| ШРП для ИЖД на участке у забора, газ-д вдоль забора | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:18 | Сообщение # 1 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Часто проектируют/строят газопровод по участку для ИЖД вдоль забора (отступив метр, к примеру) или ДРП у забора ставят. Правильно я понимаю, что газопровод, если идет ближе чем в 2 м (н. д.) или 4 м (ср. д.) от забора (с соседом),
 то нужно получать согласие от соседа.
 На основании чего у ШРП нет охранной зоны 10 м? Или она есть, и, если ставим ближе 10 м от забора, тоже согласие нужно?
 В Постановлении 878 для всех ШРП отдельностоящих 10 м охранная зона.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:50 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Охранная зона газопровода любого давления до 1,2 МПа - 2 метра в каждую сторону, у ШРП - в радиусе 10 метров. Безусловно, согласие собственника, при попадании его территории в охранную зону - обязательно, так как появляется понятие "ограничение хозяйственной деятельности". |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:55 | Сообщение # 3 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А если я веду среднее давление на расстоянии 2 м от забора, не нужно согласие? Без разницы нормируемое расстояние от фундаментов? С ШРП нехорошо получается. Выходит, что его посреди участка надо ставить, чтоб с соседями не связываться.
 Ограничения ж для них не будет. От ШРП до 0,3 МПа не нормируются расстояния (хотя в Пост. 878 исключений нет).
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 13:38 | Сообщение # 4 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Если давление среднее можно поставить ШРП на стене газифицируемого дома. В таком случае охранная зона для ШРП  не устанавливается Если газопровод в 2 метрах - согласие не нужно, так как охранная зона не накладывается на участок, а технический норматив (4 метра от фундамента здания/сооружения) вполне соблюдим так как по градостроительным нормам в 5 метрах от красных линий (которые в большинстве случаев идут по границам участков) капитальные строения не ставятся.(если конечно их там нет сию минуту)
 
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.05.2014, 13:40 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:19 | Сообщение # 5 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Мутное Постановление 878. Можно по-разному толковать. 
 4. В состав газораспределительных сетей входят:
 
 а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
 
 "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
 
 То есть могу перед участком потребителя на газопроводе среднего давления поставить задвижку под ковер и всё что дальше не имеет охранной зоны?
 
 
 Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 14:19 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:58 | Сообщение # 6 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Неправильно. Газопровод-ввод заканчивается запорным устройством, которое ставиться у здания, а посему указанный газопровод имеет охранную зонуЦитата stessi2006 (  ) То есть могу перед участком потребителя на газопроводе среднего давления поставить задвижку под ковер и всё что дальше не имеет охранной зоны |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| DimSun | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:32 | Сообщение # 7 |  |   Начинающий проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 39 Репутация: 0 Город: SPb Замечания: 0% Статус: Оффлайн | а если Газовики строя до забора газопровод-ввода, а я строю по участку ГСВ и ГСН. То арматуру нужно будет установить на границе участка? После газопровода-ввода нет охранной зоны? И если на месте врезки у меня забор с фундаментом 500 мм(вглубь), то газовики должны сделать переход у забора на воздушку?Цитата gaspar (  ) Неправильно. Газопровод-ввод заканчивается запорным устройством, которое ставиться у здания, а посему указанный газопровод имеет охранную зону |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:10 | Сообщение # 8 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ГОСТ 53865-2010 "пункт 24 газопровод-ввод: Газопровод, проложенный от местаприсоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления."
 "пункт 3 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них"
 Постановление Правительства № 878
 "в) "газопровод-ввод" - газопровод отместа присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства
 или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
 4. В составгазораспределительных сетей входят:
 а)наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы,
 межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной
 арматурой;"
 Разве распределительный газопровод сети газораспределения проходит у забора?
 И зачем у забора делать переход  подземного газопровода "на воздушку"?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| DimSun | Дата: Среда, 01.04.2015, 11:34 | Сообщение # 9 |  |   Начинающий проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 39 Репутация: 0 Город: SPb Замечания: 0% Статус: Оффлайн | проходит у моего забора под поселковой дорогой труба низкого давления.Цитата Старушка (  ) Разве распределительный газопровод сети газораспределения проходит у забора?
 
 посмотрел практику,можно конечно и ПЭ до цоколя догнать )))Цитата Старушка (  ) И зачем у забора делать переход  подземного газопровода "на воздушку"?
 Соответственно мне и говорят мы тебе ~5 метров до забора сделаем(газопровод-ввода), а далее ты сам свою сеть газопотребления делай )))
 Как вижу ГОСТу и ПП №878 это не противоречит, т.к. они  у забора сделают запорную арматуру.
 
 Добавлено (01.04.2015, 11:34)---------------------------------------------
 куда же все таки относиться отключающее устройство - к газопроводу-ввода или сети газопотребления?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Среда, 01.04.2015, 14:23 | Сообщение # 10 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | DimSun, Ваш вопрос - первоапрельская шутка? Пункт 4 Постановления Правительства № 878 (сообщение №8), там же перечислены все составляющие сети газораспределения.
 Или для Вас "запорная арматура" не является "отключающим устройством"?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| DimSun | Дата: Среда, 01.04.2015, 14:40 | Сообщение # 11 |  |   Начинающий проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 39 Репутация: 0 Город: SPb Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Старушка, если бы это я так шутил  ))) ГРО многим гражданам пишет, что это должен ставить заявитель ))) спасибо.
 |  |  |  |  |