ork13Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:37 | Сообщение # 31
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
если мне не изменяет память необходимо паропроизводительность установки умножить на разницу энтальпии пара при рабочем давлении и энтальпии питательной воды

Сообщение отредактировал ork13 - Воскресенье, 27.06.2010, 14:34
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 13:21 | Сообщение # 32
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вроде на вскидку так.
Q=D(ip-ip.v) количество тепла выработанное паровым котлом
где Q-кол-во тепла ккал/ч
D- кол пара кг/ч.
(ip-ip.v) - разность энтальпий пара и питательной воды для приблизительных расчетов: паровые котлы до 0,7 ати =530, для паровых котлов до 8.0 ати-610 хотя правильно нужно пользоваться таблицей Вукаловича М.П. Энтальпия питательной воды равна температуре питательной воды
В 1 КВт- 860 ккал/ч.
В 1Гкал/ч -1.16МВт
 
 
еленаДата: Четверг, 23.12.2010, 17:27 | Сообщение # 33
Группа: Абитуриент





подскажите как перевести 30 тыс куб.м/год в тут/год ?
 


proekt-gazДата: Четверг, 23.12.2010, 18:58 | Сообщение # 34
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
елена, поискав по форуму Вы с большой вероятностью найдете эту формулу.
А если наберетесь терпения и зарегистрируетесь, то возможно и в этой теме Вам ее напишут.
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 11.10.2011, 14:25 | Сообщение # 35
Группа: Абитуриент





как перевести нм3/ч в реальные м3/ч
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 11.10.2011, 15:24 | Сообщение # 36
Группа: Абитуриент





Quote (Абитуриент)
Абитуриент

А что для Вас "реальные м3/ч"? "м3/ч" при нормальных или при стандартных условиях для Вас являются реальными?
 


JohnДата: Среда, 19.10.2011, 13:20 | Сообщение # 37
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наверное имелось ввиду "Как перевести нм3/ч в рабочие м3/ч".
Vр=370,936*Vн*Т/р
Vн-расход при нормальных условиях нм3/ч
Т-абсолютная температура газа К.
р-рабочее давление Па
Vр-расход при рабочих условиях м3/ч
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 05.01.2012, 17:31 | Сообщение # 38
Группа: Абитуриент





1,25 м3/ч на каждую ПГ4
 
 
АликДата: Четверг, 22.03.2012, 11:27 | Сообщение # 39
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Помогите пожалуйсто подсчитать
Есть здание прачечной с расходом газа 100,46 тыс м3/год нужно определить часовой расход газа
Заранее спасибо!
 


barkДата: Четверг, 22.03.2012, 11:39 | Сообщение # 40
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
максимально-часовой расход без дополнительных исходных данных не определить. Фактически нужен документ "Расчет потребности топлива", откуда и взят годовой расход топлива
 
 
АликДата: Четверг, 22.03.2012, 12:25 | Сообщение # 41
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
Задам вопрос по другому. Есть здание прачечной его будут реконструировать в офисный центр. Какой мощности (максимальной) котел можно будет установить, исходя из, того что годовой расход газа равен 100,46 тыс м3/год
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 22.03.2012, 12:29 | Сообщение # 42
Группа: Абитуриент





Расход газа на прачечную и на отопление здания совсем разные вещи. Нужно исходить из размеров здания и потребности в горячей воде
 


АликДата: Четверг, 22.03.2012, 12:39 | Сообщение # 43
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть лимит газа. Под него нужно подобрать котел максимальой производительности. Здание могут достроить исходя из мощности оборудования. Другими словами нужно определить максимальное количество кВт.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 22.03.2012, 15:43 | Сообщение # 44
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Алик)
Какой мощности (максимальной) котел можно будет установить, исходя из, того что годовой расход газа равен 100,46 тыс м3/год

Котел можно поставить мощностью около 215 квт. Запас есть если раньше были пиковые нагрузки. Я считал из учета, что половина тепла шла на технологию и равномерно использовалась в течении дня, а вторая половина использовалась на отопление,горячее водоснабжение и вентиляцию. Получилось 24 м3/ч


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 22.03.2012, 15:58
 
 
SoloxДата: Четверг, 22.03.2012, 15:54 | Сообщение # 45
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пример: когда устанавливается ПГ-4 и ПГ-2
7. ЧАСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ.
на приготовление пищи
Максимальный часовой расход топлива на 4-х горелочную газовую плиту: В=1.29 м3/час и на 2-х горе-лочную газовую плиту: В=0.6 м3/час(по паспортным данным завода - изготовителя)
Общий максимально – часовой расход газового топлива на отопление, горячее водоснабжение и при-готовление пищи:
В=1.29+0.6=1.89м3/час

8. ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ
- годовой расход природного газа на газовые плит при условии их работы 5 часов в сутки в те-чение 350 суток в год:

Впр.г.=(1.29+0.6) *5* 350= 3307.5 нм3/год=0.00331 млн.нм3/год

- годовой расход условного топлива при пересчете с учетом коэффициента калорийности:

В у.т = 0.00331 * 1,2 = 0,004тыс.тут/год
 