Подбор дифманометра на фильтр
QdesnikДата: Вторник, 06.05.2014, 12:18 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Прошу помощи.
По ГОСТу Р 8.740-2011 требуется делать расчет дифманометра на счетчик и фильтр. Со счетчиком все ясно, а вот с фильтром дела обстоят хуже. Для расчета потель давления требуется либо коэфициент гидравлического сопротивления, либо потери давления в зависимости от объемного расхода газа при рабочих условиях. Но для большинства фильтров этих значений нет! Указывается только максимально допустимый перепад давления на фильтрующем элементе.
Хотел спросить кто как считает? В тресте не согласовывают техрешение без расчета дифманометра на фильтре.
Спасибо.
 
 
9876Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:13 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Qdesnik ()
либо потери давления в зависимости от объемного расхода газа при рабочих условиях. Но для большинства фильтров этих значений нет!

Неправда. Как раз для большинства фильтров эти значения есть. Нужно открыть паспорт фильтра и найти диаграмму пропускной способности.
Если вы не в состоянии этого сделать, покупайте фильтры со встроенным заводским индикатором перепада давления.
 
 
QdesnikДата: Среда, 07.05.2014, 10:18 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 9876 ()
Неправда. Как раз для большинства фильтров эти значения есть. Нужно открыть паспорт фильтра и найти диаграмму пропускной способности.
Есть для новых фильтров, например ФГ-16. А для старых типа ФВ, и других никаких диаграмм в паспорте нет. Может они существуют отдельно в каких нибудь справочниках. Если у кого нибудь есть буду признателен! В большинстве случаев приходится ставить перепадник на существующий фильтр.
 


zorik2Дата: Среда, 07.05.2014, 14:51 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Qdesnik ()
Может они существуют отдельно в каких нибудь справочниках

http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78
Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985.-288с
Смотрите главу 5.
 
 
QdesnikДата: Пятница, 16.05.2014, 14:51 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, спасибо, выручил!
 
 