Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Технадзор (стротельный )надзор. (Нормы,правила и т.д.)
Технадзор (стротельный )надзор.
odisДата: Воскресенье, 20.07.2014, 11:22 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые Академики, Профессора, Профессионалы своего дела и просто новички:
1. Подскажите могу ли ссылаться на этот документ ост 153-39.3-051-2003 в работе.
2.Подскажите документы по техническому(строительному)надзору. Кроме Регламента Газпрома. Готовлю себе "базу", может что подскажите? Как правильно и грамотно оформить запись при проверке СМР? А то пока работал прорабом чего только не видел, вариантов 1000, (сейчас инженер тех надзора заказчика, только начинаю в этой должности) хотелось бы делать все грамотно, хотя бы стремиться к этому.
3. Как то слышал что после проверки сварных соединений и перемещении (перевозке или переноски)плети необходимо еще проверка в выдачей протокола ПИЛ. Где  такое есть?

Добавлено (20.07.2014, 11:22)
---------------------------------------------
Только убедительная просьба не нужно направлять меня в каталог документов и "говорить ищи ТАМ", просьба отвечать четко с указанием ссылок. Не тратьте свое и чужое время на пустую болтологию. Спасибо за понимание.

 
 
zorik2Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:56 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата odis ()
ост 153-39.3-051-2003
Документ не действует - Утратил силу.
http://www.niigaz.ru/sites/default/files/Statya%20Birukov.pdf
http://gazpromgr.tomsk.ru/public/uploads/doc/VDGO_perech-NTD/3.pdf
http://promgaz.gazprom.ru/d....nii.pdf

Добавлено (22.07.2014, 11:56)
---------------------------------------------
Цитата odis ()
3. Как то слышал что после проверки сварных соединений и перемещении (перевозке или переноски)плети необходимо еще проверка в выдачей протокола ПИЛ. Где  такое есть?
СП 42-101-2003
п. 10.227 Организацию контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газораспределения рекомендуется предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01, СНиП 42-01, "Правил безопасности в газовом хозяйстве" Госгортехнадзора России и положениями настоящего раздела.

п.10.229 Производственный контроль качества работ может производиться строительно-монтажной организацией на всех
стадиях строительства.Объемы и методы контроля выполняемых работ должны соответствовать требованиям СНиП
42-01, СП 42-102, СП 42-103 и данного СП.

Что, касается  про перевозку плети и т.д., то есть такое понятие "входной контроль".  Если по каким то обоснованным соображениям: технадзор, заказчик  или производитель работ считает необходимой проверку сварного соединения, то оно проводится. И это не связано с перемещением плети. Допустим при перемещении плети, возникли какие то мелкие трещины в сварном стыке, то технадзор может потребовать контрольную просветку данного стыка. Но норматива для трубопроводов газоснабжения,  проверки стыков после перемещения плети, я не видел.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.07.2014, 11:59
 
 
odisДата: Вторник, 22.07.2014, 13:53 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за полезную информацию.
 


RattlinДата: Среда, 19.02.2020, 13:57 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги день добрый. Нашел похожую тему, пожалуй продолжу ее...
Очередные закавыки с ГРО уже на стадии сдачи объекта. Теперь ГРО заставляет заключать договор на тех.надзор за строительством со стороны ГРО.
Объект - частный жилой дом. Даже не промка... Я б еще понял - на участке сетей ГРО, но на участке собственника...!?!?
И через этот "тех.надзор" затягиваются сроки приемки/сдачи объекта.
Не..., я конечно могу составить план инспекции и предлагать ездить контролировать каждую стойку.... но бред жеж?
Насколько вообще правомочно на стадии уже сдачи исполнительной документации докапываться до проектных решений?
Чо то Саратов у нас опять моЗг сверлит...
 
 
gasparДата: Среда, 19.02.2020, 16:49 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
Теперь ГРО заставляет заключать договор на тех.надзор за строительством со стороны ГРО
СП 62: Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком или привлеченными ими лицами, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ.В соответствии с Постановлением Правительства №1314 от 30.12.2013 ГРО осуществляет исключительно функции мониторинга.
 
 
Dima75Дата: Среда, 19.02.2020, 21:20 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
Теперь ГРО заставляет заключать договор на тех.надзор за строительством со стороны ГРО

Видимо, сложившаяся практика, по сути - ув. gaspar уже ответил... У нас представителей ГРО включают в комиссию и акты скрытых работ, но отдельно - не как технадзор ЗАКа....
 


RattlinДата: Четверг, 20.02.2020, 09:15 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ок.... А чем тогда регламентируется процедура этого самого "мониторинга"? Насколько правомочно в рамках мониторинга выдавать замечания к уже согласованному (той же ГРО и "учетчиками") проекту? И на этом фоне саботировать приемку объекта и не "пускать" газ...???
Просто даже для грамотного обращения в какие-либо надзорные структуры - пока что-то никак не соображу какой НТД пользоваться и на что ссылаться.
Вот еще один  реальный случай - свежак smile :
1. Выполнен проект тех.перевооружения по полученным ТУ (заменено газопотребляющее оборудование).
2. Районный горгаз (ГРО) - согласовала проект.
3. Областные метрологи согласовали узел учета.
4. Районный горгаз (ГРО) выполнил монтаж  по проекту, собрал всю исполнительную и направил в область на утверждение.
5. ОблГаз (ГРО) начинает проверять и выкатывает замечания к проектной!!! документации!!!  При том что уже все смонтировано, меняться ничего не будет, хотя замечания в большей степени незначительные... Просто уже дело принципа для меня...
 
