Экспертиза проектной докуентации
|
|
ooogreenwall | Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:23 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, как и на основании какого документа определить пойдет ли проект наружного и внутреннего газопровода на экспертизу????
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:37 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для начала посмотрите Градкодекс
|
|
|
|
ooogreenwall | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:03 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для начала посмотри его сам..Ничего там нет, кроме двух строк про дома до 3-х этажей и площадью менее 1500 м2... Я веду речь о такой ситуации : Заказчик хочет построить гостиницу. 2 котла, примерно общая мощность 150 кВт. ТУ к газопроводу среднего давления Ду 325..Трасса-подземка примерно 1 километр..Крышная котельная. Комплектность документации : Топливный расчет, "ГСН" и "ГСВ". Соответственно главный вопрос на стадии выполнения "ДОКУМЕНТАЦИИ" . Какая она будет : Проектная или рабочая???????? И самое важное: НА основании какого документа можно определить стадийность разработки документации???Добавлено (02.02.2014, 14:03) --------------------------------------------- На эту тему сотрудники проектных, экспертных и газпромовских организаций смотрят с разных сторон : 1) Отталкиваться можно как и от котлонадзора, говоря о проектной документации для котельной мощностью свыше 100 кВт. 2) Так же можно рассуждать о разрешении на строительство для всего объекта в целом, отнеся все разделы документации к стадии "П". 3) Руководствуясь 87-м постановлением можно отнести наружку к линейному объекту, тоже стадия "П". Кстати возникает попутный вопрос, как определить "границу" между "наружным газопроводом" и "линейным объектом". Недавно делал проект для магазина-наружка 12 метров подземки Ду 63 низкого давления...Ну какой нахер это линейный объект????? 4) Высокое и среднее давление все идет на экспертизу.. В итоге конкретики никакой..Предлагаю вместе найти необходмые пункты в нормативной документации для классификации объектов газораспределения и газопотребления по стадиям проектирования!!!
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:42 | Сообщение # 4 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ooogreenwall ( ) Для начала посмотри его сам.. Довольно таки хорошо его знаю.... Все это на форуме 100 раз обсуждалось... Разжевывать конкретно тебе не имеет смысла - научись правилам поведения
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 02.02.2014, 14:45 |
|
|
|
Олень | Дата: Среда, 05.02.2014, 09:20 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Атлантида Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Извините, что вмешиваюсь, но это и для меня очень актуально. Несмотря, что объект (небольшая отдельно стоящая кафешка, площадь 200 м2 )имеет мощность 50кВт и подземный газопровод низкого давления 40м , инспектор РГТИ ссылаясь на технический регламент №870 не принимает объект без экспертизы. Что делать в такой ситуации?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 05.02.2014, 10:17 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| Цитата Олень ( ) инспектор РГТИ ссылаясь на технический регламент №870 не принимает объект без экспертизы а зачем сдаете объект инспектору, если это не ОПО?
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Среда, 05.02.2014, 10:22 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласна с автором темы. На форуме, хоть и заводились разговоры, они ни к какому пониманию, разъяснению не привели. Добавлено (05.02.2014, 10:22) --------------------------------------------- У меня ситуация такая. Строится газопровод ввод (метров 200) к инд. ж. дому. Потом газ-д станет распределительным, к нему другие соседи подключатся. Нести в экспертизу или нет? В нормах очень мутно всё. Все силы законотворцы, видно на борьбу с геями отдают.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 05.02.2014, 11:00 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| Цитата stessi2006 ( ) Все силы законотворцы, видно на борьбу с геями отдают. посмотрите http://proekt-gaz.ru/forum/2-3608-5 пост 69,70 и 76, 78. PS. Мы- не геи...
|
|
|
|
Олень | Дата: Среда, 05.02.2014, 11:12 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Атлантида Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не понимаю причём тут ОПО, если у инспектора на столе лежит технический регламент №870, который действует на все сети газораспределения и газопотребления (исключая жилые дома) и требует положительное заключение экспертизы на всё, несмотря на Градостроительный кодекс.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 05.02.2014, 11:46 | Сообщение # 10 |
Группа: Абитуриент
| Цитата Олень ( ) если у инспектора на столе лежит технический регламент №870 у каждого своя "библия" на столе. Помимо техрегламента у инспектора также "лежат на столе" Постановление №401 от 30.07.2004 и ФЗ-116 от 21.07.1997. В них указана сфера деятельности РТН (их функции и полномочия). И требовать инспектор может только то, что ему разрешено Законом.
|
|
|
|
Олень | Дата: Среда, 05.02.2014, 12:35 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Атлантида Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пожалуйста подскажите в этом постановлении и фз конкретные фразы о сфере их деятельности, уже устала бороться с ргти
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 05.02.2014, 13:09 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Олень ( ) Несмотря, что объект (небольшая отдельно стоящая кафешка, площадь 200 м2 )имеет мощность 50кВт и подземный газопровод низкого давления 40м предысторию ваших отношение с инспектором можно? кто на кого вышел и с какой целью? на какой стадии сейчас объект (проектируется, строится, вводится в эксплуатацию, эксплуатируется).Цитата Олень ( ) же устала бороться с ргти бороться с чиновниками можно и нужно силами других чиновников - напишите заявление о проведении прокурорской проверки в отношении деятельности данного инспектора
|
|
|
|
Олень | Дата: Среда, 05.02.2014, 14:09 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Атлантида Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Предисловие. Выполнен рабочий проект газоснабжения на отдельно стоящее кафе (существующее). Наружный газ-д проложен подземно, длина всего 40м, внутрянка- настенный котел. Проектная док-ция не делалась, только рабочая. Администрация выдала ордер на земляные работы, т.к. на это разрешение на строительство не выдавали. Объект шёл, как вспомогательное здание для существующего. Но у нас всё проходит через РГТИ и теперь согласно техн.регл. требуют заключение экспертизы и разрешение на строительство. Не понимаю, где собака тут порылась?
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 05.02.2014, 14:51 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Олень ( ) Но у нас всё проходит через РГТИ РГТИ - горно-техническая инспекция (ростехнадзор)? странные порядки у вас в городе...
|
|
|
|
Олень | Дата: Среда, 05.02.2014, 15:19 | Сообщение # 15 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Атлантида Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| читайте Ростехнадзор (и шахты тоже под надзором у них)
|
|
|
|