| Газопровод в городе | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Среда, 11.12.2013, 16:31 | Сообщение # 1 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Такая ситуация, 9 километров трассы полиэтиленом по городу Р=0.6 МПа. Затем вход на территорию завода и ввод в проектируемую котельную. Расход 3т.кубов. Вот каким образом прокладывается газопровод в городе? Также по стандартным нормам распределительных гп, или есть какие то тонкости? Ведь в городе все очень компактно и некоторые нормативные расстояния просто нереально выдержать. Нужно ли свечи на продувку перед вводом в эксплуатацию ставить и где можно? Подскажите что почитать? Также вопрос про территории завода, там проектом все вокруг зданий закатывается асфалтобетоном, и многие участки без поворотов не пройти, как же быть с футлярами под этими дорогами, нужно ли вообще их устанавливать?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Четверг, 12.12.2013, 20:55 | Сообщение # 2 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Пока действует СНиП 42-01-2002 прокладывать полиэтиленовый газопровод давлением 0,6 МПа можно только в районе с малоэтажной застройкой, в остальном требования практически одинаковы для подземной прокладки полиэтиленовых и стальных газопроводов. Что касается территории завода, то там дороги V категории, поэтому вопрос о необходимости установки футляра на пересечении принимает проектировщик, исходя из тех воздействий, которые могут быть. Можно и не устанавливать футляры.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| LevaK | Дата: Четверг, 12.12.2013, 21:38 | Сообщение # 3 |  |   ГИП Группа: Друзья Сообщений: 723 Репутация: 18 Город: Черкассы Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Даже больше - дорога только до заводских ворот. За воротами - дворовой проезд. По территории предприятия нет дорог.Цитата Старушка (  ) Что касается территории завода, то там дороги V категории
 
 Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 12.12.2013, 21:39 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Пятница, 13.12.2013, 12:41 | Сообщение # 4 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | По всем проездам будут ездить большегрузы.Цитата LevaK (  ) Даже больше - дорога только до заводских ворот. За воротами - дворовой проезд. По территории предприятия нет дорог.А малоэтажная это сколько? В каком пункте это написанно?Цитата Старушка (  ) 0,6 МПа можно только в районе с малоэтажной застройкойДобавлено (13.12.2013, 11:33)---------------------------------------------
 
 П оснипу пром транспорта категория определяется на территоирии завода, а там либо первая либо вторая.Цитата Старушка (  ) Что касается территории завода, то там дороги V категорииДобавлено (13.12.2013, 12:41)---------------------------------------------
 
 А как насчет актуализированой редакции этого снипа?Цитата Старушка (  ) Пока действует СНиП 42-01-2002 прокладывать полиэтиленовый газопровод давлением 0,6 МПа можно только в районе с малоэтажной застройкойп.5.2.4
 При прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях поселений и городских округов должны использоваться трубы и соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. На территории сельских поселений допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов с применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 или из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 при глубине прокладки не менее 0,9 м до верха трубы.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:48 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Актуализированная редакция пока только сугубо добровольная. А вот СНип 42-01-2002 - 2/3 редакции обязательны к применению. в том числе и пункт по применению ПЭ труб для газопроводов выше 0,3 МПаЦитата intellegent (  ) А как насчет актуализированой редакции этого снипа? п.5.2.4 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Среда, 18.12.2013, 11:14 | Сообщение # 6 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А мне казалось на то она и Актуализированная, что бы быть актуальной.Цитата gaspar (  ) Актуализированная редакция пока только сугубо добровольная. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Абитуриент | Дата: Среда, 18.12.2013, 13:00 | Сообщение # 7 |  | Группа: Абитуриент 
 
 
 
 
 | И всем так кажется, только не чиновникам из Минрегиона, потом Госстроя, теперь Минстроя. Вывески меняют, в кабинетах устраиваются, пересаживаются, а вот передать в Правительство новй проект Перечня с актуализированными СП взамен Перечня по распоряэению №1047-р НЕ СПОСОБНЫ!. Почти по батюшке Крылову! |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:06 | Сообщение # 8 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Так все же что делать, ведь понятно дело что с полиэтиленом все будет гораздо проще. И все же есть на что сослаться, почему применен полиэтилен сп 62.13330.2011 все же документ. Но будет полны атас если экспертиза сошлется на СНиП 42-01-2002 или на ПБ 12-529-03, и они будут иметь полное право. Там черным по белому написано что свыше 0.3 в городе прокладывать нельзя. Я в замешательстве. Зорик ты где?! |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:15 | Сообщение # 9 |  |   Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 246 Репутация: 6 Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Так это и будет! Как ни крути, пока ПЭ газопроводы Ру0,6МПа по городской территории (не малоэтажной застройки) прокладывать нельзя!Цитата intellegent (  ) Так все же что делать, ведь понятно дело что с полиэтиленом все будет гораздо проще. И все же есть на что сослаться, почему применен полиэтилен сп 62.13330.2011 все же документ. Но будет полны атас если экспертиза сошлется на СНиП 42-01-2002 или на ПБ 12-529-03, и они будут иметь полное право. Там черным по белому написано что свыше 0.3 в городе прокладывать нельзя. Я в замешательстве. Зорик ты где?!В чем проблема запроектировать стальной газопровод?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:25 | Сообщение # 10 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ЭХЗ, и администрация кочевряжется, якобы "а как мы потом будем отводы делать, от полиэтилена то проще, дешевле!"Цитата Ivan_Yuryevich (  ) В чем проблема запроектировать стальной газопровод? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 18.12.2013, 17:19 | Сообщение # 11 |  |   Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 246 Репутация: 6 Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата intellegent (  ) ЭХЗ, и администрация кочевряжется, якобы "а как мы потом будем отводы делать, от полиэтилена то проще, дешевле!"ЭХЗ эт даа... Но делать нечего, легальных способов обойти СНиП нет!
 Если только рассмотреть вариант с понижением давления до среднего, если у вас это возможно технически...
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Старушка | Дата: Среда, 18.12.2013, 19:57 | Сообщение # 12 |  | Помощник ГИП Группа: Советник Сообщений: 680 Репутация: 130 Город: Москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Администрация абсолютно права. Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" не содержит запретов на применение полиэтиленовых труб. Ростехнадзор, отвечающий за исполнение этого регламента тоже, поэтому за ПБ можно не волноваться. К этому регламенту есть Перечень, в котором упомянут СП 62.13330.2011, вот только он добровольного применения. Один выход оформлять специальные технические условия (СТУ) на отступление от требований п.5.2.4 СНиП 42-01-2002, это из-за Перечня по №1047-р. Но если район с малоэтажной застройкой (см. Градостроительный Кодекс), то можно обойтись и без СТУ.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Четверг, 19.12.2013, 08:48 | Сообщение # 13 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Да нет, увы 350 тысяч население =(Цитата Старушка (  ) Но если район с малоэтажной застройкой (см. Градостроительный Кодекс), то можно обойтись и без СТУ.А не могли бы вы подробней написать про СТУ, и как оно выглядит, с чем едят. И где почитать про него. Очень благодарен.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Kadusha | Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:53 | Сообщение # 14 |  | Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 229 Репутация: 11 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Посмотрите: приказ Минрегиона России от 1 апреля 2008 г. №36 «О порядкеразработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». 
 
 Сообщение отредактировал Kadusha - Четверг, 19.12.2013, 14:54 |  |  |  |  |