Здравствуйте, подскажите в приложенном файле генплан газифицируемого поселка, по его периметру расположено пять ШРП, к ним подходит высокое давление I категории (1,2 МПа) - показан синим Г4, от ШРП идем уже низким давлением (0,003 МПа) по территории поселка. Не нарушаем ли мы норм, по поводу мест установки ШРП (с входным давлением 1,2 МПа) ??? Генплан:
А что в поселке нет потребителя на среднее давление? Нет котельной, какого-то производства и т.д. Как это соотносится с генеральной схемой газоснабжения поселка?
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.10.2013, 20:35
зак сказал - все работают на низком давлении, есть разные пром. потребители - но они судя по расходу на низком тоже - там самая большая котельная 95 м3/ч и все, остальное бытовые...
Еще раз обращаю внимание Вас и обратите внимание Вашего ГИПа. Не зак,а только утвержденная генеральная схема газоснабжения поселка решает какие газопроводы и сколько ГРП должно быть в населенном пункте. Если схемы нет, то надо ее разработать и утвердить.Там должны утверждены и очереди строительства и продуман запуск этих очередей в эксплуатацию. Это отдельная работа и за отдельные деньги. Если не хотите или не желаете обращать на это внимание и Вас интересует только возможность редуцирование с 1,2МПа до 0,003МПа, то уже ответили в сообщении 8