 
gasparДата: Четверг, 20.02.2020, 09:29 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
ОблГаз (ГРО) начинает проверять и выкатывает замечания к проектной!!! документации!!!  При том что уже все смонтировано, меняться ничего не будет, хотя замечания в большей степени незначительные... Просто уже дело принципа для меня...
Я уже писал неоднократно. В полномочия ГРО не входит проверка проектной документации, за исключением проверки точки подключения и расхода (то есть согласования). В Граостроительном кодексе РФ (на минуточку напомню - имеет статус закона) указано, что не допускается проведение каких-либо экспертиз, кроме тех, что собственно в кодексе и установлены. При этом экспертизу проводят органы гос и негос экспертизы. ГРО никто не наделял этим правом.
Единственный случай, когда, по моему мнению ГРО вправе предъявлять какие-либо требования к проекту  - если ГРО является заказчиком проекта. Точка.
При этом конечно, если замечания адекватные и  проектировщику напрямую указано что не так, их можно принять. Если же замечания касаютсся оформления и прочей бюрократической составляющей - то читай выше.

Добавлено (20.02.2020, 09:31)
---------------------------------------------
В состав расходов ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий иосуществление фактического присоединения объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя входят расходы

- на проверку соответствия сети газопотребления и установленного газоиспользующего оборудования техническим условиями разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической) документации, проектной документации (если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) на сетьгазопотребления объекта капитального строительства;

- на участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитальногостроительства;

- на составление акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудованияобъекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению),акта о подключении (технологическом присоединении);

- на направление Заявителю уведомлений, предусмотренных Правилами подключения;Расходы ГРО учитываемые при расчете платы за технологическое присоединение и (или) размера стандартизированных тарифных ставок

- на выполнение технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение(контакт) сети газораспределения ГРО или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента, бесхозяйной сети газораспределения с сетью газопотребления объекта капитального строительства Заявителя;

- на отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на периодвыполнения пуско-наладочных работ на сети газопотребления объекта капитального строительства;

- на приобретение газа, используемого на продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования.

Bcnjxybr http://protariff.ru/uploads/dHumjtlEmMXKr0zL.pdf


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 20.02.2020, 09:33
 
 
RattlinДата: Четверг, 20.02.2020, 09:52 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Хм... Спасибо за ответ. Вот правильно все вроде ж...
Лан. Сейчас шефу скину ссыль.
 


seraph1m56rusДата: Пятница, 28.02.2020, 13:36 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
5. ОблГаз (ГРО) начинает проверять и выкатывает замечания к проектной!!! документации!!! При том что уже все смонтировано, меняться ничего не будет, хотя замечания в большей степени незначительные... Просто уже дело принципа для меня...
Проблема с проектом и принятым объектом всплывает на стадии мониторинга. Заказчик перед строительством должен предоставить проект ГРО выдавшей ТУ, а это 99,9% не делается. По факту имеется проект в основном не соответствующий ТУ, так как один х... делался заранее (при этом заказчик так же заранее должен меняя проект, менять договор на ТП), начинают играть расходом: меньше, больше, делят на этапы, меняют оборудование не соответствующее проекту и ту (по факту), а так как тех. надзор подписывает сама строительная организация без какого либо участия ГРО, все это сдается спустя рукава (все стороны в одной коммерчески заинтересованной лодке и надо чтобы она быстро-быстро плыла к пуску газа) и самое интересно принимается... а потом просят акт о готовности. А там такой пзд и таких объектов процентов 30 в год. smile
 
 
RattlinДата: Пятница, 28.02.2020, 15:09 | Сообщение # 11
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот очередной шЫдевр замечаний от ГРО biggrin . Прислали по вацапу....
По факту:
1. На одном из листов графической части забыли поставить печать организации (ну ладно, каюсь...).
2. На аксонометрии естественно указаны! только клапана от САКЗ. Мы ж делали только раздел ГСВ (по телефону - согласились).
3. и 4. Указаны рядом в табличке-экспликации оборудования (по телефону - согласились, но попросили еще подписать прямо на аксонометрии вместо поз.1., поз.2 и т.д.).
5. Речь идет об импульсных и продувочных трубках. В спецификации было указано "Уточнить по месту" (по телефону - не согласились).
Говорят - ну вы переделайте и тогда подавайте.
На мою просьбу выдать мне официально оформленные замечания на бланке и за подписью должностного лица (ну типа мне перед Заказчиком надо оправдываться) - собеседник по телефону сказал, что это вообще не он писал, а какая-то девочка, которая сидит в другом кабинете и телефона он ее не знает и фамилии не помнит.
Прикрепления: 3962653.jpg (86.8 Kb)
 
 
seraph1m56rusДата: Понедельник, 02.03.2020, 14:17 | Сообщение # 12
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Товарищи. Может кто подсказать ссылку на документ в котором конкретно описывается состав исполнительной-технической документации на строительство / реконструкцию сетей газораспределения (газопотребления)
 


RattlinДата: Понедельник, 02.03.2020, 16:29 | Сообщение # 13
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По Москве помню был. Не факт, что действующий сейчас... Сейчас поищу...
 
 
RattlinДата: Понедельник, 02.03.2020, 16:34 | Сообщение # 14
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Во... Нашел. В сети он вроде как есть тоже...
Прикрепления: _--2006.pdf (2.73 Mb)
 
 
paganДата: Понедельник, 02.03.2020, 16:37 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 1
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Постановление №713 посмотрите, там типовые формы документов для технического присоединения
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Технадзор (стротельный )надзор. (Нормы,правила и т.д.)