Пятница, 29.03.2024, 08:40
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » как запроектировать узел учета газа?
как запроектировать узел учета газа?
sundayДата: Четверг, 14.05.2015, 16:39 | Сообщение # 61
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Denniss ()
От промышленной горелки, до обычной газовой плиты.

Мне видится единый узел учёта на вводе на площадку с двумя (если ващще ж..., то с тремя) нитками. Два преобразователя расхода (например, DN25 и DN150) спокойно заводятся на один вычислитель - и у Вас один узел учёта. Заглушки с неиспользуемых линий потом поснимаете.
 
 
macferson555Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:44 | Сообщение # 62
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Cappadona, Мы берем макс и мин, а вот вам сайт для подбора(и бытовой и промышленный какой хотите) http://gaselectro.ru/podderz....a_sg-tk
 
 
JohnДата: Пятница, 15.05.2015, 09:16 | Сообщение # 63
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Denniss
Господа. ОООЧЕНЬ СРОЧНО. Вкратце обрисую суть дела: Одна строительная площадка, одни технические условия включающие кууучу оборудования. От промышленной горелки, до обычной газовой плиты. Разнесенных по очередям строительства на несколько ближайших лет. Проектным решением по устному согласию с поставщиком газа было принято поставить отдельный бытовой счетчик на хозблок (с котлом и плитой). Но, при попытке согласования проекта на хозблок, поставщик газа потребовал, чтобы к нему были приложены отдельные, а не общие ТУ, либо должен быть единый узел на всю производственную площадь. В общем суть вопроса такова: каким документом или нормативным актом может ограничиваться установка нескольких приборов учета на одной площадке если вообще может? P.S. Изначально в старых правилах учета газа была формулировка "Учет газа должен осуществляться по единомурасчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.", в новых же я не нашел НИЧЕГО по данному вопросу. Большое спасибо за помощь

Ну правильно, сделайте несколько счетчиков газа согласно расходу оборудования и подключите их к одному корректору, например СПГ742 если у Вас получится два счетчика, или СПГ761.2 если их будет до 4-х. Я у нас в городе в прошлом году на предприятии сделал узел учета из трех счетчиков. Одна котельная там уже была, потом поставили ещё две, общий узел учета никак нельзя было сделать, поэтому поставили ещё два счетчика к существующему, поменяли корректор и все счетчики подключили к нему. Мособлгаз с этим согласился.
 


Tigrena91Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:35 | Сообщение # 64
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста. в СП 62.13330 есть табличка 5 которая регламентирует расстояния от отдельно стоящих ГРПШ. И в примечаниях указано, что она же распространяется на ПУНКТЫ узлов учёта. Получается, я должна слезть с эстакады, отступить от неё 10 м, поставить шкаф с узлом учета и чапать обратно на эстакаду? Делал ли кто-нибудь узлы учёта на самих эстакадах?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:34 | Сообщение # 65
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tigrena91 ()
Делал ли кто-нибудь узлы учёта на самих эстакадах?
6.2.2* Отдельно стоящие ПРГ рекомендуется размещать на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130  http://www.mchs.gov.ru/document/3743528
Нет возможности установить узел учета до входа на эстакаду?


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 21.08.2018, 16:43
 
 
sorroka89Дата: Вторник, 20.10.2020, 08:52 | Сообщение # 66
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день коллеги! Необходима совместная схема подключения счетчика ВК и турбинного СГ к корректору СПГ-742. Помогите, кто может!!!
 


NovozhilovaДата: Среда, 21.10.2020, 12:47 | Сообщение # 67
Студент
Группа: Администраторы
Сообщений: 11
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
А в чем вообще проблема? Подключаете один счетчик на первый канал - второй счетчик на второй канал. Все.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » как запроектировать узел учета газа?
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz