John, Ничего плохого в этом нет. Но на каком основании? Многие иностранные производители комбинированных регуляторов давления рекомендуют другие значения для настройки ПЗК.
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7 для ПСК: СП 42-101-2003 п.5.21
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7 Такого пункта в ГОСТе нет. Название пункта 5.4: 5.4 Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7 для ПСК: СП 42-101-2003 п.5.21
Извиняюсь неправильно цитировал.
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7 Такого пункта в ГОСТе нет. Название пункта 5.4: 5.4 Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии
5.18 Для прекращения подачи газа к потребителям при недопустимом повышении или понижении давления газа за регулирующим устройством применяются ПЗК различных конструкций (рычажные, пружинные, с соляноидным приводом и др.), отвечающие приведенным ниже требованиям:- ПЗК рассчитывают на входное рабочее давление, МПа, по ряду: 0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6 с диапазоном срабатывания при повышении давления, МПа, от 0,002 до 0,75, а также с диапазоном срабатывания при понижении давления, МПа, от 0,0003 до 0,03;- конструкция ПЗК должна исключать самопроизвольное открытие запорного органа без вмешательства обслуживающего персонала;- герметичность запорного органа ПЗКдолжна соответствовать классу "А" по ГОСТ 9544;- точность срабатывания должнасоставлять, как правило, +-5% заданных величин контролируемого давления для ПЗК, устанавливаемых в ГРП и +-10% для ПЗК в ШРП и ГРУ. 5.19 Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного должны применяться предохранительные сбросные клапаны (ПСК), которые могут быть мембранными и пружинными. 5.20 Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принудительного открытия. ШРП пропускной способностью до 100 м3/ч, оснащенные регулятором с двухступенчатым регулированием, допускается не оснащать ПСК. 5.21ПСК должны обеспечивать открытие при повышении установленного максимального рабочего давления не более чем на 15%. 5.22 ПСК должны быть рассчитаны на входное рабочее давление, МПа, по ряду: от 0,001 до 1,6 с диапазоном срабатывания, МПа, от 0,001 до 1,6
ГОСТ Р 54960-2012 4.5.4 Требования к предохранительной и защитной арматуре
4.5.4.1 Конструкция предохранительной и защитной арматуры и ее расположение на линии редуцирования должны обеспечивать защиту газораспределительной сети и технических устройств от повышения или понижения давления газа за допустимые значения и от динамических воздействий потока газа.
В качестве защитной арматуры допускается применять отключающий клапан, в том числе предохранительный запорный клапан, клапан с электромагнитным приводом. Время срабатывания - не более 1 с. 4.5.4.2 Отклонение давления начала открытия предохранительной арматуры должно составлять не более ±5% от заданного значения давления газа.
Отклонение давления срабатывания защитной арматуры должно составлять не более ±5% от заданного значения давления газа. Для защитной арматуры низкого давления допускается отклонение давления срабатывания не более ±10%. Значение отклонения давления начала открытия (срабатывания) должно выбираться из ряда: 1%; 2,5%; 5%; 10%. 4.5.4.3 Конструкция предохранительной арматуры высокого и среднего давления должна предусматривать возможность принудительного открытия для проверки на работоспособность.
Давление, при котором происходит полное закрытие, не должно отклоняться более чем на 5% от давления начала открытия. 4.5.4.4 Регулировочные элементы должны иметь защиту от несанкционированного изменения регулировки в процессе технического обслуживания.
Установка открытой рычажной системы управления на корпусе защитных устройств не допускается.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 09.09.2014, 21:46
sorrу! п.8.1.7. не знаю куда смотрели глаза когда ссылку давал))) сам ГОСТ прикрепляю
Цитатаjaver ()
В СП 42-101-2003 пункта 5.21 тоже нет
как это? были изменения в СП, которые пропустил? Эта фраза в техэкспертовской версии есть: "5.21. ПСК должны обеспечивать открытие при повышении установленного максимального рабочего давления не более чем на 15%."
Спасибо большое, теперь и с ПЗК есть определенность. Значит есть изменения, теперь настройка ПЗК зависит от выходного давления. Раньше было независимо +25%.
Насчет СП 42-101-2003, это у меня глаза не туда смотрели. Мои извинения. Все правильно в пункте 5,21 настройка ПСК +15%.
8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) не должен превышать: 1 ,3P - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа; 1 ,4P - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа; 1 ,5P - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа ниже 0,005 МПа, где P: - для газопроводов высокого и среднего давления - максимальное избыточное давление газа для данной категории газопровода, установленное [1] [1] это ссылка на Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. N 870
javer, I категория - 1,3*1,2=1,56 II категория - 1,3*0,6=0,78 III категория - 1,4*0,3=0,42 IV категория - 1,5*0,002=0,003 или 1,5*0,003=0,0045, в зависимости от номинального давления газоиспользующего оборудования. Это всё максимально допустимые значения, а не рекомендуемые, так что делайте по-старинке 1,15Рвых. ПСК и 1,25Рвых. ПЗК и не заморачивайтесь.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 10.09.2014, 09:24
balanoff, Мы работаем с иностранными производителями регуляторов (RMG, Medenus ...) Они постоянно и настойчиво рекомендуют другие настройки ПЗК (так как по их мнению возможные срабатывания ПЗК при работе на тупик). Раньше мы настаивали на настройках + 25%, сейчас мы можем использовать настройки рекомендуемые производителем (конечно, если они не превышают максимально допустимые ГОСТом)?