АбитуриентДата: Суббота, 14.12.2013, 09:13 | Сообщение # 16
Группа: Абитуриент





да примите 630 за основу (якобы уже с учетом одновременности) и делайте дальнейшие расчеты. Это вполне разумно небольшой запас всегда лучше чем впритык. Хотя это относится толко к этому. biggrin извините засмотрелся на хвостик
 
 
LevaKДата: Воскресенье, 15.12.2013, 00:19 | Сообщение # 17
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что-то очень большой расход на такое количество домов. Плиты - это 126х1,25х0,21=32м3/час.
Котлы - 126х3х0,8=302м3/час. Всего получится 335м3/час. Но я бы распределил все 630м3/час на всех и не парился. Конечно, если в селе нет клуба, магазина, сельсовета и пр. с котельными. Их надо учитывать отдельно.
Кстати, котлы по 48кВт в каждом доме - круто! Это по 300м2 в каждом доме. Хороша деревня!
 
 
Dima75Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 06:50 | Сообщение # 18
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Релена ()
Получены ТУ на газификацию деревни из 126 домов с общим расходом 630 м3/час.
Вам дали максимальный расход. Без учета кооф. одновременности. Обычно когда делаю запрос на ТУ в ГРО, то считаю в деревне кол-во домов, участков под ИЖС (с учетом норм отвода земли в этом муниципалитете), уточняю в местной архитектуре перспективу. Все это кол-во тупо умножаю 4-6 куб.м/час - это и будет максимально-запрашиваемый расход на село (который потом ГРО напишут Вам в ТУ). Ну а гидравлику потом посчитаете-какой расчетный расход будет ( с кооф. одновременности), такой и будет. Главное, чтоб меньше не дали... biggrin
PS. Может что-то не понял- хвостик отвлекал... biggrin

Добавлено (15.12.2013, 06:50)
---------------------------------------------

Цитата LevaK ()
Конечно, если в селе нет клуба, магазина, сельсовета и пр. с котельными. Их надо учитывать отдельно.
Поддерживаю. Объекты комбыта и соцкультбыта считать отдельно, без кооф. одновременности, в гидравлике учитывать как сосредоточенные потребители
 