Правила безопасности и старое оборудование, Правомерно ли применение ПБ12-529-03 к оборудованию образца 80-х годов |
|
|
|
20.3.2014, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Экспертиза промышленной безопасности предложила оснастить нагревательные печи с рабочей температурой 1200 град запально -защитными устройствами. Горелки ГПППН и ГНП из 60-х годов прошлого века. Конструктивно внутрь горелок ЗЗУ не вставить, а располагать на стенах при такой температуре??? Правомерно ли требовать выполнения правил 2003 года на оборудовании спроектированном совсем по другим нормам и работающем более 30 лет без аварий?? Хотелось бы услышать мнение форумчан.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(glan5 @ 20.3.2014, 9:58) Экспертиза промышленной безопасности предложила оснастить нагревательные печи с рабочей температурой 1200 град запально -защитными устройствами. Горелки ГПППН и ГНП из 60-х годов прошлого века. Конструктивно внутрь горелок ЗЗУ не вставить, а располагать на стенах при такой температуре??? Правомерно ли требовать выполнения правил 2003 года на оборудовании спроектированном совсем по другим нормам и работающем более 30 лет без аварий?? Хотелось бы услышать мнение форумчан. При несоответствии ПБ вас могут заставить провести реконструкцию.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Таки и пытаются. Но сплошные компромиссы. При куче несоответствий новым правилам выдернут один пункт про ЗЗУ. А как же остальное? Уважающий себя проектант должен как минимум ткнуть носом заказчика в эти несоответствия. Как максимум отказаться от такой ущербной модернизации. И вторая часть проблемы. А как установить ЗЗУ в такие горелки и в таких условиях???
|
|
|
|
|
21.3.2014, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57164
|
В 2011 году на местном кирпичном заводе модернизировали туннельную печь и сушильный барабан. Строилось все в 50-х и с тех пор все было практически в первозданном виде. Очередная проверка Ростехнадзора в 2010 году была в тихом ужасе, впаяла предписание привести все в божий вид. К ИГК Казанцева добавили ЗЗУ, фотодатчики, клапана. Выводили светозвуковую сигнализацию. Использовали оборудование Старорусприбор. Исполняли в основном п.5.9. 9, 5.9.10 и 5.9.11 ПБ 12-529-03.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907
|
Цитата(Mila_Melenevskaja @ 21.3.2014, 9:29) В 2011 году на местном кирпичном заводе модернизировали туннельную печь и сушильный барабан. Строилось все в 50-х и с тех пор все было практически в первозданном виде. Очередная проверка Ростехнадзора в 2010 году была в тихом ужасе, впаяла предписание привести все в божий вид. К ИГК Казанцева добавили ЗЗУ, фотодатчики, клапана. Выводили светозвуковую сигнализацию. Использовали оборудование Старорусприбор. Исполняли в основном п.5.9. 9, 5.9.10 и 5.9.11 ПБ 12-529-03. сильно) Цитата(Лыткин @ 20.3.2014, 15:57) При несоответствии ПБ вас могут заставить провести реконструкцию. поддерживаю мнение !!! мужайтесь, но только от слабохарактерности+беззубости ПБ, Вас до сих пор не "нагнули" к реконструкции) думаю нахождение компромиссов это не самый лучший вариант, так или иначе они своего добьются, но тут есть такая моментальная выгода, лично для Вас, что единое требование НЕОТВРАТИМО и его ВЫПОЛНЯТ !!! и ни каких гвоздей(в этом случае вы можете перед руководством без особых дрязг, пролоббировать данный вопрос+средства, также под шумок можно еще и сопли подобрать коих у всех хватает), а в случае нахождения каких то компромиссов, Вам будет гораздо труднее выбивать финансовые средства,и еще есть отличная возможность остаться "козликом для битья", поверье, ПРОЙДЕНО !!!
|
|
|
|
|
21.3.2014, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
для Mila_Melenevskaj... Спасибо огромное за полезную информацию. А как устанавливались собственно запальники. С контролем пламени вроде более менее понятно. Как то также представляется для ГНП. Но для ГППН через свод кажется затруднительно, а внутри этих горелок вообще не получается представить. И еще, а как это работает в реале? У Вас есть какие либо данные, пусть недостоверные. Мне кажется электроды при таких температурах долго не проживут.
