intellegentДата: Вторник, 06.05.2014, 10:00 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги подскажите существует ли какой либо регламент по выбору способа монтажа задвижек на распределительном ГП. Когда именно обязательно ставится надземный, когда подземный под ковер. Что можно почитать по этому вопросу?
 
 
gasparДата: Вторник, 06.05.2014, 11:51 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Регламента нет. Подземная задвижка или кран предпочтительнее и безопаснее, так как н требует вывода на поверхность газопровода с отводами. И не последнее слово - за эксплуатационщиками
 
 
intellegentДата: Вторник, 06.05.2014, 12:33 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, по поводу безопасности понятно, просто как то подозрительно что подобный вопрос нигде не оговорен.
 


zorik2Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:53 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата intellegent ()
просто как то подозрительно что подобный вопрос нигде не оговорен.
Это инженерное решение и принимается на основании безопасности и условий эксплуатации. В каждом конкретном случае решает проектировщик совместно с эксплуатационной организацией.  Опыт эксплуатации  запорной арматуры, её ремонта и т.д здесь все решает. Например вдоль автодорог нет смысла устанавливать надземно запорную арматуру, удобно устанавливать подземно.  Поэтому проектируют инженеры, а если все случаи расписать, то тогда эту работу будут выполнять роботы.
 
 
luxemburgДата: Вторник, 06.05.2014, 20:46 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При высоком уровне грунтовых вод предпочтительнее надземная установка (зимой задвижка может оказаться вмороженной в лед). Подземная в основном применяется внутри городской застройки. За городом нет смысла монтировать колодец с гидроизоляцией, лестницами, люками....
 
 
gasparДата: Среда, 07.05.2014, 13:16 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
При высоком уровне грунтовых вод предпочтительнее надземная установка (зимой задвижка может оказаться вмороженной в лед). Подземная в основном применяется внутри городской застройки. За городом нет смысла монтировать колодец с гидроизоляцией, лестницами, люками....
Дружище, стесняюсь спросить, а зачем колодец? Прошлый век. Ставим безколодежнкю задвижку (кран) со штоком управления под ковер и радуемся жизни
 


luxemburgДата: Среда, 07.05.2014, 22:56 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Речь шла о РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ газопроводе, а они в основном стальные, соответственно арматура требует надзора и обслуживания. На межпоселковом ПЭ-газопроводе вместо выводов наружу (с переходами сталь-ПЭ) действительно проще предусмотреть ПЭ-кран с выводом штока под ковер.
 
 
imkaДата: Четверг, 08.05.2014, 15:45 | Сообщение # 8
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сейчас везде рекомендуют ставить подземные, но если болото, то эксплуатация будет материться и лучше сделать надземный.
 
 
gasparДата: Четверг, 08.05.2014, 18:54 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
а они в основном стальные, соответственно арматура требует надзора и обслуживания
Да брось дружище, подземный кран Броен, или задвижка АВК практически необслуживаемые и не требуют никаких колодцев.
 


luxemburgДата: Пятница, 09.05.2014, 03:10 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
были бы деньги = всё б купил
 
 
gasparДата: Пятница, 09.05.2014, 12:59 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
были бы деньги = всё б купил
Ну энто уже другая тема booze

Всех с праздником Победы, пошёл отмечать beer
 
 