Заземление газопровода
|
|
aTm1k | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:25 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте уважаемые форумчане.
Никак не могу найти нормативных документов, которые говорят как заземлять газопровод внутренний.
Сам газопровод в этой теме http://proekt-gaz.ru/forum/7-3505-1
Параллельно или последовательно заземлять?! Где это вообще описывается?
Заранее спасибо!! =)
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 19.02.2014, 13:38 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ПУЭ глава 1.7. п.1.7.82 и далее...
|
|
|
|
aTm1k | Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:47 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) ПУЭ глава 1.7. п.1.7.82 и далее... Оу, спасибо большое!!
Но по схеме, как я понял, газопровод цельный и как написано в п.1.7.80 "Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;". Но мой газопровод состоит из 7 узлов, между ними прокладки. По этому мне надо каждый узел заземлять на ГЗШ или как?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:08 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата aTm1k ( ) между ними прокладки что значит прокладки? диэлектрик?? соединение какое? фланцевое, муфтовое, американка?
|
|
|
|
aTm1k | Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:37 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) что значит прокладки? диэлектрик?? соединение какое? фланцевое, муфтовое, американка? Соединение фланцевое. Всего 14 фланцев. Каждый из 7 узлов - это фланец/труба/фланец, фланец/труба/отвод/труба/фланец или фланец/переход/труба/фланец. Вот и не могу понять по каким нормативным документам делать заземления ГСВ (сама линейка представлена в первом посте, точнее ссылка на нее). Прокладки между фланцев "Прокладка А-80-10-ПМБ".
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:49 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| это не является секционированием газопровода...у вас электрическое соединение через болты...
|
|
|
|
aTm1k | Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:55 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) это не является секционированием газопровода...у вас электрическое соединение через болты... Совсем запутался =/
Каждый узел покрашен и нет прямого контакта болтов/шайб с поверхностью фланца, это не есть хорошо.
У нас на производстве обычно каждый узел заземляли к ГЗШ и никто ничего не спрашивал. Ведь это газовая линейка внутри контейнера. Теперь вот спросили, почему мы заземляем именно каждый узел, а, скажем, не один узел вначале, а все остальные перемычками между собой и все в таком духе. Вот и решил выяснить как правильно нужно многосекционный газопровод соединять =/
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:19 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата aTm1k ( ) Совсем запутался =/ Никакого "электрического соединения через болты" не будет!
Правильно Вы говорите, либо нужно заземлять каждый изолированный узел, либо устанавливать токопроводящие перемычки на каждом фланцевом соединении и заземлять (например на входе) газопровод в помещении! В своих проектах применяю токопроводящие перемычки, пишу соответствующие примечание в ОД. Материал перемычек - полоса стальная.....
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:32 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) Никакого "электрического соединения через болты" не будет! зачем же тогда ИФСы ставить если кран фланцевый стоит:)
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:46 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) зачем же тогда ИФСы ставить если кран фланцевый стоит:) fiat135, нехорошо вопросом на вопрос отвечать, но все же - чему равно нормируемого сопротивление заземляющего устройства и ИФС и какое будет сопротивление у покрашенного фланцевого соединения? ответ на мой вопрос является и ответом на ваш вопрос тоже...
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:00 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) какое будет сопротивление у покрашенного фланцевого соединения? покрашенного до сборки или уже после (как всегда)?? Да ладно bark и Ivan_Yuryevich я понял уже что не прав...
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:15 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) зачем же тогда ИФСы ставить если кран фланцевый стоит:) Батенька что-то вы все в кучу мешаете! ) Далеко не факт что через болтовые соединения арматуры будет замыкаться цепь! И не Вы и никто другой не подтвердит это никакими расчетами! Но в то же время и не значит что не пробьет через болты... Поэтому и ставят изолирующие соединения для гарантированного размыкания подземного и надземного газопровода!
|
|
|
|
aTm1k | Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:22 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вооот =)) Вроде разобрались))) За что огромное спасибо!!
Или мы заземляем каждый узел, или ставим перемычки...
НО (10 раз), какой нормативный докУмент описывает эту схему или говорит о том, что нужно потенциалы уравнивать (заземлять) именно так, а не эдак?
И как должна тогда выглядеть схема заземления всей линейки? =(((Добавлено (20.02.2014, 15:22) --------------------------------------------- и да - узлы красятся до сборки. Болты прижимаются уже к покрашенной поверхности.
|
|
|
|