Расчет расхода газа, приведенного к нормальным условиям
dm-177Дата: Среда, 20.03.2013, 11:16 | Сообщение # 46
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1

Добавлено (20.03.2013, 11:16)
---------------------------------------------
Вот поэтому и спрашиваю как перейти и провериться с калькулятором, если у меня получается 3,14 м.куб при Н.У. а в калькуляторе 4,1 при Ст.У.

Прикрепления: 4774401.jpg (140.4 Kb)
 
 
balanoffДата: Среда, 20.03.2013, 11:23 | Сообщение # 47
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Давление надо брать избыточное, а не абсолютное

Добавлено (20.03.2013, 11:23)
---------------------------------------------
Цитата (dm-177)
Я использую калькулятор когда то взятый из этого форума (найти его сейчас не смог здесь)
Он находится здесь


Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 20.03.2013, 11:44
 
 
Dima75Дата: Среда, 20.03.2013, 11:41 | Сообщение # 48
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (balanoff)
Давление надо брать избыточное, а не абсолютное
Точняк... biggrin (Для ввода величин в данном калькуляторе)


Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 20.03.2013, 11:43
 


dm-177Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:08 | Сообщение # 49
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Dima75)
Точняк... (Для ввода величин в данном калькуляторе)
Блин, все так просто... хе...хе
Благодарю товарищи!!! smile
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 10.12.2013, 18:31 | Сообщение # 50
Группа: Абитуриент





подскажите, сколько выдает среднее давления низкого? в соотношении 1 к 1/0.01 это пример, может и не удачный, но я думаю в целом понятно!
 
 
CrazyProffДата: Вторник, 10.12.2013, 19:21 | Сообщение # 51
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Абитуриент ()
сколько выдает среднее давления низкого?
Прошу прощения, уточнить нельзя ли?

Какое среднее давление (299 кПа, 100 кПа, 5,01 кПа) - это все среднее.
Какое низкое давление? (1,3 кПа, 2,2 кПа, 4 кПа)?


Сообщение отредактировал CrazyProff - Вторник, 10.12.2013, 19:22
 


eleriumДата: Вторник, 24.06.2014, 22:57 | Сообщение # 52
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток, подниму старую тему, т.к. немного запутался в том что всегда вроде бы знал.
Суть вопроса такова - имеем населенный пункт с распред. сетями низкого давления. Суммарный расход газа на него 600 н.м3/ч. Должен питаться он от ГРПБ, на который приходит газ с давлением 0,53 МПа. На это ГРПБ выделен лимит 260 м3/ч газа при 0,53 МПа. Дак вот, меня пытаются убедить, что газа не хватит и что нужно снижать потребление газа населенным пунктом. Кто тут прав?
 
 
zorik2Дата: Среда, 25.06.2014, 09:02 | Сообщение # 53
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-19
 
 
eleriumДата: Среда, 25.06.2014, 11:19 | Сообщение # 54
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, это я перевел и посчитал все. Но мне доказывают что расход до грпш равен расходу после
 


zorik2Дата: Среда, 25.06.2014, 14:01 | Сообщение # 55
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата elerium ()
Но мне доказывают что расход до грпш равен расходу после
Объясните,что газ сжимаемый. Вода не сжимаемая.
 
 
eleriumДата: Среда, 25.06.2014, 17:11 | Сообщение # 56
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В очередной раз не смог объяснить, причем уже 4 человека из разных организаций утверждают что расход который приходит в грпш равен расходу который из него выходит. главный довод - откуда больше ему взяться.
 
 
wolfgunДата: Четверг, 26.06.2014, 12:59 | Сообщение # 57
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата elerium
В очередной раз не смог объяснить, причем уже 4 человека из разных организаций утверждают что расход который приходит в грпш равен расходу который из него выходит. главный довод - откуда больше ему взяться.


Все правильно говорят. Расход газа, приведенный к стандартным условиям, поступающий на ГРП равен расходу газа, приведенному к стандартным условиям, выходящему с ГРП. А в расходы в рабочих условиях на входе и выходе ГРП конечно разные. На выходе он больше по величине, чем на входе.
 


