Среда, 24.04.2024, 12:44
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » СП 7.13130.2009 против СП 62.13330.2011 (установка теплогенераторов и этажность)
СП 7.13130.2009 против СП 62.13330.2011
Какой документ обязателен?
1. СП 7.13130.2009 (раздел 5, ограничение установки газовых котлов до 9) [ 12 ] [57.14%]
2. СП 6.13330.2011 (раздел7 нет ограничения по этажности для газовых теплогенераторов) [ 10 ] [47.62%]
Опрос завершен - Пятница, 08.06.2012, 21:50
Всего ответов: 21
gasparДата: Понедельник, 09.04.2012, 21:50 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ваше мнение, коллеги. В опросе - поправка - этажность до 9

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 09.04.2012, 21:50
 
 
tanyanikitaДата: Понедельник, 09.04.2012, 22:50 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пока есть п.4.17 в СП 62.13330.2011, то наверное СП 7.13130.2009
 
 
gasparДата: Понедельник, 09.04.2012, 23:02 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (tanyanikita)
Пока есть п.4.17 в СП 62.13330.2011, то наверное СП 7.13130.2009

В тоже время, выполнив пункт 7.1 СП 62.13330.2011 и поставив котлы к примеру в 15 этажке, я "соблюл" требования технического регламента о безопасности зданий и сооружений (перечень постановление Правительства 1047-р от 21.10.2010г). Дибилизм. куча противоречивых норм.
 


tanyanikitaДата: Понедельник, 09.04.2012, 23:06 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Полностью с Вами согласна, страшно устала в последнее время эти ребусы разгадывать.
 
 
luxemburgДата: Вторник, 10.04.2012, 02:17 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что - это уже не в силе?


Добавлено (10.04.2012, 02:17)
---------------------------------------------
Quote (tanyanikita)
Пока есть п.4.17 в СП 62.13330.2011

Проект Изменения №1 к СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»
wink Пункт 4.17 исключить. cool
Прикрепления: 8060889.png (63.3 Kb)


Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 10.04.2012, 02:18
 
 
gasparДата: Вторник, 10.04.2012, 08:02 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дружище, про опечатки известно. И тем не менее вопрос остается. Ограничение в этажности СП 62 не оговаривает, а СП 7 запрещает. СП 62 в виде СНиП 42 есть в перечне 1047-р, а СП 7 там отсутствует.
 


АбитуриентДата: Вторник, 10.04.2012, 08:20 | Сообщение # 7
Группа: Абитуриент





Я считаю, что следует руководствоваться "ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ", нежели "Газораспределительными системами", случись что - найдут и п.4.17 и СП 7.13130.2009.
 
 
tanyanikitaДата: Вторник, 10.04.2012, 08:55 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
Пункт 4.17 исключить

Потому и написала "пока", и еще неизвестно в каком виде и когда примут эти изменения.

Добавлено (10.04.2012, 08:55)
---------------------------------------------

Quote (luxemburg)
А что - это уже не в силе?

В том-то и вопрос, что в СП 62.13330.2011 нет ограничения по этажности.
 
 
luxemburgДата: Вторник, 10.04.2012, 13:40 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну и переслать весь диалог на сайт Полимергаза до 21 апреля, пока не закончено публичное обсуждение...
Ессесссно с предложением за или против
 


ecoproekДата: Вторник, 10.04.2012, 19:01 | Сообщение # 10
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да интересную информацию я прочитал. Про опечатки не знал. Да и что это это за опечатка. Это люди просто спохватились или кто-то позвонил. Ну просто напёрсточники какие-то. Я 13 этажный дом запроектировал. СП54.13330 "Многоквартирные жилые здания ограничение по этажности снял, пожарный СП4.13130 то же пункт про этажность исключил и СП62 как бы не запретил. Причём именно СП4.13130 устанавливает требования к объёмно-планировочным решениям и он не запрещает. Я считаю, что ограничений нет. Если завтра опять не откроются опечатки в СП. Дурдом простите. Один в лес другой по дрова.
Тем более, что никаких технических трудностей в газификации жилых домов более 9 этажей нет. В принципе по новому СП давление во внутренних сетях может быть до 0,1МПа. Поставил редуктор, где давление превысило номинальное для плиты или котла и всё. Тем более, что с электроэнергией напряг в любом городе страны. crazy broken dwarf
 
 
tanyanikitaДата: Вторник, 10.04.2012, 19:21 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Убрала пост.

Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 10.04.2012, 21:46
 
 
gasparДата: Вторник, 10.04.2012, 20:41 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чудной народ. Когда я в форуме задал вопрос об обязательности установки датчиков метана в квартирах ссылаясь на Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то большинство сказало - "Не нужно, есть СП 62.13330.2011, решает заказчик". То бишь - ну её безопасность в видедатчиков. Хотя в СП 7.13130.2009 требование об обязательности датчиков присутствует. Теперь большинство ссылается на СП 7.13130.2009. Где логика? Почитайте свои посты в теме про Фз О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. biggrin тут речь просто об ЭТАЖНОСТИ - и неужели и многие считают, что при газификации 11 этажного здания создаст к примеру больше опасности, чем не установка приборов контроля в 9 этажном доме?

ЗЫ почему-то мне вспомнился советский мульт, где какая-то зверюшка что-бы кораблик не утонул, должна была сосчитать других зверюшек. Раз - это лошадь, два - это волк....Итого до 10. biggrin


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.04.2012, 08:36
 


tanyanikitaДата: Вторник, 10.04.2012, 21:34 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да... в той теме про СП 7.13130.2009 я даже и не вспомнила.

Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 10.04.2012, 21:44
 
 
ecoproekДата: Вторник, 10.04.2012, 21:54 | Сообщение # 14
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, предполагаю, что СП7 аж 2009 г. и он отстал СП, которые вышли позже. Лично я буду проектировать без ограничения этажности. first
 
 
gasparДата: Среда, 11.04.2012, 08:38 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (ecoproek)
gaspar, предполагаю, что СП7 аж 2009 г. и он отстал СП, которые вышли позже. Лично я буду проектировать без ограничения этажности

СП не отстал. Отстали умы в МЧС. И всё бы здорово. Но если госэксперт по пожарной безопасности напишет замечание, что не выполнены требования СП 7.13130.2009? Что будем делать дальше?
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » СП 7.13130.2009 против СП 62.13330.2011 (установка теплогенераторов и этажность)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz