выбор и расчет молниеотвода
|
|
проектировщик05 | Дата: Среда, 02.10.2013, 15:13 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Махачкала Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! помогите с расчетом высоты молниеотвода. необходимо защитить склад для хранения газовых баллонов. высота здания 5,45 м габаритные размеры 11х8 м. руководствуюсь СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122.87. не понятно как рассчитать rx - радиус горизонтального сечения зоны требуемой защиты. И не уверен поставить одиночный стержневой молниеотвод или двойной Добавлено (02.10.2013, 15:13) --------------------------------------------- значение rx получается расчетом около 5 м на высоте 5,45 м. может ли такое значение быть правильным, или надо увеличит высоту молниеотвода для того чтобы rx был больше габаритов здания 11х8?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 02.10.2013, 16:44 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А несколько по длине здания поставить не догадались?
|
|
|
|
проектировщик05 | Дата: Среда, 02.10.2013, 17:08 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Махачкала Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| можно и одним молниеотводом, только высота получается 28 м . а есть еще вопрос. в СО 153-34.21.122-2003 есть пункт, где говорится что естественными молниеприемниками могут рассматриваться металлические конструкции крыши(фермы, соединенная между собой стальная арматура). При этом случае значит можно не ставит молниеотвод?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:48 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (проектировщик05) При этом случае значит можно не ставит молниеотвод? теоретически можно, если стальная кровля толщиной 4 мм и расположена выше взрывоопасной зоны на нормативном расстоянии (см. ПУЭ). Но это не очень рациональное (даже скорее нереальное) решение. Проще сделать, как уваж. zorik2 посоветовал, и/или вместо стержневых применить тросовые молниевотводы.
|
|
|
|
Radiant | Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:21 | Сообщение # 5 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Волгоград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Поставь двойной молниеотвод, так чтобы в радиус rx вписывалось защищаемое здание. Вот примерный расчет для твоего здания см. приложенный файл
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:53 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Radiant) Поставь двойной молниеотвод, так чтобы в радиус rx вписывалось защищаемое здание в данном случае защищается не только здание склада, но и взрывоопасная зона снаружи склада (у проемов, дефлекторов, вытяжных вентиляторов). поэтому в расчете надо учесть эту зону -> высота молниеотводов и их взаимное расположение в плане увеличатся
|
|
|
|
проектировщик05 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:59 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Махачкала Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Поставь двойной молниеотвод, так чтобы в радиус rx вписывалось защищаемое здание. Вот примерный расчет для твоего здания см. приложенный файл Radiant , посмотрел ваш рисунок, если радиус rx вписывается в здание то, высота молниеотводов должно быть 18 м, это в том случае если h=11 , L=17Добавлено (04.10.2013, 11:37) --------------------------------------------- в РД 34.21.12287 п. 2.3 допустимое наименьшее расстояние по воздуху от зашишаемого объекта до опоры молниеотвода равна Sв = 3 м. можно ли это расстояние взять меньше? Добавлено (04.10.2013, 12:25) --------------------------------------------- Radiant, а есть у вас программа расчета, которую вы выслал в виде картинке? Добавлено (04.10.2013, 12:59) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста в моем случае может ли Надежность защиты быть Рз = 0,9?
|
|
|
|
Юля | Дата: Среда, 16.04.2014, 05:57 | Сообщение # 8 |
Группа: Абитуриент
| помогите расчитат молниеотвод для сливоналивной эстакады. вообще не представляю как это делается(((
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 16.04.2014, 18:37 | Сообщение # 9 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Юля ( ) помогите расчитат молниеотвод для сливоналивной эстакады 1. Определяете зону, в которую не должна залетать молния. Т.е. ее длину, ширину и высоту. 2. Накрываете ее молниезащитой, для чего ставите 1 (2, 3...) молниеприемника, или натягиваете трос если зона протяженная и т.п. с таким расчетом, чтобы вся зона упряталась под молниезащиту. Как-то так...
|
|
|
|
metagaz | Дата: Четверг, 17.04.2014, 09:38 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Юля ( ) помогите расчитат молниеотвод для сливоналивной эстакады. вообще не представляю как это делается((( - согласно п. 7.3.43, 7.3.44 ПУЭ определяем защитную зону - следуя указаниям РД 34.21.122-87 определяем параметры молниеотвода (т.е. вид и кол-во молниеприемников и высоту)
Я бы так делал...
|
|
|
|