Расчет дымовой трубы для конденсационных котлов
|
|
izaa | Дата: Суббота, 25.08.2012, 04:12 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите какие особенности расчета дымовой трубы для конденсационных котлов. Обычный аэродинамический расчет не пройдет? Котлы напольные в крышной котельной. Мощность 200кВт.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 25.08.2012, 12:54 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (izaa) Котлы напольные в крышной котельной. Мощность 200кВт. " По сравнению с котлами открытой и закрытой топкой - низкая температура отходящих газов и их состав. Если топка под "наддувом" один вид расчета, под разряжением другой.
|
|
|
|
Raving | Дата: Среда, 22.10.2014, 13:03 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, конденсационный котел Vailant eco TEC plus vu INT386/5-5H, от него вверх на 2.0 метра будет выходить труба ф80/125. Нужно ли ее утеплять? Если да то как просчитать необходимое утепление? А если эта труба будет проложена в шахте ф150мм нужно ли утепление?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:16 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Raving ( ) Подскажите, конденсационный котел Vailant eco TEC plus vu INT386/5-5H, от него вверх на 2.0 метра будет выходить труба ф80/125. Нужно ли ее утеплять? Если да то как просчитать необходимое утепление? А если эта труба будет проложена в шахте ф150мм нужно ли утепление? 1. Коаксиал утеплять не нужно в данном случае. В устройстве котла навярняка есть конденсатоотводчик, который через спецсифон подключается в канализацию. 2. Зачем в шахту вставлять двухтрубную трубу? Вставьте ф80, а из оставшегося пространства между этой вставкой и шахтой ф150 будет воздуха на сжигание.
|
|
|
|
Raving | Дата: Среда, 05.11.2014, 10:23 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) 2. Зачем в шахту вставлять двухтрубную трубу? Вставьте ф80, а из оставшегося пространства между этой вставкой и шахтой ф150 будет воздуха на сжигание. В таком случае тех. паспорт на котел требует утепление чтобы исключить возможность выпадения влагина внешней стене шахты. А как толщину этого утепления посчитать?
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 05.11.2014, 10:52 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Raving ( ) как толщину этого утепления посчитать? Легкий вариант: 1) выбираем материал теплоизоляции 2) переходим на сайт производителя и в предлагаемой программе по заданным параметрам производим расчет. Примеры: http://www.k-flex.ru/support/programm/ http://www.rockwool.ru/ Сложный вариант - по СНиП 41-03-2003 самостоятельноЦитата Raving ( ) А если эта труба будет проложена в шахте ф150мм нужно ли утепление? если шахта внутренняя, то внешняя температура для расчетов принимается температура помещения. только при пересечении шахтой кровли нужно предусмотреть утепление и герметизацию воздушного зазора
|
|
|
|
Raving | Дата: Среда, 05.11.2014, 10:59 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, шахта выводится на 2 метра выше плоской кровли, ее то и нужно утеплить. хочу сделать это грамотно. С конденсационниками первый раз сталкиваюсь.
|
|
|
|