Ситуация аналогичная: два теплогенератора с расходом 50,7 м3/час. Стоят в 12-ти метрах друг от друга (в металлургическом цехе), запитывать буду от одного коллектора, заказчик счетчики ставить желанием не горит.
В Приложении 2 Приказа №448 от 16.12.2002г. написано дословно так:
Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 в час).
в моем случае это не котлы, а воздухонагреватели, и нужен ли тогда поагрегатный учет?Добавлено (11.03.2015, 12:14)
---------------------------------------------
и если нужен, то где это прописано?
Например, п. 7.10 СП 62.13330, гласящий: "7.10Каждыйобъект, на которомустанавливаетсягазоиспользующее оборудование,долженбытьоснащенединым узломучетагаза", выполнен - учет газа на весь цех имеется.