АбитуриентДата: Понедельник, 28.01.2013, 15:12 | Сообщение # 16
Группа: Абитуриент





Здравствуйте!!!!
Подскажите пожалуйста!!!
Характеристика объекта: Подземный газопровод В/д, внутренние газовое оборудование: ГРУ котел 30кВт
На предприятии газвого хозяства нет.

Нужна ли экспертиза, если да то какая?
 
 
iveldiДата: Среда, 27.02.2013, 21:43 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Екатеринодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а у нас делают ЭПБ рабочей документации а не проектной,
 
 
Besson1988Дата: Среда, 27.02.2013, 21:59 | Сообщение # 18
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Город: Безенчук
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Читайте внимательно фз-116, там все хорошо написано...

Кап.ремонт, консервация, ликвидация - экспертиза пром безопасности... Потом в акте приемки, представителя Ростехнадзора, опять же если мы говорим об опасных производственных объектах, перечень которых есть в законе...

Строительство, реконструкция - гос. экспертиза проекта, а потом и заключение от Государственной инспекции строительного надзора после выполнения работ...
 


АбитуриентДата: Четверг, 28.02.2013, 10:52 | Сообщение # 19
Группа: Абитуриент





Уважаемые проектировщики, нужна ваша помощь. Хочу сделать проект на газификацию индивидуального жилого дома, но есть сведения, что проект должен пройти экспертизу промышленной безопасности, регистрацию опасного объекта или договор на эксплуатацию опасного объекта... Даже не представляю сколько нужно будет затратить средств, времени и своего здоровья. Мой объект газификации: место присоединения от уличного полиэтиленового газопровода диаметр 110мм среднего давления 0,3МПа, до моего домовладения 10м; установка ГРПШ-6, газовый счетчик, плита газовая, котел(для обогрева 64м2). Неужели при газификации природным газом на среднем давлении такие большие проблемы, ведь у частников в домах стоят газобаллонные установки с давлением побольше чем природный газ.
 
 
Yurik906Дата: Среда, 20.03.2019, 07:43 | Сообщение # 20
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Подскажите....
Промпредприятие. Необходимо в существующей котельной (введена давно) установить на вводе эл. магнитный клапан и повесить датчики загазованности. (предписание внутреннее, не от РТН).
Необходима ли экспертиза пром.безопасности? 
Спасибо.
 
 
VorbeiДата: Среда, 20.03.2019, 08:37 | Сообщение # 21
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Yurik906, экспертиза ПБ нужна, так как это техническое перевооружение, правда только в случае если котельная является ОПО.
 


gasparДата: Среда, 20.03.2019, 09:20 | Сообщение # 22
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
обходимо в существующей котельной (введена давно) установить на вводе эл. магнитный клапан и повесить датчики загазованности


Какое давление газа в сети газопотребления на производственной площадке (есть ли к примеру ГРПШ). Является ли промпредприятие по каким либо признакам опасным производственным объектом? Доктор не поставит точный диагноз без обследования, так же и здесь - вы не получите исчерпывающий ответ без подробного описания "что болит".

Добавлено (20.03.2019, 09:30)
---------------------------------------------

Цитата Vorbei ()
в существующей котельной (введена давно)

Подозреваю, что речь даже не о котельной, а о теплогенераторной. Какова мощность у объекта газопотребления?


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 20.03.2019, 09:29
 
 
Yurik906Дата: Среда, 20.03.2019, 09:45 | Сообщение # 23
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Какое давление газа в сети газопотребления на производственной площадке (есть ли к примеру ГРПШ). Является ли промпредприятие по каким либо признакам опасным производственным объектом? Доктор не поставит точный диагноз без обследования, так же и здесь - вы не получите исчерпывающий ответ без подробного описания "что болит".

Согласен)
Предприятие ОПО. (Склонялся к экспертизе)
Давление на вводе 4 кгс/см2, перед ГРУ, после 0,3кгс/см2. Мощность котла 300 кВт.

И еще сразу в догонку, запорный кран внутри помещения перед ГРУ, можно ли поставить после него эл. магнитный? сам планирую поставить до, но просят после.
 
 
zorik2Дата: Среда, 20.03.2019, 10:27 | Сообщение # 24
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
И еще сразу в догонку, запорный кран внутри помещения перед ГРУ, можно ли поставить после него эл. магнитный? сам планирую поставить до, но просят после.

В нормах последовательность установки не определена.
Мощность котельной(или теплогенераторной)? Одного котла 300 кВт, а котлов?
 


gasparДата: Среда, 20.03.2019, 10:36 | Сообщение # 25
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Странно. Если объект ОПО и следовательно подконтролен РТН, то почему не было системы контроля загазованности... Но исходя из изложенного,  без всяких склонений и окааков - экспертиза требуется по ФЗ--116. Конечно, можно её и не делать на "авось прокатит", но рано или поздно другой инспектор РТН задаст вопросы. Также не лишним было бы взглянуть в первичную экспертизу или паспорт объекта - может там была предусмотрена система контроля загазованности, а по каким-то причинам её после не стало.

Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 20.03.2019, 10:39
 
 
Yurik906Дата: Среда, 20.03.2019, 10:37 | Сообщение # 26
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Мощность котельной(или теплогенераторной)? Одного котла 300 кВт, а котлов?

Стоит один котел 300 кВт.
Помещение расположено в цехе.

Добавлено (20.03.2019, 10:39)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Странно. Если объект ОПО и следовательно подконтролен РТН, то почему не было системы контроля загазованности...

странно конечно, в предысторию просто не стал вникать уже...
 
 