Четверг, 28.03.2024, 11:16
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » вопрос госэкспертизы (замечание госэкспертизы)
вопрос госэкспертизы
lola_1978Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:12 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Урюпинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте.
У меня вот такое замечание госэкспертизы: "Уровень ответственности линейного объекта определить в соответствии с п.7 статьи
4 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений".

Я не первая в нашем городе столкнулась с таким вопросом по газу.

Написала такой ответ: "Согласно Постановления Правительства №87 проектируемые
газопроводы относятся к линейным объектам. Согласно определения,
указанном в п.1_23) статьи 2 «Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений», газопровод не является сооружением, следовательно,
проектируемый газопровод не может быть идентифицирован по уровню
ответственности в соответствии с п.7 статьи 4 «Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений»".

п.1_23) статьи 2 ФЗ №384 - "сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную,
надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и
предназначенную для выполнения производственных процессов различного
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей
и грузов"


Но хоть убейте, я не понимаю какой производственный процесс и т.д. происходит в газопроводе?
Ведь в Постановлении №870 четко написано "сеть газораспределения" - единый
производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные
газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства,
расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для
транспортировки природного газа от отключающего устройства,
установленного на выходе из газораспределительной станции, до
отключающего устройства, расположенного на границе сети
газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети
газопотребления жилых зданий).

Подскажите, права я или нет. А то у меня есть еще два дня, чтоб поменять ответ, для получения положительного заключения)))
 
 
gasparДата: Понедельник, 10.02.2014, 12:28 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата lola_1978 ()
Но хоть убейте, я не понимаю какой производственный процесс и т.д. происходит в газопроводе
Процесс известен - транспортировка газа, а также (при наличии ГРП)  - регулирование его давления.

Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам:
     
      1) назначение (транспортировка природного газа для газификации потребителей...указать для кого);
     
      2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность (принадлежит к трубопроводной газотранспортной системе, к газопроводам ...категории)); 
     
      3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения (есть ли овраги, болота?);
     
      4) принадлежность к опасным производственным объектам  (если давление более 0,07 МПа - то к IV классу согласно ФЗ-116);
     
      5) пожарная и взрывопожарная опасность (категория по пожарной безопасности к подземному газопроводу не устанавливается);
     
      6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей (отсутствуют);
     
      7) уровень ответственности (средний).
 
 
tgv2005Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:49 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
lola_1978
 
Вы совершенно правы, не смотрите на пояснения, котрые дал gaspar особенно п.2,3,6 и 7.
На сайте Ростехнадзора весит "перечень типовых видов ОПО для целей регистрации в государственном реестре" прилож.1,
вы умница, поэтому см.пункты 11.1 (для СУГ), п.11.2 (наш газ давлением до 1.2МПа ), п.12 (особенно, где про 0.007МПа написано) , поймете к чему что относится и как индентифицируются газопроводы и соответствующее оборудование, все расшифровки под таблицами и Вы все поймете!
 


АбитуриентДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:52 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Цитата tgv2005 ()
На сайте Ростехнадзора весит "перечень типовых видов ОПО для целей регистрации в государственном реестре"

А можно прямую ссылочку?
 
 
barkДата: Понедельник, 10.02.2014, 17:30 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Абитуриент ()
А можно прямую ссылоч
http://www.gosnadzor.ru/service/list/registr_opo/acts/
Цитата tgv2005 ()
На сайте Ростехнадзора весит "перечень типовых видов ОПО для целей регистрации в государственном реестре"
Цитата lola_1978 ()
газопровод не является сооружением, следовательно, проектируемый газопровод не может быть идентифицирован по уровню ответственности в соответствии с п.7 статьи 4 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»".
"Про Фому и про Ерему..."
Идентификация сооружения по ФЗ-384 и идентификация ОПО по ФЗ-116 не одно и тоже.
Линейный объект - это сооружение. См. п.11 ст.1 градкодекса: "линииэлектропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобныесооружения (далее - линейные объекты);"
Да и по тексту ФЗ-384 идет что трассы сетей  (линейные объекты ) - относятся к сооружениям.
Сначала как и указал ув. gaspar, идентифицируется сооружение по ФЗ-384. А потом переходите к идентификации газопровода по ФЗ-116 (не каждый газопровод является ОПО и имеет вообще смысл его идентифицроваь по ФЗ-116)
 
 
LeaderДата: Среда, 11.05.2016, 22:05 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!
У меня следующий вопрос. Может кто подсказать?!
В селе имеется небольшой, свободный от строений участок, по которому проходят всякого рода коммуникации, в том числе и газопроводы среднего и высокого давления! Администрация района собралась построить на данном участке спорткомплекс! Естественно встал вопрос о переносе газопровода! Потребуется 2 проекта: 1-ый, на демонтаж, и 2-ой на новый газопровод(который будет идти в обход данного комплекса). Необходима ли госэкспертиза проекта по ДЕМОНТАЖУ???
 


ЛСП2Дата: Среда, 11.05.2016, 22:41 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Leader ()
Потребуется 2 проекта: 1-ый, на демонтаж, и 2-ой на новый газопровод(который будет идти в обход данного комплекса
 Потребуется один проект на вынос газопроводов из пятна застройки)) В составе этого проекта будет раздел ПОД для демонтажа. Весь проект пойдет на экспертизу, если только в Вашей области не отменили экспертизы для таких газопроводов, как тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-4171-1 
 
 
gasparДата: Четверг, 12.05.2016, 10:20 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если газопровод подземный , то его демонтировать не целесообразно и затратно. Отключили, продули и и пущай лежит себе.
 
 
barkДата: Четверг, 12.05.2016, 10:48 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Leader ()
Администрация района собралась построить на данном участке спорткомплекс! Естественно встал вопрос о переносе газопровода!
Администрация не хочет сэкономить деньги, выполнив в объеме проектирования спорткомплекса вынос существующих сетей?
Цитата gaspar ()
Если газопровод подземный , то его демонтировать не целесообразно и затратно. Отключили, продули и и пущай лежит себе.
смотря где лежит - в котловане или за границами котлована фундамента, и какой диаметр...
 