				Какое давление на вводе во встроенную котельную?
				 | 
				
			  | 
| Яго | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14:47 | Сообщение # 1 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 10 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Встроенная котельная в производственном здании. Можно ли вводить среднее давление?   Опираюсь на СНиП II-35-76:   11.59.* Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.   Но коллеги говорят, что делали ввод среднего давления в крышные и встроенные котельные, и всё сдавали. В чём подвох?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| John | Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:33 | Сообщение # 2 |  
| 
 Старший проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 240 
Репутация:  9 
Город: Пушкино Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | В новом газовом газовом СП сказано, что можно и средним.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| tanyanikita | Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:53 | Сообщение # 3 |  
| 
 Помощник ГИП 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 252 
Репутация:  42 
Город: Россия Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Приложение №2 к Тех.регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| Яго | Дата: Вторник, 26.08.2014, 10:58 | Сообщение # 4 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 10 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | А вы первый пост читали? Что делать со СНИПом котельные установки? Его никто не отменял.   Понятно, что тех. регламент главнее, но при разночтениях берется наиболее жесткое ограничение.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| tanyanikita | Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:26 | Сообщение # 5 |  
| 
 Помощник ГИП 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 252 
Репутация:  42 
Город: Россия Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата Яго (  )  А вы первый пост читали? Что делать со СНИПом котельные установки? Его никто не отменял.Понятно, что тех. регламент главнее, но при разночтениях берется наиболее жесткое ограничение.  Читала, и не только его. Для подтверждения соответствия зданий и сооружений требованиям безопасности нужно руководствоваться требованиями нормативных документов, включенных в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв.приказом Фед.агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 N 2079 и «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р». СНиП II-35-76 входит в перечень №1047-р, но за исключением п.11.59, в котором и содержится требование по значению давления газа на вводе в котельную.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| Яго | Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:54 | Сообщение # 6 |  
 
Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 10 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Ок. спасибо. Добавлено (26.08.2014, 12:54) --------------------------------------------- А если здание административное? В тех.регламенте понятия административного здания нет. Или до высокого можно вводить только в пристроенные производственные котельные, во все остальные только низкое? 
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| tanyanikita | Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:27 | Сообщение # 7 |  
| 
 Помощник ГИП 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 252 
Репутация:  42 
Город: Россия Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата Яго (  )  А если здание административное? В тех.регламенте понятия административного здания нет. Или до высокого можно вводить только в пристроенные производственные котельные, во все остальные только низкое?   Понятие "Административное" и "Общественное" здание - см. СНиП 2.09.04-87 и СНиП 31-06-2009.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| kiska-iriska | Дата: Среда, 03.09.2014, 14:34 | Сообщение # 8 |  
| 
 Начинающий проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 24 
Репутация:  0 
Город: Нижний Новгород Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Народ, нужна помощь!   Каким давлением газа можно входить в пристроенные и встроенные котельные зданий складского назначения?Брать категорию как для складских зданий?Просто про такие котельные ничего нигде не сказано(
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 |