Четверг, 28.03.2024, 17:33
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » рассояние между опорами
рассояние между опорами
PrepodvadДата: Среда, 26.06.2013, 16:30 | Сообщение # 31
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 0
Город: Вад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Prepodvad)
Госэкспертиза заставляет представить расчет между опорами, проложенного газопровода в футляре ПЭ 160 газопровод ПЭ 90 SDR 11. Подскажите, где найти
Вопрос так и не решился. Пожалуйста у кого какие предложения?
 
 
barkДата: Среда, 26.06.2013, 16:53 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
лучше исключить опоры со ссылкой на п. 5.13 СП 42-103-2003. тогда все будет в соответствии с нормами и у эксперта (в голове) все сойдется.
А читая буквально данный пункт:
"Способы защиты, в частностиколичество опор и расстояния между ними, определяются конструктивно илирасчетом и указываются в рабочих чертежах" -
т.е. в проектной документации количество опор и расстояния между ними не указываются - рабочие чертежи разрабатываются в рабочей документации.
О расчете на прочность и устойчивость вообще в данном случае речь не идет. Максимум что можно рассчитать - максимальную величину пролета между опорами (по аналогии с надземными стальными газопроводами), но практического смысла в этом нет
 
 
PrepodvadДата: Четверг, 27.06.2013, 09:55 | Сообщение # 33
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 0
Город: Вад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитирую замечание эксперта:
Представить расчет шаг опор внутри полиэтиленового футляра. п. 4.53 СП 42-101-2003
 


АбитуриентДата: Четверг, 27.06.2013, 10:02 | Сообщение # 34
Группа: Абитуриент





[quote=bark]лучше исключить опоры со ссылкой на п. 5.13 СП 42-103-2003. тогда все будет в соответствии с нормами и у эксперта (в голове) все сойдется. [/quote]
поддерживаю! и это замеччание экспертов отпадет
 
 
zorik2Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:30 | Сообщение # 35
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В том же пункте 5.13 СП 42-103-2003 указано.

Для газопровода, прокладываемого внутрифутляра, можно предусматривать опоры (для стальных газопроводов -
диэлектрические), которые должны обеспечивать сохранность газопровода и его
изоляции при протаскивании плети в футляре. Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и  устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103).

Далее переходим к СП 42-103-2003 и смотрим п 5.51 и выбираем только то, что нужно, из силовых нагрузок и деформационных            ( предварительно задаемся шагом опор для определения нагрузки от вертикальной деформации газопровода) и затем проверяем по пункту 5.60. Если не удовлетворяет требованиям,задаемся другим шагом опор и повторяем расчет.


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 27.06.2013, 10:32
 
 
barkДата: Четверг, 27.06.2013, 10:44 | Сообщение # 36
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Prepodvad)
Цитирую замечание эксперта:Представить расчет шаг опор внутри полиэтиленового футляра. п. 4.53 СП 42-101-2003
п.4.53:
"...Для
газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры (для
стальных газопроводов - диэлектрические), которые должны обеспечивать
сохранность газопровода и его изоляции при протаскивании плети в футляре. Шаг
опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет
газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103)"
ПЭ -> см Сп 42-103
по шагу опор указал п. 5.13.
по расчету на прочность см. п. 5.45:
"Расчет газопроводов на прочность и
устойчивость положения (против всплытия) включает:
- определение размеров труб по
рабочему (нормативному) давлению;
- проведение поверочного расчета
принятого конструктивного решения, т.е. оценка допустимости назначенных
радиусов упругого изгиба газопровода и температурного перепада;
- определение необходимой величины
балластировки;
- обеспечение кольцевой формы
поперечного сечения (предельно допустимой величины овализации).
Прочность и устойчивость газопроводов обеспечивается также на всех
стадиях строительства и испытаний"
Прямой связи между шагом опор и расчетом на прочность нет, как нет и смысла. В футляре на газопровод действуют на порядок меньше нагрузок, чем при прокладке в грунте. Радиус прогиба между опорами составит сотни Ду газопровода - что тут считать?
Нет, если есть конечно большее желание, то расчет можно сделать. свое мнение уже сообщил в посте 32...
 


PrepodvadДата: Четверг, 27.06.2013, 14:44 | Сообщение # 37
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 0
Город: Вад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Эксперт ссылается на это и ничего слышать не хочет   uhm
Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и  устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103).
Говорит, раз написано будьте любезны представить, а где взять и как увязать  с расчетом г/п на прочность и устойчивость не знаю
 
 
EluuДата: Понедельник, 12.08.2013, 13:21 | Сообщение # 38
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Аналогичная ситуация с Prepodvad ничего не могу найти . У кого есть пример расчета опор внутри футляра?

Добавлено (12.08.2013, 13:21)
---------------------------------------------
Help! Как быть? Аналогичная ситуация ничего эксперт не хочет слушать и видеть кроме как расчета ПЭ в ПЭ и шаг опор в футляре !

 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » рассояние между опорами
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz