Извините, что поднимаю старую тему. Интересно узнать, согласовал ли в итоге gaspar проект в горгазе.
Ситуация схожая. На чердаке общественного здания - теплогенераторная 220 кВт. Выхода наружу нет, и, я так понимаю, что нужен он только в случае цокольного помещения. Под теплогенераторной - офис.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как вообще горгаз смотрит на теплогенераторные на чердаках?
На чердаке общественного здания - теплогенераторная 220 кВт.
http://docs.cntd.ru/document/1200092705 http://docs.cntd.ru/document/1200095527 http://docs.cntd.ru/document/1200098833 Термин чердак в СП 118.13330.2012 ссылается на СП 54.13330.2011 Приложение Б п. 3.17 Пространство между перекрытием верхнего этажа,покрытием здания (крышей) и наружными стенами,расположенными выше перекрытия верхнего этажа. Может у Вам технический этаж или мансарда?
Однако никаких препятствий к размещению теплогенераторной на чердаке не нашла..
Посмотрите
СП 60.13330. 2012 п. 6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземномэтаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
К сожалению чердак не входит в надземный этаж, а вот технический этаж, мансарда- входит. В проекте уважаемого gaspar, этаж, как разобрались, был мансарда.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 01.03.2016, 09:56