Думаю, что не только я, но и многие форумчане будут признательны за более подробное пояснение о качестве соединений, на представленных фото. Что с ними не так???
Не выполняется условие, что льняная прядь должны не выступать наружу трубы. То что прописано в нормативной литературе. Создается впечатление, что ее "выдавило" или она положена "толстым" слоем. Кроме это льняная прядь должна быть пропитана, а на фото этого нет. Участок с нарезанной резьбой которая не вошла в муфту или в арматуру, самый уязвимый с точки зрения коррозии (из за толщины трубы), поэтому таких участков не должно быть. В мою бытность на это очень обращали внимание, если сейчас это норма, то простите за придирчивость.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 06.12.2014, 17:31
если сейчас это норма, то простите за придирчивость.
К сожалению так. Когда я начинал в работу в 90-х в сфере газификации работало 3-4 компании , укоплектованные проверенными кадрами. Кадры постарели и ушли. А теперь, что? Бывший слесарь-сантехник, пару месяцев к примеру поработав в горгазе или на "дядю" увольняется, покупает СРО , открывает свою конторку, нанимает одного-двух офисных планктонов и такого же слесаря - водопроводчика проектирует и монтирует. Не поверите, но сейчас у нас в регионе под 70!!! таких конторок. ГРО воет от них. То что на фото - невинная шалость. На самом деле такого повидал, что удивляюсь, как ещё не взорвалось чаво. По своим проектами слежу, иногда заставляю переделывать, а вот как может проследить за монтажом вчерашний студент, в 90% случаев не понимающий что такое сгон, муфта и в живу. не видевший монтаж??? В любом случае спасибо за ликбез. Век живи-два учись. Во всяком случае поконтролирую указанные вещи за нашими монтажниками.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 07.12.2014, 09:48
Пару лет назад видел в на объекте в Подмосковье подобный монтаж-но оный шедеврв конечном итоге был безжалостно переделан в традиционное исполнение. Тожэ очень интересно почему так можно или нельзя делать? (Предположу что сие както связано именно с местом установки КТЗ)
Сегодня получил письмо ВНИИПО МЧС. Краткая суть ответа - установка КТЗ в жилых зданиях действующими документами в области пожарной безопасности - НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА. Чуть позже скину скан тчк
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 09.12.2014, 18:09
Ответ про КТЗ. то есть. как мне видится КТЗ остаются в котельных свыше 360 кВт и во встроенных помещениях общественного назначения нежилых зданий Запрос и ответ
Добавлено (11.02.2015, 08:54) --------------------------------------------- Минус одно сопротивление в гидравлическом расчёте.