LevaKДата: Пятница, 27.06.2014, 15:05 | Сообщение # 58
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата wolfgun ()
Все правильно говорят. Расход газа, приведенный к стандартным условиям, поступающий на ГРП равен расходу газа, приведенному к стандартным условиям, выходящему с ГРП. А в расходы в рабочих условиях на входе и выходе ГРП конечно разные. На выходе он больше по величине, чем на входе.
Хочу добавить, что в расчетах везде используется расход приведенный к стандартным условиям. Газопровод до ГРП и газопровод после ГРП рассчитывается на одинаковый расход.
 
 
dm-177Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:23 | Сообщение # 59
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть труба 
Длина L=100 (метров). 
Диаметр D=0,1 (метров). 
Давление газа в трубе АБС P=4 (атмосферы) 
Температура газа T=0 гр.Цедьсия

Тогда:
V = 100 * 3,14 * 0,052 * 4 = 3,14 (м.куб)

Если считать по калькулятору
с учетом 
Цитата Dima75 ()
Давление надо брать избыточное, а не абсолютноеТочняк... (Для ввода величин в данном калькуляторе)
 
то V (стандартн.усл) = 3,2886 м.куб

ВОПРОС:
1) В моем расчете какие метры получились? Рабочие? Нормальные? Стандартные?

2) Как мои 3.14 м.куб привести к 3.2886 м.куб полученным на калькуляторе?
Прикрепления: 6722398.jpg (115.9 Kb)
 
 
shahДата: Четверг, 14.08.2014, 13:24 | Сообщение # 60
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Сделал врезку (в точке врезки давление - 0,8-1,2 кг/см2, т.е. 0,08-0,12 МПа) в сущ газ-д ср дав d-530
мм, от него длиной 260 м спроектировал газ-д d-32 мм на стойках, потом
присоединился к ГРП, от ГРП к котельной (там 2 котла КВА-1000кВт и
КВА-600кВт) спроектировал подземно длиной 95 м газ-д низ дав d-110 мм.
Расход котлов вместе - 167,8 нм3/час, в год - 0,506 млн нм3/час.
Вопрос: помогите выбрать ГРП, я в и-нете нашёл таблицы с различными ГРП и их пропускной способностью.
Я выбрал РДБК-1-50-25, у которого параметры следующие:
Pвх=0,01-1,2 МПа, Pвых=0,001-0,06 МПа, Q=165-2133 м3/час.
Меня смущает, что у котлов расход в 167 нм3/час, а у РДБК-1-50-25 пропускная способность (нашёл из таблицы данных о ГРП) 165-2133 м3/час.
Я у вас на сайте нашёл "Перевод расхода газа в нм3".
Там сделал следующее: вместо 0,08 МПа написал 0,18 МПа при темп-ре 20 С в
рабочих условиях (добавил 1 атм=0,1 МПа), так же вместо 0,12 МПа написал
0,22 МПа при темп-ре 0 С в рабочих условиях. Разные темп-ры - это,
чтобы выяснить мин. расход при мин. темп-ре и макс. давлении, и макс.
расход при макс. темп-ре и мин. давлении; я это вычитал на одном форуме,
так делают, чтобы узнать диапазон расхода.


Получается, что ГРП пропускает 52-64 м3/час при РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ, при том, что котлам нужно 167 нм3/час, НО у ГРП РДБК-1-50-25 пропускная способность 165-2133 м3/час ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ.
То, что у РДБК-1-50-25 пропускная способность (нашёл из таблицы данных о ГРП) 165-2133 м3/час это ведь при рабочих условиях?
По калькулятору на форуме при выборе ГРП мне ориентироваться на расход газа при РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ? А то я прочёл от вас, что у ГРП пропускная способность указывается в
рабочих кубах - вот ссылка http://proekt-gaz.ru/forum/2-2191-1  
сообщение 9.
Исходя из всего, получается, что мой ГРП не подходит, так как у него пропуск. способ-ть 165-2133 м3/час, а калькулятор выдаёт
52-64 м3/час?

Кстати, диаметры труб я тоже взял из калькулятора на вашем форуме (скачал), на ваш взгляд такие диаметры нормально
подходят, не слишком ли маленький диаметр 32 мм?
Ответьте на это сообщение, пож-та, я только-только начинаю осваивать проект-ние газопроводов, в некоторых местах путаюсь (
 