Неисправный дымоход
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:49 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть дом 5 этажей с существующими дымовыми каналами (и вентиляционными соответственно). Трубопечной отряд выдает акт проверки ДВК в котором указывает невозможность (запрет) эксплуатации дымовых каналов с газовым оборудованием (каналы разрушены, негерметичны, оголовки рассыпаные, плиты смещены). Так вот. То, что за каналами должны были ежегодно следить и восстанавливать опускаем, исправность вентиляционных каналов тоже покаместь не трогаем. Тезис, что дымоходные приборы подлежат отключению от газоснабжения, как подвергающие опасности жизнь и здоровье жильцов дома, также сомнению не подвергаем. Какие основания для такого рода отключения дают нормативно-правовые акты РФ? Есть ли таковые вообще? заранее спасибо.
Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 20.05.2014, 09:50 |
|
|
|
Raving | Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:54 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По Украине ПБСГУ: 4.5.11. Отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки подлежат приборы и аппараты, в которых не обеспечивается герметичность и которые имеют неисправную автоматику безопасности, а также - неисправные дымоходы, вентиляционные каналы и их оголовки.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:56 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Raving ( ) По Украине это я прекрасно знаю, посему и акцент на РФ. не отделили б Крым - не спрашивал бы б..
|
|
|
|
Raving | Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:01 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пардон.. Глянул что город у вас Украина.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:12 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Raving, мда.. была.
|
|
|
|
defuser | Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:39 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я в газпромовском СТО 2.2-2011 видел... п 7.2.4. Но это их внутренний документ, вроде как. Надо еще поискать... http://proekt-gaz.ru/news....-26-324Добавлено (20.05.2014, 10:33) --------------------------------------------- еще ОСТ 153-39.3-051-2003. раздел 10.3. Только статус у него "не действует"... А вот Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации (и вроде действуют).."8.9. В случае обнаружения непригодности дымовых и вентиляционных каналов к дальнейшей эксплуатации представитель организации, производившей их проверку, обязан предупредить абонента под расписку об опасности пользования газовыми приборами и аппаратами. При этом акты проверок должны незамедлительно представляться предприятию газового хозяйства и жилищно-эксплуатационной организации для принятия мер по отключению газовых приборов".
В принципе, везде написано про отключение, только формулировки несколько отличаются Добавлено (20.05.2014, 10:39) --------------------------------------------- ГОСТ Р 54961—2012, наверное, наиболее приемлемый сейчас. Пусть меня поправят более опытные товарищи, если что. Уж простите, что на много документов наотсылал Вас, сам не занимаюсь бытовым газом. Больше по предприятиям металлургии.
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Вторник, 20.05.2014, 11:07 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Постановление правительства РФ №410 от 14.05.2013г.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:07 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ekuzhko ( ) Постановление правительства РФ №410 от 14.05.2013г. уже читал. Но там бестолково написано.
VIII. Порядок и условия приостановления подачи газа 77. В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы: а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования; в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности; г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа; д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием; е) несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети.
тяга то есть. только дымоход - решето деформированное. соседи выше на раз угорят. то бишь не подстелиться этим документом..
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:25 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думаю что бестолково поступят представители ГРО если не отключат оборудование при выявленных нарушениях!!! Тем более есть акт специализированной организации.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:34 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ekuzhko ( ) Думаю что бестолково поступят представители ГРО если не отключат оборудование при выявленных нарушениях!!! Тем более есть акт специализированной организации. остается только "аминь" добавить ))) дело не в том что кто то меньжуется и в гамлета играет, дело в том что бы грамотно составлять сопутствующие акты, а в последствии - грамотно отписываться от жалоб, которых несметное количество будет. так что "не ну вы ж понимаете, шо ж с вами, люди то добрыя, случится то может!" не прокатит. в силу вступают отмахивания от того, что ГРО лоббирует оборудование с закрытой камерой сгорания и прочая грязь. нужен убедительный документ. вот ув.defuser, дал наводку Цитата defuser ( ) А вот Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации (и вроде действуют).."8.9. В случае обнаружения непригодности дымовых и вентиляционных каналов к дальнейшей эксплуатации представитель организации, производившей их проверку, обязан предупредить абонента под расписку об опасности пользования газовыми приборами и аппаратами. При этом акты проверок должны незамедлительно представляться предприятию газового хозяйства и жилищно-эксплуатационной организации для принятия мер по отключению газовых приборов". а действуют ли эти правила? хоть и не шибко увесисто написано, но ближе к телу..
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:43 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дерзить не обязательно и неуместно! Я просто излагаю свою точку зрения на заданный Вами вопрос. Других документов не встречал.
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 16:27 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ekuzhko, боже упаси, вы не так поняли. шутки ради написал и только. даже смайликов добавил. спасибо за ответы. Добавлено (20.05.2014, 16:27) ---------------------------------------------
Цитата defuser ( ) ГОСТ Р 54961—2012, наверное, наиболее приемлемый сейчас. Эврика! Вы были правы! 7.2.4 Газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе (с опломбированием розетки при подключении газоиспользующего оборудования через газовую розетку) и составлением акта отключения по форме, приведенной в приложении П, при выявлении в результате его технического обслуживания: - самовольной газификации или переустройства сетей газопотребления; - необходимости замены газоиспользующего оборудования (при наличии неустранимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа); - утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения; - отсутствия или нарушения тяги в дымоходах; - нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования; - отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа. Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться эксплуатационной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.
Мерси боку!
|
|
|
|
Ekuzhko | Дата: Вторник, 20.05.2014, 16:48 | Сообщение # 13 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| mosk25, опять же на добровольной основе. http://www.niigaz.ru/sites....%82.pdf
|
|
|
|
mosk25 | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 14:17 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ekuzhko, спасибость! Добавлено (02.06.2014, 14:17) --------------------------------------------- defuser, ГОСТ Р 54961—2012 неприемлемый по моей проблеме ибо в фразе "нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудовани" согласно ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения." дымоотвод газоиспользующего оборудования: Трубопровод для отвода продуктов сгорания от бытового газоиспользующего оборудования до дымохода или через наружную строительную конструкцию здания. а вот дымоход газоиспользующего оборудования: Вертикальный канал или трубопровод, предназначенный для создания тяги и отвода продуктов сгорания от дымоотвода газоиспользующего оборудования вверх в атмосферу. а о самом дымоходе газоиспользующего оборудования ни слова. и это конечно же понятно, что если отключать обязаны по негерметичности дымоотвода, то из-за негерметичности дымохода - и подавно, но прокуратуру (кстати московскую) это не убедило. предписали возобновить газоснабжение, т.к. нет оснований для прекращения поставки газа на оборудование с негерметичными дымоходами. вопрос открыт. прошу помощи
зы. газоснабжение возобновили конечно же только на плиты и намереваемся серьезно бодаться за дымоходы. но я пока в прорве..
|
|
|
|
Старушка | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 22:19 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Основным разработчиком ГОСТ Р 54961-2012 и Постановления Правительства №410 был ОАО "ГипроНИИгаз". Обратитесь туда официально за разъяснением по вопросу возможности эксплуатации газоиспользующего оборудования при неисправном ДЫМОХОДЕ. Негерметичность дымохода и неисправность дымохода несколько разные вещи. Что касается " Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации", то просто уже не существует организации, которая их утвердила, поэтому и отменить их некому. Фактически они не действуют.
|
|
|
|