Среда, 27.11.2024, 05:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
дымоходы к теплогенератору
vladimirbarДата: Среда, 11.04.2012, 09:24 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, согласно СП 41-108-2004 (п.6.21 Дымоотводы и дымоходы должны быть теплоизолированы негорючими материалами группы НГ. Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения максимальной температуры на покровном слое не выше 40 °С. Температура внутренней поверхности дымохода в рабочем режиме должна быть выше температуры точки росы дымовых газов при расчетной температуре наружного воздуха.)
Как рассчитать толщину теплоизоляционного слоя?
 
 
Dima75Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:24 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
vladimirbar, "по- простенькому" считаю так:

Добавлено (12.04.2012, 08:24)
---------------------------------------------
РS." «точка росы» для газа" -это "точка росы" продуктов сгорания природного газа. Если надо могу найти формулу, как считается (зависит от доли наличия водяных паров, образовавшихся в результате горения природного газа)- хотя,если примете 60 градусов, то не ошибетесь.

Прикрепления: __.docx (22.2 Kb)
 
 
vladimirbarДата: Четверг, 12.04.2012, 08:48 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо огромное!!!!
 


Dima75Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:27 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
vladimirbar, только учтите, что рассчитывать толщину изоляции надо:
1. По минимуму (когда температура теплоносителя (внутренней стенки) соответствует "точке росы" (60 градусов)).
2. По максимуму (когда температура теплоносителя (внутренней стенки) соответствует температуре уходящих газов в отопительный период (120 градусов))
Выбирать большее значение и проверять на "критический диаметр" изоляции.
 
 
VedmaДата: Четверг, 12.04.2012, 17:13 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста! Как вывести дымоход, если квартира находится на первом этаже в двухэтажном доме.
 
 
vladimirbarДата: Пятница, 13.04.2012, 08:46 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если у вас уже есть кирпичный дымоход, то наши строители нашли выход, скрепляли дымоходы между собой саморезами и упускали с крыши в дымоход аж с пятого этажа, а тройник устанавливали разобрав стену в квартире (хотя как они это делают, если при строительстве дымоходы не швабрят)
 


RavingДата: Четверг, 06.11.2014, 09:35 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите откуда взято это требование???
Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров (если иное для своих котлов не предусмотрел производитель)
Я в тех. паспортах на котлы встречал такое требование, а в украинских нормах где то есть?
 
 
KyHaeBДата: Четверг, 06.11.2014, 11:06 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
высота определяется АДР (аэродиномическим расчетом) из практики газоплотный жаротрубный котел с надувной горелкой работает вообще без трубы но так нельзя.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:01 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Raving ()
Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров
Для бытовых котлов с естественной тягой, минимальное разряжение в топке для нормального процесса горения создается, при расстоянии 5 метров по вертикали, между центром горения в топке  и оголовком дымовой трубы.При этом сечение вертикального дымохода(дымовой трубы) должно быть не меньше сечения выхода дымохода из котла.Оголовок дымовой трубы не должно находится в зоне ветрового подпора. Расчет можно выполнить по этой книге:Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления: Справочное пособие. В. Е. Удовиченко, К. Е. Паргунькин.  http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-89 


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 06.11.2014, 15:09
 


fiat135Дата: Вторник, 11.11.2014, 17:29 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Raving ()
Минимальная ВЫСОТА дымохода от уровня горелки до устья трубы 5 метров (если иное для своих котлов не предусмотрел производитель)Я в тех. паспортах на котлы встречал такое требование, а в украинских нормах где то есть?
п.6.6.12 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" - требование распространяется на печное отопление...
 
 