Доброго времени суток! Уважаемые проектировщики, у кого есть методика расчета узла учета газа при Рвх=0,3-0,6МПа, можете сбросить? Проектируется ШРП-2 с регуляторами РДСК-50БМ - Рвх=0,6МПа; Рвых=0,3МПа. Счетчик думаю подобрать из серии GMS с коректором КПЛГ. И где лучше ставить узел, до регулятора (0,6МПа) или после (0,3МПа)?
Да, пробовал, (я этот сайт давно заприметил) по ней можна проверить правильность результата. Если бы ненужно было прикладывать расчет в ПЗ, то 100% что использовал программу. А так придется считать вручную.
Спасибо Admin, реально выручил, буду разбираться...
Имхо, лучше ставить до, т.к. меньше сам счетчик будет Правда и все потери на регуляторе он будет считать в отличие от варианта с установкой после Ищу работу...
Правда и все потери на регуляторе он будет считать в отличие от варианта с установкой после smile
При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика.
При установке счетчика после регулятора требуется выполнить расчет технологических потерь, результаты которого будут прибавляться к показаниям счетчика.
Подскажите пожалуйста, где можно найти образец расчета этих технологических потерь?