Охранная зона газопровода
|
|
Ahelios | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:07 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Теперь к частным домам в поселениях нужно подводить средним давлением (0,005-0,3 МПа) может и охранная зона 2 метра? Есть нормативы?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:30 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| Постановление Правительства от 20 ноября 2000 года №878 пункт 7. "а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;...... .....г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;"
Давление не нормируется.
|
|
|
|
Ahelios | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:37 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добавлю газопровод подземный, ПЭ. Хорошо бы только 2 метра, но вроде где то прописано для высокого 7 метров, для среднего ... и для низкого 2 метра охранной зоны. Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:44 | Сообщение # 4 |
Группа: Абитуриент
| Не путайте минимальные расстояния до зданий и сооружений и охранные зоны. А то, что Вы спрашиваете, что "где-то написано" свидетельствует только о том, что с нормативными документами по газораспределительным системам Вы мало знакомы. Рекомендую почитать, и точно знать "где написано", а не ждать "помощи друга".
|
|
|
|
Ahelios | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:50 | Сообщение # 5 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| тогда другой вопрос: "вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра — с противоположной стороны" это как понять ведь провод положим сверху газопровода?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:05 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| Правила утверждены в 2000 году, тогда провод прокладывали на расстоянии 1 м от полиэтиленового газапровода. Сейчас в проекте новых Правил этого требования нет, т.к. провод укладывают над газопроводом. Кроме того, укладка провода не обязательна, достаточно установка любых средств (столбики, маркеры и т.п.), позволяющих определить местоположение полиэтиленового газопровода.
|
|
|
|
Ahelios | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:22 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот Спасибо!
|
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:06 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ahelios ( ) Правила утверждены в 2000 году, тогда провод прокладывали на расстоянии 1 м от полиэтиленового газапровода. Сейчас в проекте новых Правил этого требования нет, т.к. провод укладывают над газопроводом. Кроме того, укладка провода не обязательна, достаточно установка любых средств (столбики, маркеры и т.п.), позволяющих определить местоположение полиэтиленового газопровода. Да теперь ленту сигнальную укладывают по ТУ2245-028-00203536. Охранка в коридоре 4м.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:12 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата intellegent ( ) ленту сигнальную укладывают по ТУ2245-028-00203536 может все таки ленту изготавливают по ТУ, а не укладывают...?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:19 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) может все таки ленту изготавливают по ТУ, а не укладывают...? Ой, че прикопался?! Понятно же что я имел ввиду.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:30 | Сообщение # 11 |
Группа: Абитуриент
| ГОСТ Р 55472-2013, введен в действие с 01.01.2014 "8.5.1.2 Трассы подземных газопроводов обозначают при помощи: - опознавательных знаков; - навигационных знаков; - сигнальных лент; - контрольных проводников; - электромагнитных маркеров. 8.5.1.3 Опознавательными знаками в поселениях следует обозначать все сооружения (ЗА, конденсатосборники, устройства ЭХЗ, контрольные трубки и другие) и характерные точки газопровода (места поворота, пересечения с железными дорога- ми, водными преградами и другие). Опознавательные знаки следует размещать на постоянных ориентирах (наружные стены капитальных зданий и сооружений, столбы осветительных опор и другие) на расстоянии не более 30 м от привязываемой точки газопровода, в местах, легких для обнаружения как в светлое, так и в темное время суток в любое время года. При отсутствии постоянных ориентиров для нанесения опознавательных знаков следует использовать столбики высотой до 1,5 м".
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 12.02.2014, 17:34 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Абитуриент ( ) Опознавательные знаки следует размещать на постоянных ориентирах (наружные стены капитальных зданий и сооружений, столбы осветительных опор и другие) Да вот только местные электрики зачастую просят не портить их столбы всякими записями им непонятными...
|
|
|
|
BATON | Дата: Суббота, 17.05.2014, 12:06 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Талдыкорган Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| с кем согласовывать охранную зону в районе?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:59 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата BATON ( ) с кем согласовывать охранную зону в районе? А зачем ее согласовывать? И что от этого изменится? Независимо от согласования она устанавливается согласно Постановления №878 и всё.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 26.09.2014, 16:17 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| кто нить с подобными документами местного значения сталкивался? (см. прилагаемый файл). В постановлении речь идет не о полосе отвода а об охранной зоне
|
|
|
|