Подбор регулятора давления
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.03.2015, 10:02 | Сообщение # 16 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Уточните для меня, что Вы подразумеваете под термином установленной Тепловая мощность всех котлов установленных в котельной. Цитата zorik2 ( ) И уже эта разность даст нам необходимую мощность котельной. Тепловой расчет выполняется по имеющимся характеристикам абонентов. Энергоэффективность зданий ЗАКа, не проблема проектировщика АИТ. Проектировщик обязан заложить энергоэффективную технологию в самом источнике теплоснабжения.Цитата zorik2 ( ) Но увы, когда то мы должны начать беречь энергоресурсы Согласен, вопрос не в этом, согласно СНиП(и СП) "Тепловые сети" мы просто в обязательном порядке должны предусмотреть установленную тепловую мощность котельной больше, чем тепловая мощность котельной, полученная в результате теплового расчета - даже для котельной II категории....Добавлено (25.03.2015, 10:02) ---------------------------------------------
Цитата John ( ) От установленной мощности котлов. Аргументируйте
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 25.03.2015, 10:53 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А что тут аргументировать. Тепловые сети и котельные это различные требования надежности в части обеспечения потребителя теплом. Мы так можем докатиться и до электростанций связав их надежность с надежность электроснабжения потребителя. Есть СНиП "Котельные установки" и его требования и поэтому я за вариант 1.1 Я За этот вариант в присланном документе .
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:01 | Сообщение # 18 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, отдельное спасибо. Вообщем смысл такой (я определился с выбором узла учета и регулятора): 1. По тепловому расчету (выполненному очень качественно, как Вы понимаете) я получаю, предположим, 360 кВт из них 55 кВт- ГВС. 2. Согласно СНиП "Тепловые сети", в случае выхода котла из строя я должен обеспечить 88% (для Екатеринбурга) тепловой мощности за исключением ГВС, т.е 268, 4 кВт. 3. Летом только ГВС - 55 кВт. 4. Выбираю 2 котла по 200 кВт и 1 котел 70 кВт- установленная мощность 470 кВт (сравните с требуемой 360). 5. С учетом того, что зимой у меня будет работать 2 котла по 200 кВт ( 1-й 100% загрузки, 2-й 80% загрузки, что допустимо), я и должен подбирать узел учета и регулятор по максимальному расходу эквивалентному 360 кВт. А не по установленной мощности, опять-таки надо учесть, что 2-й котел, обеспечивая 80%, будет просто реже включаться в работу. А расход (секундный) будет соответствовать 200 кВт, т.е надо проверить подобранные узел учета и регулятор на возможность работы по максимальному расходу эквивалентному 400 кВт. Ну как Вам мои размышления?
|
|
|
|
kleo | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:15 | Сообщение # 19 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 3
Город: калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для подбора регуляторов и др. газ. оборудования полезно почитать книжечку: И. А. Шур "Газорегуляторные пункты и установки"
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:24 | Сообщение # 20 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата kleo ( ) Для подбора регуляторов и др. газ. оборудования полезно почитать книжечку: И. А. Шур "Газорегуляторные пункты и установки" Я умею подбирать. Вопрос вообще не в этом...
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:38 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я не восторге. Если построить годовой график расхода тепла и там же показать мощность Вашей котельной, то мы увидим, что максимальная мощность нужна в течении 5-10 дней. Думаю мощность котельной можно уменьшить за счет аккумулятора Г.В. Так же стоит подумать об частичном отключении расхода тепла на вентиляция, или перевода его на частичную рециркуляцию,без нарушений сан.норм. и это все на период аварии. Учитывая тепловую инерционность зданий вполне можно вложится в 380-400 кВт установив каскад из 3-4 котлов. Если рассмотреть отношение среднегодового часового расхода тепла к максимальному часовому расходу тепла, то я думаю он для Вашей области не более 0,6.
|
|
|
|
ppmom-gzd | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:41 | Сообщение # 22 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 76
Репутация: 1
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Учет газа выбирать по установленной мощности всего газопотребляющего оборудования, в Ростове только в этом случае согласуют счетчик. Я до последнего времени регуляторы и диаметры газопроводов рассчитывала по максимально-расчетной мощности, но экспертиза без объяснения причин желает все расчеты видеть по установленной мощности. Все доводы и аргументы не привели ни к чему. Никаких ссылок на доки к сожалению мне не представили.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:55 | Сообщение # 23 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ppmom-gzd ( ) Учет газа выбирать по установленной мощности всего газопотребляющего оборудования, в Ростове только в этом случае согласуют счетчик. Я до последнего времени регуляторы и диаметры газопроводов рассчитывала по максимально-расчетной мощности, но экспертиза без объяснения причин желает все расчеты видеть по установленной мощности. Все доводы и аргументы не привели ни к чему. Никаких ссылок на доки к сожалению мне не представили. Вот и я пытаюсь донести это... Ссылаюсь на то что все оборудование тепловой схемы (насосы и т.д.) подобраны на работу котельной обеспечивающей тепловую мощность, согласно 360 кВт... Можно поставить (особенно для I категории) кучу котлов, но работать все разом они не будут....
Добавлено (25.03.2015, 12:55) --------------------------------------------- Цитата Dima75 ( ) что максимальная мощность нужна в течении 5-10 дней. Ну дак узел учета и регулятор для этого расхода эквивалентного максимальной тепловой мощности и надо предусматривать...
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 25.03.2015, 12:59 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:56 | Сообщение # 24 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все как у электриков, мы им косинус фи, а они, нет по установленной мощности.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:00 | Сообщение # 25 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) а они, нет по установленной мощности. Ну кто они после этого?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:02 | Сообщение # 26 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Менеджеры!
|
|
|
|
Giperborea | Дата: Пятница, 16.02.2018, 23:35 | Сообщение # 27 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 1
Город: ГРАД РА Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Хорошие люди! L — коэффициент расхода; СП42-101-2003 формула (18) где взять??
Добавлено (16.02.2018, 23:35) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Giperborea - Пятница, 16.02.2018, 23:35 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:29 | Сообщение # 28 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Giperborea ( ) Хорошие люди! L — коэффициент расхода; СП42-101-2003 формула (18) где взять?? Из паспорта оборудования (данного регулятора) http://proekt-gaz.ru/_fr/5/0734346.pdf http://old.spmi.ru/system/files/lib/uch/metodichki/2017/2017-107.pdf http://www.gazovik-sbyt.ru/directory/selection/reg.html https://gazovik-pro.ru/tablicz....vleniya
|
|
|
|
sorbus | Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:11 | Сообщение # 29 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Север Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как рассчитать пропускную способность клапана (фактическую) при следующих условиях: давление до клапана 1 МПа, после 0,85 МПа (избыточное). Характеристики клапана: условный ход затвора 50 мм, характеристика - линейная, Dy=150мм, Kvy=320. Среда природный газ с плотностью 0,786 кг/м3.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:07 | Сообщение # 30 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sorbus ( ) как рассчитать пропускную способность клапана Для этого надо знать марку клапана, диаметр седла.
|
|
|
|