Согласен в общем и целом. Но после реконструкции оборудование должно становиться в чем то лучше, чем до. Более безопасным к примеру. Или точнее и равномернее нагревать металл. А не реконструкция ради отписки. А сейчас именно так и обстоят дела. Я тупо не понимаю главного, почему ПБ умалчивают о таких ситуациях в принципе. Можно же дать сроки на переделку или прямо сказать -все что было пусть так и будет. Ведь правила для металлургии по прежнему содержат норму, по которой при Т более700 град контроль не нужен!
Сообщение отредактировал glan5 - 21.3.2014, 10:29
|
|
|
|
|
24.3.2014, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(glan5 @ 21.3.2014, 11:25) для Mila_Melenevskaj... Спасибо огромное за полезную информацию. А как устанавливались собственно запальники. С контролем пламени вроде более менее понятно. Как то также представляется для ГНП. Но для ГППН через свод кажется затруднительно, а внутри этих горелок вообще не получается представить. И еще, а как это работает в реале? У Вас есть какие либо данные, пусть недостоверные. Мне кажется электроды при таких температурах долго не проживут.
Согласен в общем и целом. Но после реконструкции оборудование должно становиться в чем то лучше, чем до. Более безопасным к примеру. Или точнее и равномернее нагревать металл. А не реконструкция ради отписки. А сейчас именно так и обстоят дела. Я тупо не понимаю главного, почему ПБ умалчивают о таких ситуациях в принципе. Можно же дать сроки на переделку или прямо сказать -все что было пусть так и будет. Ведь правила для металлургии по прежнему содержат норму, по которой при Т более700 град контроль не нужен! Это потому что т-ра воспламенения газа 550 гр С.
|
|
|
|
|
24.3.2014, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57164
|
Идея была следующая: обеспечить безопасный пуск-остановку туннельной печи. Остановка-пуск печи происходит в течении 20 дней. Постепенный нагрев-остывание нужен для того чтоб свод не рухнул. Так вот для этого и установлена арматура, на период повышенного риска аварий и внештатных ситуаций. В период нормальной работы, электроды и фотодатчики вынимают. Сигнализация (тут уже работали КИПовцы, в соавторстве) там работает на контроль температуры обжига кирпича, повышения концентрации СО и на утечку газа без отключения подачи газа, на отключение электроэнергии с переключением на генераторы. Полных электрических схем у меня не сохранилось.
|
|
|
|
|
24.3.2014, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Грустно. Я надеялся услышать об опыте установки современной автоматики на старые нагревательные печи. А такого опыта похоже и нет. И правила безопасности хотим выполняем. хотим не выполняем. так получается?
|
|
|
|
|
27.3.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Это потому что т-ра воспламенения газа 550 гр С.
А что в машиностроении другой газ?
|
|
|
|
|
28.3.2014, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(glan5 @ 27.3.2014, 16:04) Это потому что т-ра воспламенения газа 550 гр С.
А что в машиностроении другой газ? В печах стабилизатором пламени является рабочее тело, в топках котлов этого нет. В случае отрыва пламени идёт загазованность и "хлопок" (если не хуже).
|
|
|
|
|
28.3.2014, 10:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(glan5 @ 21.3.2014, 11:25) Ведь правила для металлургии по прежнему содержат норму, по которой при Т более700 град контроль не нужен! "700 град" у каких-то тел появляется, наверное, не через 1 секунду после воспламенения... Интересно, а как обеспечивают безопасность во время нарастания температуры?
|
|
|
|
|
28.3.2014, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
|
Нагревальщик бдит за процессом горения в числе прочих обязанностей. Разогрев длится несколько часов. Если нарушать ограничения по скорости нагрева, то 700 будет через 0,5 часа приблизительно.
|
|
|
|
|
6.8.2015, 16:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.8.2015
Пользователь №: 274526
|
Цитата(Mila_Melenevskaja @ 21.3.2014, 8:29) В 2011 году на местном кирпичном заводе модернизировали туннельную печь и сушильный барабан. Строилось все в 50-х и с тех пор все было практически в первозданном виде. Очередная проверка Ростехнадзора в 2010 году была в тихом ужасе, впаяла предписание привести все в божий вид. К ИГК Казанцева добавили ЗЗУ, фотодатчики, клапана. Выводили светозвуковую сигнализацию. Использовали оборудование Старорусприбор. Исполняли в основном п.5.9. 9, 5.9.10 и 5.9.11 ПБ 12-529-03. Скажите, пожалуйста, какие исходные данные для проектирования были нужны (модель горелки, расход газа)? И как в итоге выглядели спецификации разделов ГСВ, АГСВ?
|
|
|
|
|
|