AraДата: Пятница, 08.08.2014, 10:17 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все привет!!Подскажите пожалуйста правила установки ЗЗУ в туннельных печах.Я где-то слышал что не обязательно устанавливать на каждую горелку запальное устройство, так так температура воспламенения  газа более 500 град. а у меня в печи 1600 град..Не могу найти правила по этому вопросу.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 08.08.2014, 11:08 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тема "старая", но я думаю натолкнет на правильное решение.
http://forum.abok.ru/index.p....1%F2%E8

ПБ 11-401-01 изм.1            4 .1 .7. Агрегаты с температурой в рабочем пространстве ниже 800 °С должны быть оснащены средствами контроля факела каждой горелки с выносом светозвукового сигнала при потухании горелок на щит теплотехнического контроля.
Но это касается металлургических и коксохимических предприятий.

Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/PB_1140101_Pravila_bezopasnost.html
Прикрепления: 8116372.doc (245.0 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 08.08.2014, 11:36
 
 
AraДата: Пятница, 08.08.2014, 13:24 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!что то прояснилось!)))
 