэтому таких участков не должно быть. В мою бытность на это очень обращали внимание, если сейчас это норма, то простите за придирчивость.


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 06.12.2014, 17:31
 
 
stessi2006Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 03:15 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А понравились фотки.
Я еще и кран смонтировала бы с ручкой-бабочкой - было бы еще лучше.
 
 
gasparДата: Воскресенье, 07.12.2014, 09:37 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
если сейчас это норма, то простите за придирчивость.

К сожалению так. Когда я начинал в работу в 90-х в сфере газификации работало 3-4 компании , укоплектованные проверенными кадрами. Кадры постарели и ушли. А теперь, что? Бывший слесарь-сантехник, пару месяцев к примеру поработав в горгазе или на "дядю" увольняется,  покупает СРО , открывает свою конторку, нанимает одного-двух офисных планктонов и такого же слесаря - водопроводчика проектирует  и монтирует. Не поверите, но сейчас у нас в регионе под 70!!! таких конторок. ГРО воет от них. То что на фото - невинная шалость. На самом деле такого повидал, что удивляюсь, как ещё не взорвалось чаво. По своим проектами слежу, иногда заставляю переделывать, а вот как может проследить за монтажом вчерашний студент, в 90% случаев не понимающий что такое сгон, муфта и в живу. не видевший монтаж???
В любом случае спасибо за ликбез. Век живи-два учись. Во всяком случае поконтролирую указанные вещи за нашими монтажниками.


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 07.12.2014, 09:48
 


Sasha21102Дата: Понедельник, 08.12.2014, 14:47 | Сообщение # 19
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пару лет назад видел в на объекте в Подмосковье подобный монтаж-но оный шедеврв конечном итоге  был безжалостно переделан в традиционное исполнение. Тожэ очень интересно почему так можно или нельзя делать? (Предположу что сие както связано именно с местом установки КТЗ)
 
 
imkaДата: Вторник, 09.12.2014, 10:08 | Сообщение # 20
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Клапаны 220 вольт нагреваются и термазапорник сработает 100 процентов, проверено и не раз, если клапан низковолтный то можно без катушек.
 
 
gasparДата: Вторник, 09.12.2014, 18:09 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сегодня получил письмо ВНИИПО МЧС.  Краткая суть ответа - установка КТЗ в жилых зданиях действующими документами в области пожарной безопасности - НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА. Чуть позже скину скан
тчк


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 09.12.2014, 18:09
 


gasparДата: Среда, 11.02.2015, 08:54 | Сообщение # 22
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ответ про КТЗ. то есть. как мне видится КТЗ остаются в котельных свыше 360 кВт и во встроенных помещениях общественного назначения нежилых зданий
Запрос и ответ

Добавлено (11.02.2015, 08:54)
---------------------------------------------
Минус одно сопротивление в гидравлическом расчёте.

Прикрепления: 6128159.jpg (448.7 Kb) · 5764233.jpg (106.9 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.02.2015, 08:52
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz