Четверг, 28.03.2024, 23:10
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газопровод к крышной котельной (Компенсация тепловых расширений)
Газопровод к крышной котельной
gasparДата: Среда, 29.01.2014, 21:05 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток. Интересно услышать советы уважаемых форумчан по вопросу необходимости установки компенсаторов на вертикальных участках газопровода (к примеру к крышной котельной на высоте +40,000). Кто сталкивался, какие компенсаторы закладывали и прочее.
 
 
JohnДата: Пятница, 31.01.2014, 08:42 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Отводами делают повороты газопровода и все.
 
 
gasparДата: Пятница, 31.01.2014, 09:31 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А если на вертикальном участке повороты не выполнить? biggrin
 


Dima75Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:11 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если вертикальный участок прямолинеен на 40м и нет возможности сделать углы поворота, то имеет смысл предусмотреть повороты до и после с необходимым для компенсации плечом. Перепад температуры для газа принимаю 70-80 градусов (поскольку слой газа у поверхности трубы, в сравнении с водой, имеет большее термическое сопротивление, соответственно теплопередача низкая), т.е при таком раскладе компенсаторы на стальной трубе надо предусматривать с интервалом где-то 60м (супротив ваших 40). Ну и все - остальное считается biggrin . Кстати, перепад температуры для района строительства, тоже можно обосновать по СНиП "Климатология"- это разница между минимумом и максимумом температур наружного воздуха...

Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 31.01.2014, 10:12
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 31.01.2014, 10:30 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Цитата Dima75 ()
Перепад температуры для газа принимаю 70-80 градусов

Это как - +40С -40С?
Кстати, а как насчет того, что вертикальный газопровод крепится неподвижными опорами?
 
 
Dima75Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:52 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Абитуриент ()
Это как - +40С -40С?
Да, но температуры лучше брать для района строительства из "Климатологии"
Цитата Абитуриент ()
Кстати, а как насчет того, что вертикальный газопровод крепится неподвижными опорами?
Да этом-то и речь- точно в середине прямолинейного участка неподвижная опора, остальное "скользячки" biggrin
 


zorik2Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:43 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
Кстати, перепад температуры для района строительства, тоже можно обосновать по СНиП "Климатология"- это разница между минимумом и максимумом температур наружного воздуха...
Перепад температур для надземных газопроводов надо считать между температурой среды и максимальной летней или зимней температурой и затем выбирать большее значение дельта L.
Цитата gaspar ()
Интересно услышать советы уважаемых форумчан по вопросу необходимости установки компенсаторов на вертикальных участках газопровода (к примеру к крышной котельной на высоте +40,000).
Если нельзя изменить конфигурацию трубопровода,  можно установить сильфонный газовых компенсатор. Только при монтаже вертикального газопровода при расчете компенсатора необходимо учитывать и деформации компенсатора  под силой тяжести трубы.
как пример вот такие http://www.hortum.ru/?id=bellows


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 31.01.2014, 22:10
 
 
gasparДата: Суббота, 01.02.2014, 00:18 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помозговал, прикинул ещё раз тепловое расширение (40 метров ф159х4,5). Принял решение выполнить Г-образное свободное  плечо длиной 3,5метра на кровле  на горизонтальном участке сразу после подъёма (на фасаде и внизу - компенсатор не сделать, а сильфонник  - под тяжестью - не ставится, (консультировался по изготовителям)
Всем спасибо!
 
 
zorik2Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:31 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вами принято оптимальное решение, т.к. самокомпенсация это самый дешевый способ решения проблемы тепловых расширений трубопровода.
Что касается сильфонных компенсаторов, то они успешно применяются и на вертикальных участках даже в системах отопления и водоснабжения,когда вес трубы увеличивается за счет находящейся там воды.Например http://kazan-bilcom.ru/wp-cont....ona.pdf
Что касается газопровода то http://silphon.ru/montazh....satorov
или http://www.vensa.ru/product.php?i=3
Вот еще выкопировка из уважаемого сайта. http://gazovik-gaz.ru/spravoc....l.html 
Прикрепления: ___.docx (15.9 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 01.02.2014, 10:33
 


Dima75Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:29 | Сообщение # 10
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Перепад температур для надземных газопроводов надо считать между температурой среды и максимальной летней или зимней температурой и затем выбирать большее значение дельта L.
То из норматива и не совсем правильно. Газ не вода, он имеет меньшую теплоемкость и большее термическое сопротивление на границе с внутренней стенкой трубы. Поэтому для воды температуру стенки трубы можно принять как температуру среды, для газа это не прокатит. Подойдите летом, на солнцепеке, к газовой трубе и ощутите разницу. Поэтому для себя решил, что только перепад между максимумом и минимумом расчетных температур наружного воздуха в районе строительства могут спасти отца русской демократии... biggrin . У экспертов вопросов не возникало, но если потребуется я смогу посчитать из уравнения теплопередачи...
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газопровод к крышной котельной (Компенсация тепловых расширений)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz