Среда, 27.11.2024, 05:42
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Заземление газопровода
aTm1kДата: Среда, 19.02.2014, 11:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте уважаемые форумчане. 

Никак не могу найти нормативных документов, которые говорят как заземлять газопровод внутренний.

Сам газопровод в этой теме http://proekt-gaz.ru/forum/7-3505-1

Параллельно или последовательно заземлять?! Где это вообще описывается? 

Заранее спасибо!! =)
 
 
fiat135Дата: Среда, 19.02.2014, 13:38 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПУЭ глава 1.7. п.1.7.82 и далее...
 
 
aTm1kДата: Четверг, 20.02.2014, 09:47 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
ПУЭ глава 1.7. п.1.7.82 и далее...

Оу, спасибо большое!!

Но по схеме, как я понял, газопровод цельный и как написано в п.1.7.80 "Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;". Но мой газопровод состоит из 7 узлов, между ними прокладки. По этому мне надо каждый узел заземлять на ГЗШ или как?
 


fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:08 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата aTm1k ()
между ними прокладки
что значит прокладки? диэлектрик?? соединение какое? фланцевое, муфтовое, американка?
 
 
aTm1kДата: Четверг, 20.02.2014, 13:37 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
что значит прокладки? диэлектрик?? соединение какое? фланцевое, муфтовое, американка?
Соединение фланцевое. Всего 14 фланцев. Каждый из 7 узлов - это фланец/труба/фланец, фланец/труба/отвод/труба/фланец или фланец/переход/труба/фланец. Вот и не могу понять по каким нормативным документам делать заземления ГСВ (сама линейка представлена в первом посте, точнее ссылка на нее). Прокладки между фланцев "Прокладка А-80-10-ПМБ".
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:49 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
это не является секционированием газопровода...у вас электрическое соединение через болты...
 


aTm1kДата: Четверг, 20.02.2014, 13:55 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
это не является секционированием газопровода...у вас электрическое соединение через болты...

Совсем запутался =/

Каждый узел покрашен и нет прямого контакта болтов/шайб с поверхностью фланца, это не есть хорошо.

У нас на производстве обычно каждый узел заземляли к ГЗШ и никто ничего не спрашивал. Ведь это газовая линейка внутри контейнера. Теперь вот спросили, почему мы заземляем именно каждый узел, а, скажем, не один узел вначале, а все остальные перемычками между собой и все в таком духе. Вот и решил выяснить как правильно нужно многосекционный газопровод соединять =/
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 20.02.2014, 14:19 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата aTm1k ()
Совсем запутался =/

Никакого "электрического соединения через болты" не будет!

Правильно Вы говорите, либо нужно заземлять каждый изолированный узел, либо устанавливать токопроводящие перемычки на каждом фланцевом соединении и заземлять (например на входе) газопровод в помещении!
В своих проектах применяю токопроводящие перемычки, пишу соответствующие примечание в ОД. Материал перемычек - полоса стальная.....
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:32 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
Никакого "электрического соединения через болты" не будет!
зачем же тогда ИФСы ставить если кран фланцевый стоит:)
 


barkДата: Четверг, 20.02.2014, 14:46 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
зачем же тогда ИФСы ставить если кран фланцевый стоит:)

fiat135, нехорошо вопросом на вопрос отвечать, но все же - чему равно нормируемого сопротивление заземляющего устройства и ИФС и какое будет сопротивление у покрашенного фланцевого соединения? ответ на мой вопрос является и ответом на ваш вопрос тоже...
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:00 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
какое будет сопротивление у покрашенного фланцевого соединения?
покрашенного до сборки или уже после (как всегда)?? smile
Да ладно bark и Ivan_Yuryevich я понял уже что не прав...
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 20.02.2014, 15:15 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
зачем же тогда ИФСы ставить если кран фланцевый стоит:)

Батенька что-то вы все в кучу мешаете! )
Далеко не факт что через болтовые соединения арматуры будет замыкаться цепь! И не Вы и никто другой не подтвердит это никакими расчетами! Но в то же время и не значит что не пробьет через болты...
Поэтому и ставят изолирующие соединения для гарантированного размыкания подземного и надземного газопровода!
 


aTm1kДата: Четверг, 20.02.2014, 15:22 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вооот =)) Вроде разобрались))) За что огромное спасибо!!

Или мы заземляем каждый узел, или ставим перемычки...

НО (10 раз), какой нормативный докУмент описывает эту схему или говорит о том, что нужно потенциалы уравнивать (заземлять) именно так, а не эдак? 

И как должна тогда выглядеть схема заземления всей линейки? =(((

Добавлено (20.02.2014, 15:22)
---------------------------------------------
и да - узлы красятся до сборки. Болты прижимаются уже к покрашенной поверхности.

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz