Встроенная котельная в производственном здании. Можно ли вводить среднее давление? Опираюсь на СНиПII-35-76: 11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м. Но коллеги говорят, что делали ввод среднего давления в крышные и встроенные котельные, и всё сдавали. В чём подвох?
А вы первый пост читали? Что делать со СНИПом котельные установки? Его никто не отменял. Понятно, что тех. регламент главнее, но при разночтениях берется наиболее жесткое ограничение.
А вы первый пост читали? Что делать со СНИПом котельные установки? Его никто не отменял.Понятно, что тех. регламент главнее, но при разночтениях берется наиболее жесткое ограничение.
Читала, и не только его. Для подтверждения соответствия зданий и сооружений требованиям безопасности нужно руководствоваться требованиями нормативных документов, включенных в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв.приказом Фед.агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 N 2079 и «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р». СНиП II-35-76 входит в перечень №1047-р, но за исключением п.11.59, в котором и содержится требование по значению давления газа на вводе в котельную.
Добавлено (26.08.2014, 12:54) --------------------------------------------- А если здание административное? В тех.регламенте понятия административного здания нет. Или до высокого можно вводить только в пристроенные производственные котельные, во все остальные только низкое?
А если здание административное? В тех.регламенте понятия административного здания нет. Или до высокого можно вводить только в пристроенные производственные котельные, во все остальные только низкое?
Понятие "Административное" и "Общественное" здание - см. СНиП 2.09.04-87 и СНиП 31-06-2009.
Народ, нужна помощь! Каким давлением газа можно входить в пристроенные и встроенные котельные зданий складского назначения?Брать категорию как для складских зданий?Просто про такие котельные ничего нигде не сказано(